Pro sporák osadit zásuvku s proudovým chráničem 30mA.
Kolík této zásuvky nepřipojovat na PE kabelu CYKY 3x2,5 , ale připjit na pospojení.
Použít hadici s kovovým opletením.
Ten přívod z PL AYKY 2x4(2,5) je opravdu špatný.
Upřímně možná to je funkční dočasné řešení ale spíše mi to přijde jako takový bastl ať jsou všichni spokojeni.Osob
ně bych vše co se motá kolem plynu či vody udělal opravdu poctivě ale v panelácích kde je to všechno takové všelijaké nějaké Revize společných prostor či hromosvodů se vidí zřídka poctivě dělané.