Autor Téma: Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?  (Přečteno 30053 krát)
kokobelo vitamino
« Odpověď #18 kdy: 08.02.2011, 10:32 »

Za proudovým chráničem nesmí být spojen vodič PE+N. Vodič PEN se rozděluje již před chráničem, to pak znamená, že ochranný vodič PE zůstane samozřejmě nepřerušen.
Jak můžete napsat, že se vám přeruší vodič PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek2752
« Odpověď #19 kdy: 08.02.2011, 10:59 »

Tak ještě jednou: Pozorně si to přečtěte!!

Psal jsem o úvaze, která byla zavrhnuta. Je naprosto normální že člověka napadají různá řešení. mohou to být řešení, která zpočátku vypadají jako vynikající. Dalším přemýšlením a vlastní oponenturou může dojít k tomu, že toto řešení musí být buď upraveno, nebo zavrhnuto. Asi jsem udělal chybu v tom, že jsem nenapsal "Kdyby to tak bylo zapojené, přerušilo by to PEN".
Nicméně i tak mi některé odpovědi připomínají jeden výrok pana Kemra z filmu Marečku, podejte mi pero.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 08.02.2011, 11:27 »

Nicméně i tak mi některé odpovědi připomínají jeden výrok pana Kemra z filmu Marečku, podejte mi pero.
A on se tady někdo holil?  Smích
Základní úvaha je v tom, že naše sítě jsou zemněné. Tzn. každý dotyk na živou část se přes tělo uzavírá do trafa a teče tedy poruchový proud. Tento proud je proudový chránič schopen vyhodnotit v řádu mA a je schopen zareagovat ve velmi krátkém čase. Jistič pouze v řádu A. Každý dovede odhadnout co je lepší pro dodavatele energie a co pro toho nebožáka...  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Krýdl Petr
« Odpověď #21 kdy: 08.02.2011, 14:33 »

zdenek2752 - rád se nechám poučit, ale mohl by jste vaší akademickou teorii o přerušení PEN vodiče a následné instalace za proudovým chráničem doplnit jednoduchým nákresem?
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 08.02.2011, 15:33 »

P. Šála. Máte pravdu, funkciu chrániča ste vysvetlili veľmi pekne a zrozumiteľne. Máte u mňa bod . Hovoríte  však, že si neviete predstaviť o akú poruchu by mohlo ísť? K spotrebiču patrí aj kábel ,predlžovačka . Ja si viem predstaviť aj na féne zlomenú izoláciu na kábli tým ,že kábel je vždy natáčaný tesne k fénu, aby sa zmestil do puzdra. Alebo na stavbe poškodená predlžovačka od fúrika ,  prípadne starobou ,  potom stačí mokrými rukami ju prekladať. A čo taká kosačka, ktorá škrabne svoj prívodný kábel. Potom ho majiteľ ide  chytať rukou.
Vo svojich minulých príspevkoch som chcel poukázať práve na takéto prípady,kde sa používajú spotrebiče triedy II . Bol som však vypískaný. Cez to všetko ja som presvedčený, že keď sa chytím vadného kábla  isteného len ističom ,  k vypnutiu dôjde až bude so mňa briket (musel by pretiecť vypínací prúd ističa cca 16A). Pokiaľ ale tam bude chránič, vypne pri reziduálnom prúde, ktorý pretečie cez mňa a ja by som mal ostať bez vážnejšej ujmy na zdraví .Pokiaľ nie toto je práca chrániča, tak ích od zajtra všetky zahadzujem. Mnohí to berú tak, že FI má reagovať už pred tým, než ma to kopne. Môže. Ale FI má podľa mňa chrániť užívateľa už po zlyhaní všetkého ostatného a to ozaj jednoducho:Prejde cez vás prúd,ktorý by mohol ublížiť, tak vypne.

Pokud bude požkozen pohyblivý přívod tak to ještě není závada jako taková na spotřebiči, stejně jako spadlý fén ve vaně - tomu fénu nenarostly nožičky aby se tam dostal sám (to bych nazval selháním lidského faktoru). Samozřejmě myslím to tak že pohyblivý přívod od spotřebiče je součást výrobku ale prakticky je to akorát mezičlánek mezi sítí a spotřebičem. Jinak máte samozřejmě pravdu, když se budeme chovat špatně k té šňůře že je pak nejnebezpečněj ší částí spotřebiče.

Co se týká vašeho odkazu k minulé dikusi - PEN a PE se prostě nechrání, nejistí, nevypínají či jinak nepřerušují.
Dál jste se mohl dočíst o možnosti zásuvky s integrovaným FI která je napěťově závislá, pro TN-C je to narozdíl od vašeho způsobu profesionální řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek2752
« Odpověď #23 kdy: 08.02.2011, 15:35 »

