Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?  (Přečteno 25682 krát)
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 24.05.2019, 10:18 »

Stupencom magnetizacie pracovnym prudom odporucam namotat par zavitov na polovicu prelozeneho vodica okolo kliesti kliestoveho ampermetra.

To je presne ten magneticky obvod, ktory je vnutri chranica.

Jste na hlubokém omylu - jde úplně jiný magnetický obvod.
Bifilární vinutí v proudových chráničích není použito.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 24.05.2019, 12:27 »

Jste na hlubokém omylu - jde úplně jiný magnetický obvod.
Bifilární vinutí v proudových chráničích není použito.

Ide o princip, kde na spolocnom jadre su namotane dva vodice pretekane prudom opacneho smeru a ich vysledne magneticke pole je nulove v stave bez poruchy. S cim nebudem nikdy suhlasit, je tvrdenie, ze bez unikajuceho prudu do PE je mozne "pokazit" zmagnetizovani m chranic. Aj cisto jednosmerny prud prechadzajuci len cisto cez L a N je neskodny (chranicu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #38 kdy: 24.05.2019, 12:32 »

Ide o princip, kde na spolocnom jadre su namotane dva vodice pretekane prudom opacneho smeru a ich vysledne magneticke pole je nulove v stave bez poruchy. S cim nebudem nikdy suhlasit, je tvrdenie, ze bez unikajuceho prudu do PE je mozne "pokazit" zmagnetizovani m chranic. Aj cisto jednosmerny prud prechadzajuci len cisto cez L a N je neskodny (chranicu).
Ale budete.... Úsměv
Na principu "oslepení" chráničte DC proudem pracuje např. mnoho měřáků při zjišťování hodnoty smyčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #39 kdy: 24.05.2019, 12:52 »

S cim nebudem nikdy suhlasit, je tvrdenie, ze bez unikajuceho prudu do PE je mozne "pokazit" zmagnetizovani m chranic. Aj cisto jednosmerny prud prechadzajuci len cisto cez L a N je neskodny (chranicu).

Jen namátkou jeden z návodů, tedy jeho malá část, volně stažitelný z webu  Mrknutí

Je to velmi využívaný princip revizními měřícími přístroji, určený k měření impedance za PCH  Mrknutí

Pro PCH AC stačí i impulsní proud malé velikosti, tekoucí určitý čas přes PCH. Ten pak nemusí reagovat na případnou závadu v případný čas, nebo velikost unikajícího poruchového proudu. Tedy "oslepne" na nějaký čas.

Rychlopokus.
Jedna 5W ledka nevyhodí při spojení N a PEani AC ani A..
Dvě paralelně vyhodí jen A, ovšem spolehlivě pouze za předpokladu, že jsou zapojeny "protisměrné".

OK. Může být  Mrknutí   díky za ten pokus  tanecek  Zajímavá je ta polarita, tedy důležitost jaké půlvlny do sítě pustíte z jednotlivých zdrojů. Kdo by to ale v praxi hlídal  Škleb  


* illko měření PCH.PNG (61.01 KB, 625x254 - prohlédnuto 223 krát.)

* illko měření PCH2.PNG (186.05 KB, 631x663 - prohlédnuto 303 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #40 kdy: 24.05.2019, 13:57 »

Přes proudový chránič teče blokovací proud jedním pracovním vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 24.05.2019, 14:36 »

Dolezita je ta veta "jednym pracovnym vodicom",  co dokazuje aj pripojena schema, kde sa vyuziva PE. Nikdy som netvrdil, ze chranic nemozno zmagnetizovat sposobom, aky uvadzate. Moja vyhrada sa tyka prudov tecucich v stave bez poruchy, napriklad spotrebic triedy II, tam mozete tlacit aj 10A jednosmernych a nestane sa vobec nic.

Nazdavam sa, ze zmagnetizovani e chranica jednosmernym prudom je urban legend, v ktorej sa mnohi utvrdzuju stylom "ved pristroj to tak meria". Ano, meria, ale tlaci jednosmerny prud len jednym vodicom, nie oboma.

