ordinace
|
|
« kdy: 23.05.2008, 11:24 » |
|
Zřizuji veterinární ordinaci v pronajatých prostorách, kde se nově zřizovala elektroinstala ce, voda i plyn. Jaké jsou třeba revize a kdo je zajišťuje - já , nebo pronajímatel (vlastník objektu)?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2008, 12:24 » |
|
Provádění revizí (a nejen revize) byste měl mít nějak ošetřeno ve smlouvě o pronájmu, tam by mělo být jasně dané co vám zajistí majitel (pronajímatel) a co bude vaše starost jako nájemce, uživatele. Obecně, pokud to nebude nijak ošetřeno, bych předpokládal, že majitel objektu bude tím, kdo se bude starat o revizi, ale může dojít k problému, že vzhledem k využití prostoru nemusí platit základní perioda 5 let pro revize, může tam být rozdílný požadavek jak na termíny, tak rozsah revizí.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.05.2008, 14:26 » |
|
Zeptejte se zde ověřených odborníků na zdravotní techniku. Myslim, že je to revizní technik Kamil Novák http://elektro.kvalitne.cz/ elektrorevize@seznam.cz
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.05.2008, 17:48 » |
|
Ale v ČSN 33 2140 není nic řečeno o veterinátní ordinaci.....m ohla by se podle ní udělat i veterina ale myslím si že by to byl hodně velký nadstandart... ../aby se to potom zaplatilo tak by se museli ošetřovat zvířata v držení naftových šejchů/....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jaroslav Melen
Důchodce na plný úvazek.
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2008, 06:37 » |
|
I pro veterinární pracoviště je třeba se řídit, když už ne podle IEC 60364-7-710 - ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations, nebo DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 část 710) Errichten von Niederspannung sanlagen Anforderungen für Betriebsstätte n, Raume und Anlagen besonderer Art Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche, či už podle prHD 60364-7-710 - ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations, ve kterých se shodně uvádí v Poznámkách 2 k čl. 710.1 Rozsah platnosti : Tam, kde je to smysluplné, může být tato norma používána i na veterinárních klinikách. Kdo nechce být IN, tak bych mu doporučoval držet se min. požadavků staré ČSN 33 2140.
|
Když si myslím že vím, tak poradím. Když nevím tak se zeptám. Přednáším o tom co vím a co ostatní možná zas tak úplně neznají, podívejte se na www.volny.cz/melen. Znalecké posudky dělám z oboru ve kterém jsem jako inspektor SOD pracoval 25 let - bezpečnosti práce v elektrotechnic e, .
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.05.2008, 18:11 » |
|
Ale v ČSN 33 2140 není nic řečeno o veterinátní ordinaci...
TO: Šohajda Není to tak úplně pravda. Pokud se podíváte do názvosloví v příloza 11, tak u definice čl. 2.21 "Operační sály" se uvádí i operace veterinární. P.S.: Dtto i v čl. čl.1.5 " Místnosti pro lékařské účely"...ošetřování zvířat. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6356.0.html
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|