Mám za to že pan Ižák v jedné diskusi napsal že je možné použít proudový chránič i v síti TN-C. Oddůvodňoval to tím, že když se člověk dotkne fáze (roztržená přívodní šňůra a pod.),  tak chránič vypne. Pokud tam chránič není, tak to s člověkem cloumá. Jistič jak asi uznáte nevypne. V tom má zcela jistě pravdu. Já jsem mu odpověděl že tato výhoda je za cenu odpojení vodiče PEN, což je nepřípustné. Jinými slovy za tuto cenu NE!   Nikde nezazněl můj souhlas s přerušením vodiče PEN!
Co se týče obrázku, proč to kreslit? Prostě do přívdu L + PEN (dva dráty) vřadit proudový chránič. 2 dráty do chrániče a 2 dráty z chrániče, a pak teprve jističe a můstek PEN.
Nemile mne překvapilo že jsem byl obviněn ze schvalování výše uvedeného řešení. Při podrobném přečtení musí být jasné že jsem před ním varoval. A jestli jsem odepisoval panu Ižákovi, tak by si měl jiný diskutující důkladně přečíst jeho příspěvky. Nikoliv vytrhovat věci z kontextu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 08.02.2011, 16:37 »

Pripomeňte mi prosím, kedy som hovoril o odpojovaniu vodiča PEN alebo PE  či N. 
  Asi to robia tie roky ,  už som zábudlivý Jsem v rozpacích  Prepáčte.   Ďakujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Zdenek2752
« Odpověď #25 kdy: 08.02.2011, 17:08 »

Jestliže byste použil chránič v síti TN-C, tak to předpokládá jeho přerušení chráničem při jeho vybavení. Proto je tato varianta nepřípustná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kokobelo vitamino
« Odpověď #26 kdy: 08.02.2011, 17:23 »


Co se týče obrázku, proč to kreslit? Prostě do přívdu L + PEN (dva dráty) vřadit proudový chránič. 2 dráty do chrániče a 2 dráty z chrániče, a pak teprve jističe a můstek PEN.
 

JEŽIŠI KRYSTE, CHLAPE, CO TO TU MELETE ?!!
Vy tomu snad i věříte??!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 08.02.2011, 17:40 »

To si musíte uvědomit co to je PEN vodič, to je takový který sdružuje jak ochranný PE tak střední pracovní N, ne že někdo si nřekne toto bude PEN a toto PE, když PEN přivedete do PCH tak vám z něj povede už jen N vodič, ochranou PE4 funkci njiž nelze využít tak njaký PEN budete přerušovat. Poslední dobou začínám být na podobná témata alergický, to nejenomk zde. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 08.02.2011, 18:34 »

Ano, nejhorší na tom je, že tu vždy vykřičí blbost anonym a ještě se bude pomalu hádat. Nedávno jsem psal, že mě tací už pěkně......... ..
Kdyby se milý pán zaregistroval pod svým jménem a ukázal tady svůj pravý xicht, pak by kolikrát hodně přemýšlel, než by něco plácnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Krýdl Petr
« Odpověď #29 kdy: 08.02.2011, 19:44 »

Pane Horský, plně s vámi souhlasím. Nenechte se rozhodit. Nejhorší stav ale, že tyto rádoby odborné informace se šíří lidovou tvořivostí dále a když do takovéto instalace přijdete a začnete si ulevovat po svém, tak se domácí začne hněvat na vás. Inu některé věci se holt vysvětlit nedají.
Vydržať!
Jinak otázka do diskuze, co kdyby zasáhl administrátor?

ADMIN: mohu zasahovat pouze v případech napadání mé osoby, psaní rasových a rasově motivovaných textů, sprostých nadávek, nehorázných urážek (míru nehoráznosti bohužel určuji sám dle svých citů) a dalších textů jinak poškozujících všeobecně diskusní fórum.

V případě tohoto vlákna se zatím nic tak závažného nestalo.Zatím se diskutuje v celkem běžné rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #30 kdy: 09.02.2011, 07:12 »

Ano, nejhorší na tom je, že tu vždy vykřičí blbost anonym a ještě se bude pomalu hádat.

Ve vlákně nazvaném "Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem" (uf, pěkné blbosti i v názvu dotazu) si přečtěte pozorně odpověď p. Ižáka (odp. č. 26 z 29. 1. ,  21:57),  nebo ještě lépe - celé vlákno a zjistíte, že zde napíšou blbost nejen anonymní autoři, ale i verifikovaní členové portálu. Zde totiž vznikla myšlenka použití chrániče v rozvodu TN-C, na kterou zde někteří reagovali.

I mistr tesař se někdy utne, to se stává, proto ho ale ještě nemusíme ukřižovat.  Diskuse je od slova diskutovat, což znamená, že oponent má více či méně jiný názor, který může být samozřejmě  i mylný, ovšem jeho chybu bychom mu měli vysvětlit, nikoliv ho napadat. Pan Ižák si částečně posypal hlavu popelem, což ho jistě ctí.

 Bylo by lepší hodnotit autory podle kvality odpovědí, než podle stupně verifikace na tomto portálu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #31 kdy: 09.02.2011, 08:35 »

Bylo by lepší hodnotit autory podle kvality odpovědí, než podle stupně verifikace na tomto portálu.



To je mi novinka.
Myslím, že chytrost není ve verifikaci.

Znovu:
Asi po Xté opakuji, že verifikace se zavedly po té, co se vydával anonym za Michala Kříže a psal rovněž bludy.

Jinak souhlasím, že diskuse je od slova diskutovat. Nikdo z nás neví vše ani nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?