Igor Nováček 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Prý vítězí zdravý rozum a pravda! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 20.10.2012, 14:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo pájenými spoji?
  ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 čl. 7.8.3.2 (Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010, která tuto normu zcela nahradí od 2014-11-01 a dále ČSN EN 61439-1 ed. 2 (35 7107) z května 2012, která normu ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010 zcela nahradí od 2014-09-23.)
  7.8.3.2   Kabely mezi dvěma připojovacími zařízeními nesmí mít žádné mezilehlé zkrucované nebo pájené spoje. Spoje musí být, pokud je to možné, provedeny na pevných svorkách.
  ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 čl. 8.6.3
  8.6.3   Holé a izolované vodiče 
  V případě izolovaných plných nebo ohebných vodičů: -   Musí být dimenzovány minimálně na jmenovité izolační napětí (viz 5.2.3) příslušného obvodu. -   Vodiče spojující dvě připojovací místa nesmí mít žádný mezilehlý spoj, např. splétaný nebo svařovaný. -   Musí se zabránit tomu, aby vodiče, které mají pouze základní izolaci, se dostaly do kontaktu s holými živými částmi na různých potenciálech. -   Musí se zabránit kontaktu vodičů s ostrými hranami. -   Napájecí vodiče k přístrojům a měřicím přístrojům v krytech nebo dveřích musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít k žádnému mechanickému poškození vodičů v důsledku pohybu těchto krytů nebo dveří. -   Pájené spoje k přístrojům musí být dovoleny v ROZVADĚČÍCH pouze v případech, kde jsou přístroje pro tento typ spoje přizpůsobeny, a je použit specifikovaný typ vodiče. -   U jiných přístrojů, než jsou uvedeny výše, nejsou pájecí kabelová oka nebo pájené konce slaněných vodičů přípustné v podmínkách silných vibrací. V místech, kde jsou silně vibrace během normálního provozu, například na plovoucích rypadlech a jeřábech, na lodích, zvedacích zařízeních a lokomotivách je třeba věnovat pozornost upevnění vodičů. -   Obvykle má být pouze jeden vodič připojen ke svorce; připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.
  Dimenzování pevné izolace mezi jednotlivými obvody musí být založeno na obvodu s nejvyšším jmenovitým izolačním napětím.
 
  6#72) 
  Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?  
						 |