Pokial nebudete prave strkat neizolovane vodice do pristrojov s usmernovacom, ochrani vas rovnako AC aj A (presuchana izolacia predlzovacky, zatlceny klinec, klinec v zasuvke, voda vo vypinaci / zasuvke atd)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #42 kdy: 24.05.2019, 15:34 »


Pokial nebudete prave strkat neizolovane vodice do pristrojov s usmernovacom, ochrani vas rovnako AC aj A (presuchana izolacia predlzovacky, zatlceny klinec, klinec v zasuvke, voda vo vypinaci / zasuvke atd)


No, právě, že neochrání. Tato porucha počítá s tím, že část proudu teče mimo magnetický obvod. Třeba mým tělem. Ale to je furt dokola ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 24.05.2019, 22:13 »

Moja vyhrada sa tyka prudov tecucich v stave bez poruchy, napriklad spotrebic triedy II, tam mozete tlacit aj 10A jednosmernych a nestane sa vobec nic.


Takový spotřebič by ale měl být oddělen zdrojem od sítě... jinými slovy by neměl mít vliv na instalaci před zdrojem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #44 kdy: 27.05.2019, 13:13 »

Takový spotřebič by ale měl být oddělen zdrojem od sítě... jinými slovy by neměl mít vliv na instalaci před zdrojem.

Souhlas

Dolezita je ta veta "jednym pracovnym vodicom",  co dokazuje aj pripojena schema, kde sa vyuziva PE.

Nedomnívám se že je to až tak důležité. V momentě kdy jakékoliv zařízení generuje zpět do sítě stejnosměrnou složku, začíná ovlivňovat celou síť pře sebou, včetně PCH. Můžeme se bavit o žárovkách jako předmětech tř.II, nicméně tento problém se zdaleka netýká jen žárovek ale i mnoha dalších spínaných zdrojů, například PC. Velmi důležitá je v tomto případě i indukce a délka souběhu kabelů. Každý spínaný zdroj pak "posílá" nějaký DC proud zpět po vodiči PE a záleží na jeho kvalitě i kondici, jak velký ten proud je. Všechny tyto proudy se pak sčítají a PCH by na ně měl reagovat. Pokud použiji nevhodný PCH, "oslepím ho" třeba jen jedním PC a podobně a v momentě kdy mi má zachránit život, nebo ochránit majetek před shořením, může selhat, tedy nevybavit včas.

Navíc rychlopokus pokus kolegy Milana Hudce dává tušit že tento problém se týká i LED žárovek, tedy předmětů tř.II, což jen potvrzuje moji teorii a další poznatky z měřeních v praxi během revizí. Například častokrát vzpomínané fény a podobně. To vše může za určitých podmínek vyřadit PCH a snížit stupeň ochrany na nepřijatelnou úroveň.  Pláč



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 27.05.2019, 14:41 »

Cisto z hladiska zakladnych principov elektrotechnik y a fyzikalnych zakonov by vedel niekto vysvetlit mechanizmus, akym sa "zmagnetizuje" chranic pri pouziti fenu triedy II s polvlnnym usmernovacom ?
Vid aj obrazok vyssie, kde su jadrom rozdieloveho trafa prevlecene vodice L a N. Pre jednoduchost berme len prevlecenie, nie viac zavitov. V stave bez poruchy je v kazdom case "t" prud vo vodici N rovny co do velkosti prudu vo vodici L, iba su opacne orientovane :
IN = - IL
Kazdy z tych prudov vytvori magneticke pole, jeho smer vid pravidlo pravej ruky. Ake bude vysledne magneticke pole, ak su prudy rovnako velke, opacne orienotovane a vodice su tesne pri sebe ? Podla mna nulove v lubolnom case bez ohladu na tvar prudu (konstatny jednosmerny, snusovka, polvlny, trojuholnik, jednosmerna zlozka superponovana na sinus ...)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #46 kdy: 27.05.2019, 15:35 »

Představte si stejnou situaci, ale v případě malé poruchy. Třeba 150 mA protékajících lidským tělem.

Co se stane s chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 28.05.2019, 07:23 »

Jak to tak vypadá, možnost oslepnutí chrániče za normálního provozu vyžaduje rozsáhlejší instalaci nebo více specifických spotřebičů, které produkují unikající proudy do PE. Takže v běžné instalaci s několika chrániči (pokud tam tedy není zrovna centrální) je riziko zanedbatelné.

Představte si stejnou situaci, ale v případě malé poruchy. Třeba 150 mA protékajících lidským tělem.

