DavidStaryBarak
« kdy: 05.08.2025, 15:34 »


Koupil jsem RD z cca. roku 1900. Následně prošel několika rekonstrukcemi a má udělané kompletní nové el. rozvody vše v mědi hlavní jistič 3x25A, skříň pro elektroměr je pro dvoutarif s vydrátováním. Domácí rozvaděč obsahuje i proudové chrániče i třífázový stykač na který je připojený bojler pro ohřev vody (nyní spínaný ručně jističem relé). Dle info bylo vše připraveno na dvoutarif akorát to nikdo nedotáhl do konce (schválení).

K rozvaděči jsem našel jen rukou nakreslené el. schéma dále nic, papíry ani revize žádné pokud vím (je nějaká databáze?? kde bych koukl zda byla udělána). Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d? A kolik to může cca. stát?

To že si musím pozvat revizáka je mi jasné. Jde mi o to abych neskončil "jen s papírem" (tak jako jsem skončil po kontrole spalinové cesty kdy borec dal razítko vzal peníze a chtěl jít aniž by vůbec viděl komín),   ale abych měl zadání a věděl jsem co vše má projít a co vše mi má vydat za papíry.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.08.2025, 17:09 »

Pro změnu sazby musí především ER odpovídat aktuálním PP distributora.
Revize stačí v podstatě jen na něj a vyplnění žádosti o změnu u dodavatele.
Taková revize stojí čas 1-2 kKč a “RT” to ani neuvidí.
Ale vy chcete zodpovědně skutečnou revizi na celý objekt. Vzhledem k absenci PD narazíte u skutečného RT a bude to znamenat chtít po něm ještě vytvoření alespoň základní DSPS. Tam už je to ovšem o vaší solventnosti, protože ten princip je jednoduchý, pro RT je snazší udělat dvě tři revize menšího objektu s dokumentací za den, než se trápit s bádáním co kdo kde provedl a proto tomu taky bude odpovídat cena.
Nebo narazíte na “RT” co mu zrovna nesypou přihlášky, bude vám dva dny bloumat po chalupě, nechá si řádně zaplatit a budete na tom jak s tím komínem.
Chcete-li své peníze investovat smysluplně, oslovte některého ze zdejších verifikovaných a obrňte se trpělivostí při čekání, až budou mít volno v diáři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 05.08.2025, 18:42 »

Citace
Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d.

U sazeb se předělávají elektroměrové rozvaděče, jak píše kolega, musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám!
Distribuci nezajímá co máte za elektroměrovým rozvaděčem. Na to jsou jiné instituce, a jiné zákony!
Dokumentaci máte v připojovacích podmínkách rozkreslenou,pokud upravujete stávající elměrák.
Pokud bude elměrák na novém místě, je potřeba zakreslení a malý projektík.Každ á distribuce E GD,ČEZ,PRE mají v PP napsáno, co konkrétně k jakému výkonu potřebujete, jako je revize,smlouva (ta musí být vždy i při menší změně) a další....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 07:28 »

Distribuci nezajímá co máte za elektroměrovým rozvaděčem.

To je tedy odvážné tvrzení. Podmínkou přiznání sazby D25d je, že v odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody a že odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. To by mě zajímalo jak splnění těchto podmínek distribuční sazby ověříte, aniž byste se nepodíval dál, než za elektroměrový rozvaděč. Nebo u sazby pro vytápění, kde je podmínkou i minimální hodnota součtového instalovaného příkonu. Jak tohle ověříte pohledem do elektroměrovéh o rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: Včera v 08:00 »

Citace
Podmínkou přiznání sazby D25d je, že v odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický

To by mělo být jasné každému. Vše je v PP distribuce....(...řádně instalovaný a napojený tepelný spotřebič....a td......)
Měl jsem na mysli instalaci jako takovou-osv.,zásuvky, sporák a pod...možná jsem to napsal jinak.

Už jsem viděl (narazil jsem při práci) několik domů,kde byla sazba D25d a v HDO nebyl připojen odvodní spínací N vodič do instalace-ani tam nikdy nebyl....! A přesto vše pod plombami několik let.
Vše mělo legální plombu distribuce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
DavidStaryBarak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Včera v 14:53 »

 poklona  za reakce. Mohl by mi však někdo opovědět na otázky?

