Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 22.05.2019, 19:44 » |
|
Je to asi 10 let, měl jsem zapojené LED světla venku 2ks přes chránič. Fungovalo to bez problému... Připojením dalších 5ks světel LED, začal padat chránič a posléze jsem přišel na ten náhodný spoj PE/N. Poruchový proud u dvou světel nevybavil chránič, ale větší proud celkem 7 světel už vybavil...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 22.05.2019, 23:16 » |
|
Pokud je to "bez trafa", asi myslíte s předřadným kondenzátorem. Jak by přes něj prolezla jen jedna půlvlna? Ani Číňan takový zázrak neumí Ale ne, žil jsem v omilu, že vestavěný předřadník v LEDkách je primitivní (jednocestný) usměrňovač
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 22.05.2019, 23:33 » |
|
Dejte si tam jistič 1+N a nestanese vám to! Něco se courá po PE vodiči...to pak vyhodí při spojení N-PE...!
Přečetl jste si na co odpovídáte? Viz. můj podpis.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 22.05.2019, 23:39 » |
|
No možná že jsem se zmílil Ale kdo ví, číňan by byl schopen všeho. Ale ne, žil jsem v omilu, že vestavěný předřadník v LEDkách je primitivní (jednocestný) usměrňovač A do teď zřejmě žijete v iluzi, že mýlit se, omyl a odvozená od slova jsou od slova omílat (něco o něco, nebo pořád dokola)...
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 23.05.2019, 08:39 » |
|
Ono to bude asi trochu složitější. Přidám starší, ale zajímavé čení. www.odborne casopisy.cz/svetlo/clanek/vliv-pouzivani-modernich-svetelnych-zdroju-na-sit--604 Mezeru je třeba spojit, nejde to poslat.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #24 kdy: 23.05.2019, 09:48 » |
|
Včera jsem při revizi narazil na jednu z prvních aplikací IoT. Jedná se o "inteligentní" spínače osvětlení Sonoff.
Kromě toho, že jsem neuspěl s měřením izolačního stavu vedení a impedance v obvodech s těmito spínači, mrknul jsem i na THDu. Generovalo to několik Volt třetí harmonické (asi 2,5%).
Další důvod nepoužívat snížený průřez PEN v bytových domech a podobných stavbách.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 23.05.2019, 10:12 » |
|
... Přidám starší, ale zajímavé čtení. ...
Trochu autor kecá...Není úplně správné tvrdit, že tlumivka je nelineární a produkuje nějaké harmonické. Tlumivka je lineární prvek, především bez jádra, nelineární z ní dělá "jádro", které by muselo být obrovské, abychom se pohybovali v lineární části magnetizační křivky
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 23.05.2019, 16:13 » |
|
A do teď zřejmě žijete v iluzi, že mýlit se, omyl a odvozená od slova jsou od slova omílat (něco o něco, nebo pořád dokola)...
§4 OBSAH Druhé nenapomínejte, to je práce moderátorů.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 23.05.2019, 21:52 » |
|
volný chránič typu A na výměnu AC nemám,..
Co na to říci Citace z technického manuálu PCH Při působení vyšších hodnot stejnosměrného proudu u typu AC, dojde k nasycení magnetického materiálu součtového proudového transformátoru a proudový chránič se stane necitlivým na jakékoli další reziduální proudy. Proudový chránič tzv. oslepne (angl. blinding phenomena) a tím je zrušena jeho ochranná funkce. Proto se stále více prosazují proudové chrániče typu B (v různých variantách), které jsou schopné spolehlivě vypnout jakékoli formy reziduálního proudu a to v rozsahu frekvencí, na které jsou příslušné typy konstruovány.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #32 kdy: 24.05.2019, 07:09 » |
|
Stupencom magnetizacie pracovnym prudom odporucam namotat par zavitov na polovicu prelozeneho vodica okolo kliesti kliestoveho ampermetra a pustit tam jednosmerny prud, sledovat, co ampermeter ukaze ...
To jsem moc nepochopil.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #35 kdy: 24.05.2019, 10:14 » |
|
To je presne ten magneticky obvod, ktory je vnutri chranica. Vodice L a N su namotane rovnakym poctom zavitov a rovnakym smerom na spolocnom jadre.
To jste popsal bifilární vinutí. Umrtvení pak opravdu může nastat při vzniku reziduálního proudu (tedy při poruše) s DC složkou. Pak samozřejmě přestane reagovat i na čistě AC poruchy z jiných spotřebičů. Taková porucha může trvat i velmi dlouho bez povšimnutí. Ovšem do prvního doteku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|