František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #18 kdy: 06.10.2010, 06:21 » |
|
Kovová vana mívá šroub na uchycení pospojení... Co ale zárubně?Mají od výrobce místo /šroub/ na pospojení?? Pokud výrobek jako takový nemá místo pro uchycení třeba pospojení a vy ho tam budete "nějak" vrtat,poškodíte tím výrobek ,protože ten není určen pro toto zapojení od jeho výrobce!! /To je výrok pracovníka technické inspekce../ Pak "babo" raď..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 06.10.2010, 06:23 » |
|
Co mohu dělat, když tam není ochrané pospojování a koupelnu si teď nemohu dovolit předělávat.
Pozvěte si do domu elektrikáře (revizáka, projektanta ...) a zkuste to s ním probrat, ono to většinou jde, každá stěna má dvě strany. I obklady lze obejít .... Ale radit takhle od stolu, když neznáme situaci ... Křišťálovou kouli mám zrovna v opravě
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
panpztetr
|
|
« Odpověď #20 kdy: 06.10.2010, 20:03 » |
|
Chápu tedy dobře, že pokud nebudu v koupelně používat nějaké poškozené spotřebiče, tak se nic stát nemusí?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #21 kdy: 06.10.2010, 20:07 » |
|
Chápu tedy dobře, že pokud nebudu v koupelně používat nějaké poškozené spotřebiče, tak se nic stát nemusí?
Pokud znáte nějakou revoluční metodu, jak zajistit 100% bezporuchovost spotřebičů, svět vám bude vděčný (kromě revizáků) a Nobelovka vás nemine!
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Kunert
|
|
« Odpověď #22 kdy: 06.10.2010, 20:39 » |
|
Vlezl jsem pod vanu a zjistil jsem, že tam mám připojené k jedné noze dva vodiče, takže asi nějaké ochranné pospojování tam mám. Nevím ale kam vedou a vzhledem k bezpečnosti bych si chtěl nechat od elektrikáře to ochranné pospojování nechat zkontrolovat. Jak elektrikář zjistí, zda to správně funguje?
|
|
|
|
panpztetr
|
|
« Odpověď #23 kdy: 06.10.2010, 20:41 » |
|
to bylo jen teoreticky, samozřejmě že člověk nikdy neví. Mohl by být vodič veden třeba v liště, kdybych to pospojování nechal udělat? Mám koupelnu přes celý dům od jističů a nerad bych kopal do zdí...
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #24 kdy: 07.10.2010, 09:05 » |
|
. . . Co ale zárubně? Mají od výrobce místo /šroub/ na pospojení? . . .
Počátkem 70.let při svépomocné družstevní výstavbě se s tím elektrikáři nepárali. K zárubni přivařili drát FeZn a hajdy s ním pod betonovým potěrem k litinové vaně a poté do instalační stoupačky, kde se setkal s drátem od kolíku koupelnové zásuvky.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 07.10.2010, 10:04 » |
|
Počátkem 70.let při svépomocné družstevní výstavbě se s tím elektrikáři nepárali. K zárubni přivařili drát FeZn a hajdy s ním pod betonovým potěrem k litinové vaně a poté do instalační stoupačky, kde se setkal s drátem od kolíku koupelnové zásuvky.
To na ně nikdo ještě nehudral že je to výrobek dle zák.22 a udělali tím neschválený zásah. Viděl jsem i litinovou vanu která prostě místo na přišroubování neměla tak se provrtala noha a bylo to, všichni spokojeni, nikdo neřval, vana pospojená a za čtvrt hodiny to bylo i s cigaretou. Dnes riskují že na ně někdo začne nadávat tak se na to radši každý vyprdne, není svorka tak nepřipojím, ať to řeší někdo jiný, jenže nakonec nikdo jiný není tak se to neřeší. Jo holt je jiná doba.
|
|
|
|
Milan Kunert
|
|
« Odpověď #26 kdy: 07.10.2010, 11:16 » |
|
Může mi elektrikář nějakým přístrojem zjistit, jestli pospojení je opravdu správně zapojeno? Nebo jak zjistí jestli je to správně udělané,aniž by musel jít po vodiči až zjistí, jestli je opravdu napojen jak má?
