Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?  (Přečteno 36125 krát)
Jiří Sluka
*
Offline Offline




« kdy: 29.09.2011, 10:02 »

Specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče
Které typy zkoušek rozvaděčů znáte? Které úkony se provádí v případě typových zkoušek? Pro provedení základní, tedy kusové, zkoušky, je nutné provést měření. O která se jedná? Každý rozvaděč musí mít jeden nebo více štítků s trvanlivým popisem umístěných tak, aby byly viditelné a čitelné po instalaci rozvaděče.

Zdroj: zde...




Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.09.2011, 21:23 »

V definici ČSN EN 60 439-1 ed.2 je rozvaděč definován jako kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nízkého napětí s přidruženým řídícím, měřícím, signalizačním, ochraným obvodem, regulačním zařízením. Tato norma a příslušné zkoušky se nevztahují a nebo vztahují například na rozvodnici osazenou hlavním jističem 20A/3 osazenou jističi a proudovými chrániči do 36 modulů? Nebo rozvodnici osazenou hlavním chráničem s kombinací proudových chráničů a jističů bez další kombinace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2011, 07:56 »

Tato norma a příslušné zkoušky se nevztahují a nebo vztahují ...
Samozřejmě že vztahují.

Vztahují se také na "toto" viz. příloha.
Jedná se o jedno až čtyř modulový rozvaděč, obvykle používaný pro hlavní jistič před elektroměrem. Je tak křehký že díru do něj lze udělat plivancem a propálit ho lze cigaretou. Docela by mě zajímaly jak vyhovuje zkouškám ... no vlastně asi nijak, soudě podle toho že jsem na něm nikdy neviděl výrobní štítek, tak se asi nikdy žádné typové a kusové zkoužky tohoto velice často používaného rozvaděče neprováděly.

Po republice je jich možná stovky tisíc, bez štítku = všechno špatně. Nebo že by bylo něco špatně v systému hodnocení rozvaděčů?  Kroutím očima


* Obraz1.jpg (11.13 KB, 145x137 - prohlédnuto 2195 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.10.2011, 10:21 »

Je tedy definice rozvaděče popsána špatně? Když bude rozvodnice osazena pouze ochranými přístroji - tedy jističi a proudovými chrániči chybí mě kombinace která je popsána jako definice rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.10.2011, 11:51 »

Zdá se, že byste byl ochoten jít cestou, kdy na "ploše rozptýlíte" jednotlivé jističe a chrániče, v krytech, po jednom kuse, úplně jinam dáte nějakou krabičku s N sběrnicí, kousek vedle PE sběrnici,, ,
Pak by to nebyl "rozvaděč" podle definice v normě.

Pokud mám v rozváděčové skříňce nejen jistič, chránič,... ale ji PE nebo PEN sběrnici, už je to z jistého pohledu ochranný prvek, už by se to mělo jako rozvaděč posuzovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.10.2011, 12:17 »

Stále nějak postrádám onen spínací přístroj uvedený v definici,  napište prosím kteráý to je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.10.2011, 12:46 »

Jak píše kolega Jindra....
U těchto krytů jističů je slabá síla plastu....Ale jiné je IP a jiné je IK..pro rozvaděče....a to neřeší ani RT!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.10.2011, 14:18 »

V definici ČSN EN 60 439-1 ed.2 je rozvaděč definován jako kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nízkého napětí s přidruženým řídícím, měřícím, signalizačním, ochraným obvodem, regulačním zařízením. Tato norma a příslušné zkoušky se nevztahují a nebo vztahují například na rozvodnici osazenou hlavním jističem 20A/3 osazenou jističi a proudovými chrániči do 36 modulů? Nebo rozvodnici osazenou hlavním chráničem s kombinací proudových chráničů a jističů bez další kombinace?
Naprostý souhlas, také tvrdím, že definice rozvaděče je taková divná, ale zřejmě si normotvůrce trvá na svém, protože stejná definice byla již v normě původní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2011, 15:18 »

Tato norma a příslušné zkoušky se nevztahují a nebo vztahují například na rozvodnici osazenou hlavním jističem 20A/3 osazenou jističi a proudovými chrániči do 36 modulů? Nebo rozvodnici osazenou hlavním chráničem s kombinací proudových chráničů a jističů bez další kombinace?
Ptáte se na rozvodnici. Proto zkuste odpověď hledat v ČSN EN 60439-3, čl. 2.1.10. Bude to úplně jasné.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.10.2011, 16:43 »

Ano, špatně jsem to pochopil. Myslel jsem, že pojistka, jistič má sloužit k ochraně před úrazem el.proudem, jištění vedení a nemělo by se používat jako spínací zařízení. Byl jsem přesvědčen že k tomu má sloužit vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.06.2012, 09:51 »

U známého ve firmě kde vyrábějí mimo jiné rozvaděče proběhla ohlášená technická kontrola ČOIky. Podle nich žádné zkoušky rozvaděčů z akreditované zkušebny mít nemusejí, tato povinnost prý po posledních úpravách legislativy vypadla, vše si může výrobce dělat sám, pokud je toho schopen. Samozřejmě k rozvaděči je nutné přiložit všechny potřebné dokumenty.