Co se stane s chráničem?
Když není chránič načatý z normálního provozu, tak by měl vybavit. K oslepnutí chránič potřebuje nějaký čas a ten při poruše obvykle k dispozici nemá. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #48 kdy: 28.05.2019, 07:33 »

Jak to tak vypadá, možnost oslepnutí chrániče za normálního provozu vyžaduje rozsáhlejší instalaci nebo více specifických spotřebičů, které produkují unikající proudy do PE. Takže v běžné instalaci s několika chrániči (pokud tam tedy není zrovna centrální) je riziko zanedbatelné.
Když není chránič načatý z normálního provozu, tak by měl vybavit. K oslepnutí chránič potřebuje nějaký čas a ten při poruše obvykle k dispozici nemá. 
Předpokládám, že měříváš smyčku v TT i velkých hodnot, jak je možné že chránič oslepíš?
Tato alespoň moje praktická zkušenost jaksi nekoresponduje s textem co sem dodal H.F.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 28.05.2019, 09:05 »

Jak to tak vypadá, možnost oslepnutí chrániče za normálního provozu vyžaduje rozsáhlejší instalaci nebo více specifických spotřebičů, které produkují unikající proudy do PE. Takže v běžné instalaci s několika chrániči (pokud tam tedy není zrovna centrální) je riziko zanedbatelné.

Presne tak, chranic sa zmagnetizuje jedine jednosmernym prudom unikajucim do PE, co nebude prave bezny pripad, aj spotrebice so spinanym zdrojom a odrusovacimi kondenzatormi maju unikajuci prud striedavy (uz z principu, kedze cez kondenzator jednosmerny prud prechadza len pri nabijani).
Tento server uz robil nejake pokusy, s "prebijajucim mostom" a prudovou zatazitelnosto u roznych svoriek. Co tak urobit pokus s AC chranicom a fenom s diodou ? Povedzme 1 hod fenovania a merat vypinaci cas pred a po fenovani ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #50 kdy: 28.05.2019, 09:22 »

Co tak urobit pokus s AC chranicom a fenom s diodou ? Povedzme 1 hod fenovania a merat vypinaci cas pred a po fenovani ?

Jsem rád že jste se přihlásil jako dobrovolník. Už se těším na výsledky pokusu  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 28.05.2019, 09:55 »

Jsem rád že jste se přihlásil jako dobrovolník. Už se těším na výsledky pokusu  Mrknutí

Nemam k dispozicii certifikovany pristroj merajuci chranice, ale narocnost celeho podujatia je mala, celkovy cas by mal byt mensi ako napisanie tak cca piatich diskusnych prispevkov. Ak sa pamatate, pokus som uz robil, len som nemeral cas. Chranic v pohode vypinal, bez ohladu na predoslu zataz polvlnne usmernenym prudom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #52 kdy: 28.05.2019, 14:17 »

Když není chránič načatý z normálního provozu, tak by měl vybavit. K oslepnutí chránič potřebuje nějaký čas a ten při poruše obvykle k dispozici nemá. 

Asi jde nikdy neměřil AC chránič kladnou nebo zápornou půlvlnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 28.05.2019, 20:33 »

Asi jde nikdy neměřil AC chránič kladnou nebo zápornou půlvlnou.
Ale měřil. Ale ve výsledcích jsem nikdy nenalezl žádné pravidlo, někdy chránič nevybavil a někdy ano. Ani funkce Rs u Eurotestu 6557 nezaručuje, že chránič nevypadne. Navíc to měření trvá neskutečně dlouho. Takže po letech zkoušení jsem zjistil, že výsledek je nepředvídateln ý a přestal jsem to měření dělat. Když člověk nechce, aby chránič vybavil a on vybaví, je to nepříjemné.

Předpokládám, že měříváš smyčku v TT i velkých hodnot, jak je možné že chránič oslepíš?
Tato alespoň moje praktická zkušenost jaksi nekoresponduje s textem co sem dodal H.F.
Za chráničem poruchovou smyčku nikdy neměřím, lhostejno, jestli je to TN nebo TT. V TN smyčku sítě L-N a spojitost PE 200 mA s přípojnicí PE (PEN). V TT záleží na okolnostech, co je nejjednodušší.  Buď smyčka L-N a odpor uzemnění klešťákem nebo si chránič překlemuju a měřím de facto odpor uzemnění poruchovou smyčkou L-PE. Ale měření L-PE za chráničem, to ne, na experimenty už nemám čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.