Autor Téma: Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?  (Přečteno 28428 krát)
Fotřík
« kdy: 27.12.2017, 14:20 »

Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)? Je to běžný zánovní bojler z Dražic. Měl jsem tam teď elektrikáře, který vše předělal a mám podzření jestli mi teď bojler neběží i na vysoký tarif. -Kdykoliv otočím kolečkem (termostatem na bojleru) na vyšší teplotu, kontrolka na bojleru se vždy rozsvítí (to má svítit i když tam přes HDO proud nejde, tedy i při vysokém tarifu?)
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.12.2017, 16:09 »

Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)? Je to běžný zánovní bojler z Dražic. Měl jsem tam teď elektrikáře, který vše předělal a mám podzření jestli mi teď bojler neběží i na vysoký tarif. -Kdykoliv otočím kolečkem (termostatem na bojleru) na vyšší teplotu, kontrolka na bojleru se vždy rozsvítí (to má svítit i když tam přes HDO proud nejde, tedy i při vysokém tarifu?)

Bojler by měl mít svůj jistič a stykač v  bytový rozvodnici. Musíte to porovnat podle spínacích časů /spínací povel je napsanej na přijímači HDO u elektroměru. Taky se daji sledovat relátka na HDO a nebo koukat na aktivní tarif na displeji/ číseníku elektroměru.

Bojler má být blokován stykačem na nt, zpravidla 8h sazba D25 nebo občas někdo dává na 20h u D45/D57.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 27.12.2017, 20:48 »

Bojler by měl mít svůj jistič a stykač v  bytový rozvodnici. Musíte to porovnat podle spínacích časů /spínací povel je napsanej na přijímači HDO u elektroměru. Taky se daji sledovat relátka na HDO a nebo koukat na aktivní tarif na displeji/ číseníku elektroměru.

Bojler má být blokován stykačem na nt, zpravidla 8h sazba D25 nebo občas někdo dává na 20h u D45/D57.

I u těchto sazeb je boiler blokován na 8 hodin! Pak musí být dva blokovací stykače jeden na 2Ohodin pro topení a 8 hodin na ohřev TÚV!
Většinou blokovací stykač má elektronický kotel už v sobě zapojen.
Boiler se zapíná centrálním dispečinkem zvlášť!
HDO je zapojen na dva výstupy...ales poň u  E ON.
Nevím jiné společnosti... protože boiler používá distribuce na odlehčení sítě.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.12.2017, 00:38 »

Samostatné blokování boileru u sazeb pro přímotopy a tepelná čerpadla se vyžaduje u všech distributorů.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.12.2017, 01:40 »

To je právě ono, v RE to je připojeno správně /TUV a PV zvlášť/ ale v instalaci jim to elektrikář zapne oboje na 20h. Zapojení instalace za ER, už pak nikdo za normálních okolností nekontroluje/ z RZ/. Já to takhle viděl xkrát...
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.12.2017, 02:42 »


 Ano, to je běžný stav, protože většina objektů má poddimensovaný objem boileru, tak se to dohání tímto způsobem nebo vyřazením blokace vůbec.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 31.12.2017, 09:57 »

To je právě ono, v RE to je připojeno správně /TUV a PV zvlášť/ ale v instalaci jim to elektrikář zapne oboje na 20h. Zapojení instalace za ER, už pak nikdo za normálních okolností nekontroluje/ z RZ/. Já to takhle viděl xkrát...

A nebo se dá stykač s manuálním ovládáním na boiler...
Nevím zda je to dovolené, nikde v PP to není napsáno!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.12.2017, 21:30 »

Není to v PP ale v Podmínkách distribučních sazeb, protože měření je starost Distribuce a sazba Prodeje.
Není to dovoleno, ale...
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.12.2017, 22:05 »

Manuální ovládání stykače:
Fakt je ten, že pokud je nutná potřeba teplé vody a v bojleru není, spotřebitel si ji zaplatí vyšší cenou. Jak pozná distributor, že měl zapnutý bojler, nebo pečíci troubu na vánoční cukroví? Každý to nedělá denně, jsou to vyjímečné případy.
Zde si myslím, že není nic proti ničemu.
Pro někoho to je třeba nutnost, pokud má ženu nebo přítelkyni kačenu, co se koupe 3x denně, měl by pořídit větší bojler.  Mrknutí
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.01.2018, 11:02 »

