Instalace nedělám, ale jednou volali známí, Chlap koupil jako dárek pro vnuka multimetr, zkoušel měřit zásuvky a že je tam něcodivnýho. Když jsem pak měl cestu kolem, viděl jsem na vlastní oči, jak ten šílenec zapojil multimetr na DC rozsahu mezi kolíky dvou zásuvek. Ejhle, bylo tam malý DCčko. Každá zásuvka na jiným okruhu.
Pointa byla v okruhovým rozvaděči, Dřevěná bedna ve vnější omítce u vchodu, dřevěný prosklený dveře, který na jedné straně držely jenom silou vůle na jednom pantu. Keramický nulovací můstek bez krytu, pod každým šroubkem dva dráty. No a ejhle, jedna z těch zásuvek byla "nová" (co smeťák dal), pro elektrickou troubu a byla kupidivu v mědi. Pod šroukem se potkala s hliníkem a na první pohled tam úřadoval nepřítel těchto spojů, dihydrogen monoxid
Šílenci jsem vysvětlil, že členství v SDH neznamená, že se mu červený kohout vyhne, doporučil totální rekonstrukci a utekl pryč (ta dvojitá keramická pojitka bez krytu, kde v jedné půlce byla propojka z AY6, mluvila za všechno).
Naštěstí jeho vnuk byl na elektro učňáku, tak jsem si ho bokem odchytl a on si tam nějak zjednal pořádek. Dům i po letech stojí, jenom to muzeum zchátralých elektroinstala
cí už tam asi hned tak nebude...