Předpokládám, že jde o dva samostatné spotřebiče, určitě tedy proveďte napojení každého spotřebiče zvlášť. Psal jste o jednofázovém připojení, ale nepíšete, jaký max. proud můžete využít, ten je obvykle daný jističem před elektroměrem.
U té trouby by stačil jistič 16A, ten lze použít až pro 230V*16A = 3680W tj. 3,68 kW
Používat sklokeramickou desku 7,1 kW na 230V, na jednofázovou přípojku, to chce kus odvahy. Tak jak psal kolega Beláň, záleží na způsobu využití. 100% využítí bude potřebovat proud 7100W/230V = 30,8A.
V běžných podmínkách - jistič před elektroměrem max. 1x 25A je použití varné desky 7,1 kW slušně řečeno nerozumné. Doporučoval bych buď zvážit používání varné desky nebo změnit přípojku na třífázovou. Pokud už desku máte, chcete ji používat a jste smířenen s omezeným provozem, doporučoval bych připravit pro připojení desky kabel 5C, aby byla možná pozdější změna na třífázové připojení, potom bude možné využití na 100%.
Samozřejmostí by měla být výchozí revize elektroinstala ce.
Trocha škodolibosti na závěr : Copak nemáte projektovou dokumentaci, která by toto všechno řešila?