Nikdo to nepozná, ale na začátku byla nějaká dohoda mezi DS a zákazníkem. Asi je pochopitelné že v nouzi to někdo pustí ve VT, ale smluvně se zavázal, že to dělat nebude a zajistí aby to možné nebylo. Je to tedy spíš morální otázka.
Další otázkou je, zda to má smysl v současnosti, kdy jsou do sítě zapojeny různé pseudoekologic ké výrobny s variabilním náhodným výkonem. Ryze z technického hlediska je menší zlo když si několik lidí pustí bojler, než když přejde mrak nad panelem nebo vypadně motor na BPS, nebo nastane bezvětří či naopak přijde slabší vichřice.
Tím se ten původní význam regulace sítě do topení poněkud vytrácí.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 01.01.2018, 11:46 »

Není to v PP ale v Podmínkách distribučních sazeb, protože měření je starost Distribuce a sazba Prodeje.
Není to dovoleno, ale...

Když se náhodou dostanu na opravu na venkově v každém 3-5 RD je v hlavním rozvaděči namontován spínač, ať na kabelu nebo uměle nainstalovám na krytu rozvaděče (uvnitř)....vždy se ptám, co to je??  Vždy je to manuální ovládání el. boileru.. tanecek Někdy je to až životu nebezpečné...! (Myslím ta instalace toho spínacího prvku) Škleb

Už jsem viděl i v elektroměrovém rozvaděči, měl majitel RP92 pod krytem průhledným a kontakty relé měl zakrouceny kombinačkami !!Jeho majitelka mě volala že to pořád topí (el.boiler) zůstala sama, ten co to dělal ,její manžel zemřel...ptal jsem se jí kdo to dělal...ona že manžel -zesnulý ,  byl prý celý živoz revizním technikem elektro!! Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.01.2018, 12:18 »

Tak to je opatření z dob zabijaček a tak. To bylo vždycky třeba hodně horký vody a když brutar nastačil, suploval to bojler.
Jo, není to nic neobvyklého, když už mluvíte o RP, viděl jsem i jeho modifikaci pro ruční mechanické ovládání, provrtaný kryt, na něm nalepená matka M8 a plastový šroubek z "konstruktera" a tím se ovládal magnetický obvod. Bylo nutno ocenit kreativitu a snahu o bezpečnost Škleb
U V16 a dalších se to řešilo sirkou.
Další tuningový doplněk bývá doutnavka či jiné světýlko v sednici, signalizující že už přišel levnější proud a je tedy třeba sebou hodit.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.01.2018, 21:21 »

Tak pozor, vyšla nová PN.
Už musíme kontrolovat i zapojení stykače  Škleb
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 02.01.2018, 21:34 »

Tak pozor, vyšla nová PN.
Už musíme kontrolovat i zapojení stykače  Škleb
A jak ho budete kontrolovat? A po kontrole ho budete plombovat?  Kroutím očima
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.01.2018, 21:51 »

A jak ho budete kontrolovat? A po kontrole ho budete plombovat?  Kroutím očima

U některých akcí se asi bude vyžadovat zpřístupnění a kontrola   Škleb
Taky to půjde odzkoušet v RE zkoušečkou jestli je zapojeno z L1, a jestli baragraf reaguje spotřebou při sepnutí. Jak to bude jinak tak závaďák.

Je to čerstvý a je tam spousta věcí co si  na nás vymysleli. Kdo to bude chtít dodržet na 100% tak aby si do práce vzal spacák  Škleb
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 02.01.2018, 21:58 »

Zpřístupnění a kontrola?  Smích
Že by třeba byl ten boiler vypnutý nebo nahřátý?  Smích
To asi tu PN napsal někdo od stolu, co nebyl už dlouho mezi lidmi, ne?
Na někoho to možná zkusit můžete...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.01.2018, 22:05 »

Zpřístupnění a kontrola?  Smích
Že by třeba byl ten boiler vypnutý nebo nahřátý?  Smích
To asi tu PN napsal někdo od stolu, co nebyl už dlouho mezi lidmi, ne?
Na někoho to možná zkusit můžete...

Bojler může být nahřátý, ale stykač má reagovat na přítomnost napětí.
Horší je to s el. topenim, tam to vypne termostat.

Nevim co bych k tomu měl slušně říct, je to pytlovina.  Smích
Autoři dokonce byly tři!
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 02.01.2018, 22:32 »

Ještě jste nepotkal boiler, který má vlastní přijímač HDO (Dražice OKHE XXX SMART) ?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.