|
|
|
|
Milan Kunert
|
|
« Odpověď #27 kdy: 07.10.2010, 11:27 » |
|
Je možné, že mám pospojování provedeno tak, že od kolíku zásuvky mi vede vodič k zárubní dveří a k vaně? Nevím přesně jak se to provádí, ale vypadá to že kovové věci mám mezi sebou propojené a vodič od nich přiveden na kolík zásuvky, dál nevede.
|
|
|
|
|
|
Jiří Kasal
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 10.12.2015, 19:13 » |
|
Možná jsem to napsal příliš .... rychle.
Zkusím to trošku jinak.
Napětí je definováno jako rozdíl potenciálů. Pokud bude na vašem chodidle jiný potenciál, než na vaší ruce, která se dotýká porouchaného zařízení, tak bez dalších opatření se stanete vodičem, kterým díky rozdílu potenciálů protéká proud. Au.
Ochranné pospojování se snaží na všechna nebezpečná místa přivést potenciál shodný s potenciálem země (tedy ten, jaký se vyskytuje na vašich chodidlech). Potom i v případě poruchy vámi protékat žádný proud nebude, protože bude všude okolo vás stejný potenciál (libovolně velký, ale stejný).
To znamená, že cokoliv co uzemním, tak v případě že na tu věc přivedu napětí mne nemůže zabít, protože to vyrovnává potenciál země?
|
|
|
|
Zdeněk Friedrich
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 10.12.2015, 20:22 » |
|
To znamená, že cokoliv co uzemním, tak v případě že na tu věc přivedu napětí mne nemůže zabít, protože to vyrovnává potenciál země?
To znamená, laicky řečeno, že všechny vodivé neživé hmoty se uvedou pospojováním na stejný potenciál a vše pospojované bude připojeno na potenciál země. Při zavlečení napětí na kterýkoliv díl z pospojovaných neživých částí dojde ke zkratu a vybaví jisticí prvek. Samozřejmě za předpokladu odborně provedené elektroinstala ce. Škoda, že jste svoji urputnost v touze po vzdělání, nezačal praktikovat, už od prvních krůčků ve fyzice na základní škole. Nevím, opravdu nevím, jestli tady nadále bude někdo ochoten, suplovat vaše učitele na školách, jenž jste navštěvoval v minulosti.
|
|
|
|
|
|
Jiří Kasal
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 11.12.2015, 20:00 » |
|
ještě pro úplnost bych dodal, že je též možno využít za specifických podmínek uvedení na stejný potenciál , ALE NE S PŘIPOJENÍM NA POTENCIÁL ZEMĚ, při práci na na vn a vvn pod napětím, například na dráze pracují na izolovaných plošinách připojených na trolej 25kV trakčáci pod napětím, možná jste viděl v televizi, jak se američtí elektrikáři “kaskadéři“ připojují z vrtulníku k vedení zvn (mořná uvn) a potom na něm také pracují pod napětím.
To je přesně to, co nechápu. Když jsem přeci v botách, které mne odizolují od země, tak bych se přeci tak mohl nějakým způsobem dostat na stejný potenciál jako je napětí ne? Nebo jak funguje to auto, které má tu klec co je odizolovaná?
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 11.12.2015, 20:28 » |
|
Především ujasněme pojmy, dostat na stejný potenciál jako je napětí je nesmysl. Napětí je rozdíl dvou potenciálů, vy se můžete dokonalou izolací od jiného potenciálu "stát součástí" potenciálu kterého se dotknete. Viz např pták na vodiči zvn, který je v klidu, protože se nemůže dostat k jinému potenciálu, narozdíl od vn, kde je konzole blízko a tím, že bude sedět na vodiči a dotkne se konzole, proteče jím vyrovnávací proud dvou potenciálů, omezený o jeho vnitřní odpor. Čili vše je jen o tom, nespojit svým tělem dva rozdílné potenciály. Izolované plošiny jsou buď na izolátorech (na trakci), nebo mají koše z izolantu a pracuje se na vzdálenost (linky).
|
|
|
|