Vzhledem k tomu že stanovisko ČOI je zásadně rozdílné od obecně uznávaného principu uvádění vyrobených rozvaděčů na trh na tomto fóru, přišlo mi to docela zajímavé  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.06.2012, 10:32 »

U známého ve firmě kde vyrábějí mimo jiné rozvaděče proběhla ohlášená technická kontrola ČOIky. Podle nich žádné zkoušky rozvaděčů z akreditované zkušebny mít nemusejí, tato povinnost prý po posledních úpravách legislativy vypadla, vše si může výrobce dělat sám, pokud je toho schopen. Samozřejmě k rozvaděči je nutné přiložit všechny potřebné dokumenty.

Vzhledem k tomu že stanovisko ČOI je zásadně rozdílné od obecně uznávaného principu uvádění vyrobených rozvaděčů na trh na tomto fóru, přišlo mi to docela zajímavé  Úsměv
Tyto zkoušky (TTA, PTTA, nově ověřování),  si může sice každý výrobce provést sám, ale za stanovených podmínek, takže potřebné vybavení k těmto zkouškám se prodraží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.06.2012, 18:25 »

Tyto zkoušky (TTA, PTTA, nově ověřování),  si může sice každý výrobce provést sám, ale za stanovených podmínek, takže potřebné vybavení k těmto zkouškám se prodraží.
To je jistě pravda, jenže když certifikát z akreditované zkušebny není třeba, tak stojí jiné peníze zkoušky "svařeného rozvaděče" a jiné peníze koupeného rozvaděče polotovaru bez náplně, který již ES prohlášení o shodě má. Podstatně jiné peníze  Mrknutí
 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.06.2012, 19:19 »

To je jistě pravda, jenže když certifikát z akreditované zkušebny není třeba, tak stojí jiné peníze zkoušky "svařeného rozvaděče" a jiné peníze koupeného rozvaděče polotovaru bez náplně, který již ES prohlášení o shodě má. Podstatně jiné peníze  Mrknutí
 angel
Jistě, ale prázdný rozvaděč dle ČSN EN 62208 ed. 2 je stejně pouze obal, který je potřeba naplnit a tím se stává jiným, novým rozvaděčem a je třeba postupovat dle ČSN EN 60439-X a (ed.2),ČSN EN 61439-X.
A pak začíná ověřování nové a rozsáhlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.06.2012, 19:23 »

Četli jste normu? Ověření malého rozvaděče zvládne i malá elektrofirma bez dodatečných nákladů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Mejstřík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.06.2012, 20:50 »

Zde z výše uvedených dotazů stále nevyplývá, kdy typová, částečná typová nebo kusová zkouška. Vyrobím ročně cca 40 rozvaděčů (nikoliv rozvodnic) pro firmu prodávající závlahy. Co kus to original dle přání a potřeb zákazníka. Nicméně všechny jsou v rozvaděčích KAEDRA (SE) a liší se pouze počtem modulů, počtem jističů, chráničů, stykačů a relé. Dle názoru ČOI je nutná typová zkouška, odborníci tvrdí že ne, prý stačí kusová zkouška s vydáním Prohlášení o shodě. Pravdou zůstává, že typová zkouška s cenou 30 000 Kč/kus  uvedený rozvaděč při tomto počtů vyrobených kusů činí v dnešní konkurenci téměř neprodejný výrobek. Uvede někdo tento Problem na pravou míru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.06.2012, 21:50 »

Přiznám se, že po přečtení 60439 jsem zmatený. Nejsem s to pochopit, co je rozvodnice a co rozvaděč, kde je rozdíl? Můžete mi někdo napovědět?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.06.2012, 21:55 »

Přiznám se, že po přečtení 60439 jsem zmatený. Nejsem s to pochopit, co je rozvodnice a co rozvaděč, kde je rozdíl? Můžete mi někdo napovědět?
Rozvodnice je zabudovaná ve zdi, nebo na ní, rozvaděč stojí na zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
 Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
 TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
 Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
 Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
 Systém nosných ramen RITTAL
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
 Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
 Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Jaká je životnost rozvaděčů?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
 LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
 LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Rittal bus v září 2020 v Česku
 LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
 LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
 LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
 Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
 LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
 Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
 Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
 Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
 Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
 Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
 Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
 Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.