| | |-+  Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
František Šohajda a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?  (Přečteno 123 krát)
DavidStaryBarak
« kdy: Dnes v 15:34 »


Koupil jsem RD z cca. roku 1900. Následně prošel několika rekonstrukcemi a má udělané kompletní nové el. rozvody vše v mědi hlavní jistič 3x25A, skříň pro elektroměr je pro dvoutarif s vydrátováním. Domácí rozvaděč obsahuje i proudové chrániče i třífázový stykač na který je připojený bojler pro ohřev vody (nyní spínaný ručně jističem relé). Dle info bylo vše připraveno na dvoutarif akorát to nikdo nedotáhl do konce (schválení).

K rozvaděči jsem našel jen rukou nakreslené el. schéma dále nic, papíry ani revize žádné pokud vím (je nějaká databáze?? kde bych koukl zda byla udělána). Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d? A kolik to může cca. stát?

To že si musím pozvat revizáka je mi jasné. Jde mi o to abych neskončil "jen s papírem" (tak jako jsem skončil po kontrole spalinové cesty kdy borec dal razítko vzal peníze a chtěl jít aniž by vůbec viděl komín),   ale abych měl zadání a věděl jsem co vše má projít a co vše mi má vydat za papíry.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Dnes v 17:09 »

Pro změnu sazby musí především ER odpovídat aktuálním PP distributora.
Revize stačí v podstatě jen na něj a vyplnění žádosti o změnu u dodavatele.
Taková revize stojí čas 1-2 kKč a “RT” to ani neuvidí.
Ale vy chcete zodpovědně skutečnou revizi na celý objekt. Vzhledem k absenci PD narazíte u skutečného RT a bude to znamenat chtít po něm ještě vytvoření alespoň základní DSPS. Tam už je to ovšem o vaší solventnosti, protože ten princip je jednoduchý, pro RT je snazší udělat dvě tři revize menšího objektu s dokumentací za den, než se trápit s bádáním co kdo kde provedl a proto tomu taky bude odpovídat cena.
Nebo narazíte na “RT” co mu zrovna nesypou přihlášky, bude vám dva dny bloumat po chalupě, nechá si řádně zaplatit a budete na tom jak s tím komínem.
Chcete-li své peníze investovat smysluplně, oslovte některého ze zdejších verifikovaných a obrňte se trpělivostí při čekání, až budou mít volno v diáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: Dnes v 18:42 »

Citace
Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d.

U sazeb se předělávají elektroměrové rozvaděče, jak píše kolega, musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám!
Distribuci nezajímá co máte za elektroměrovým rozvaděčem. Na to jsou jiné instituce, a jiné zákony!
Dokumentaci máte v připojovacích podmínkách rozkreslenou,pokud upravujete stávající elměrák.
Pokud bude elměrák na novém místě, je potřeba zakreslení a malý projektík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.