František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2026, 09:25 » |
|
Vodič pospojení bych volil tak, aby byl pokud možno co nejkratší (nejmenší odpor)...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
| |
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2026, 09:57 » |
|
Vodič pospojení bych volil tak, aby byl pokud možno co nejkratší (nejmenší odpor)...
Františku, to je logické, ale věz, že nejvíce k výsledné impedanci přizpivají spoje/svorky, jestli má 10mm vodič délku metr či dva je úplně jedno (pro tyto účely, u svodičů je to jinak
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 20.07.2026, 08:17 » |
|
Je to v suterénu ve špajzu, ale přesto k tr. topení dotažena Kopos lišta v které je vodič 6mm2 uložen a viditelná část ke svorkám esteticky vytvarována  . Ono asi "nejhezčí" jsou ty svorky Bečov. Ještě musím natáhnout 16mm2 propojení mezi bodem rozdělení v DR a EPS. Ještě jednou díky pánové  .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2026, 11:23 » |
|
Trochu rozvinu diskuzi. Jaký materiál použít pro pospojování: Cu trubky Pozink trubky K dispozici: pozink a nerez tělo svorky Cu a nerez pásek
Z puristického pohledu na součinitel délkové teplotní roztažnosti je nejlepší použít Cu pásek na Cu a Ms a nerezový na ocel, tyhle dva materiály mají součinitel téměř stejný. Svorka bude ale vždy ocelová (nerez a pozink se roztahují skoro stejně)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: Dnes v 08:13 » |
|
Jo ostra pára to by bylo jiný...
Na tú sú ale iné hrúbky potrubí a tam je už možnosť návarku s uzemňovacou skrutkou.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|