kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 23.07.2013, 19:31 » |
|
Je zapotřebí změny zapojení s následnou revizí při změně tarifu z D25D na D45D?
|
|
|
|
Pet Holík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2013, 09:16 » |
|
Distributor chce revizi vždy. Mám dojem, že zapojení elektroměru a HDO u obou tarifů je stejné ale revize je na zařízení, které má být připojeno na síť(přímotopy, podl.vytápění.)
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2013, 09:27 » |
|
Zapojení není stejné, pro tarif D25d (akumulační sazba) se používá pouze jeden ovládací vodič stykače pro boilery popř. i akku kamna společně. Pro tarif D45d (přímotopná sazba) se používá dvou samostatných ovládacích vodičů pro dva stykače, samostatně pro boiler a pro přímotopy. Oddělení je nutné, protože podle požadavků distributora se blokuje akku spotřebič samostatně s dobou provozu 8h/den, kdežto přímotopy a nízká sazba jsou v provozu 20h/den. Revize je nutná, obvykle jsou požadavky distributora uvedeny ve vyjádření, které dostane zákazník jako odpověď na podání žádosti o změnu sazby.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2013, 11:01 » |
|
Zákazník mi tvrdí, že na čezu mu řekli, že předělávat nic nemusí. Údajně technik udělá změnu u spínacích hodin na D45d. Má D25d (8hod.) s jedním stykačem pro boiler. V připojovacích podmínkách jsou dva stykače, ale v tom případě by musel mít samostatné přívody pro přímotopy, protože 4hod. by obvody byly bez napětí. D45d je na 20hod.
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2013, 11:07 » |
|
Uff, zase zapracovala ta pěkná slečna u okýnka. Řekli - neřekli, ať podá písemnou žádost a počká na odpověď, nezávazné řeči někoho, o kom nevím ani jak se jmenuje a nemohu je dokázat jsou cesta do prů...u elektrikáře i odběratele - např. nedovolené odplombování.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2013, 11:25 » |
|
.... Má D25d (8hod.) s jedním stykačem pro boiler. V připojovacích podmínkách jsou dva stykače, ale v tom případě by musel mít samostatné přívody pro přímotopy, protože 4hod. by obvody byly bez napětí. D45d je na 20hod. Nechce tuhle myšlenku v klidu rozvést a upřesnit? - jestliže je tafif D45d na 20 hodin, tak je jasné, že zbývající 4 hodiny jsou "blokované" spotřebiče vypnuté - a aby v době, kdy jsou blokované spotřebiče vypnuté, fungovalo v domě to ostatní, je třeba, aby "přímotopy" měly samostatné rozvody až k místo "blokování"!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 25.07.2013, 10:14 » |
|
V připojovacích podmínkách jsou dva stykače, ale v tom případě by musel mít samostatné přívody pro přímotopy, protože 4hod. by obvody byly bez napětí. D45d je na 20hod.
A v čem je problém? To mu to neumíte vysvětlit? AŤ se dívám jak chci, stále nevidím v jednání ČEZu problém. Vše je podle platných (už mnoho let) připojovacích podmínek. Každá změna si žádá kontrolu stavu odběrného místa. Jedinou vyjímkou bylo, když zákazník prováděl druhou změnu po cca 3 měsících. To jsme obhájili celkem bez problémů. Ale čas tomu věnovaný stál pomalu to samé, jako nová revize a ušetřili bychom pár dní.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.07.2013, 17:10 » |
|
Už se mi stalo, že jsem paní marně přesvědčoval o nutnosti natažení kabelu pro HDO. Argumentovala tím, že jí paní u okýnka řekla, že nic takového nepotřebuje. Sehnala si jiného RT a šla žádat. Moc se pak divila, když se technik otočil na podpatku a odfrčel i z dvojtarifem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.07.2013, 19:15 » |
|
...jí bytost u okýnka řekla, že nic takového nepotřebuje. ...
To mi něco připomnělo: ...dovolujeme si upozornit, že pro zkvalitnění našich služeb je hovor zaznamenáván.. . ... Skvělý. A dáte mi ten záznam k dispozici?... ... Toto našim zákazníkům nenabízíme, nejsme na to vybaveni. Vy ten záznam potřebujete? Proč?... ... Abych si mohl stěžovat, až mi budete tvrdit nějaký nesmysl jako minule vaše kolegyně... ...Tak moment, já vás přepojím na kolegu...To nebyli energetici, ale jiná služba, kde "jedna operátorka" slibovala i to, co technici nedokázali v daném místě zrealizovat...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|