Vyjádření typu, že na to jsou jiné zákony atd. mi skutečně nepomohou.
Připojovací technik čez mi řekl že mu je to jedno připojí mě (jak tu již někdo zmiňoval) s prakticky čímkoliv. Prý to není jeho starost zjišťovat jestli splňuji nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
DavidStaryBarak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Včera v 15:24 »

Ještě teda doplním ER je dle platných podmínek pro připojení dvoutarifu (potvrzeno technikem co montoval nové hodiny).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
DavidStaryBarak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Včera v 15:56 »


Chcete-li své peníze investovat smysluplně, oslovte některého ze zdejších verifikovaných a obrňte se trpělivostí při čekání, až budou mít volno v diáři.

 poklona  za odpověď, ale s čím konkrétně ho mám oslovit? Zmiňujete vlastně jen to co jsem napsal já výše, že vlastně skončím s papírem (který mi je dobrý pro připojení a pak na WC). Ale skutek utek.
Já chci vědět co vše má daný člověk zkontrolovat a od čeho má mít měření. Když přirovnám ke komínu stáhl a pročetl jsem si normu a i jako laik jsem věděl, že měla probehnout vizuální kontrola vnější, vnitřní, ověření od vzdálenosti k hořlavým konstrukcím atd.

Pro el. rozvody to ale opravdu už sám nevyčtu. A tedy bych poteřboval poradit co to má obsahovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 16:16 »

Dobrá, řekněme, že bude nainstalován rozhodný spotřebič, bude vydána revize/prohlášení o jeho existenci, bude přiznána patřičná sazba, dotud vše v pořádku.
Co když však majitel onen spotřebic nebude využívat?
Přejde na plyn, kotel demontuje a pod.
To by měl opět oslovit dodavatele a chtít jinou sazbu?
Případně jak to dodavatel vymáhá, nevěřím že provádí domovní prohlídky a i kdyby, tak najde kotel který může být nevyužívaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Včera v 16:33 »

Mohl by mi však někdo opovědět na otázky?

Základní otázka zní - může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
V případě, kdy si u mě zákazník takovou revizi objedná, udělám ji i bez dokumentace, a to následovně:

-   Prohlídkou zkontroluji, zda provedení elektroměrovéh o rozvaděče je v souladu s připojovacími podmínkami, a ověřím jeho stav, instalaci a připojení z hlediska bezpečnosti.
-   Zkontroluji, kde a jakým způsobem je provedeno blokování a zda je provedení blokování v souladu s připojovacími podmínkami.
-   Prohlédnu akumulační elektrický spotřebič, kvůli kterému je žádána změna sazby, a ověřím jeho stav, instalaci a připojení z hlediska bezpečnosti.
-   Ověřím, zda je vše v souladu s technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení.
-   Na základě vyhovujících výsledků prohlídky a zkoušení vypracuji „kladnou“ zprávu o revizi, v případě absence dokumentace doporučím její pořízení.
-   V případě nevyhovujících výsledků prohlídky a zkoušení zpracuji soupis závad s tím, že po odstranění sepsaných závad provedu znovu prohlídku a zkoušení v potřebném rozsahu a v případě vyhovujících výsledků prohlídky a zkoušení vypracuji „kladnou“ zprávu o revizi.

Co se týká dalších podotázek:

Je nějaká databáze revizí?
Není

Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d?
Odstranit případné závady zjištěné při revizi.

Kolik to může cca. stát?
mohou nastat dvě situace:
1.   Hned napoprvé je vše v pořádku a je možné vystavit „kladnou“ zprávu o revizi.
- 2000 Kč bez DPH za mnou provedenou revizi a za zprávu o revizi
2.   Pro zjištěné závady a nesoulad není možné vystavit „kladnou“ zprávu o revizi.
- 1500 Kč bez DPH za mou konzultaci
- úhrada nákladů za práci a materiál tomu, kdo odstraní závady
- 2000 Kč bez DPH za mnou provedenou revizi a za zprávu o revizi

Na základě dřívějších zkušeností, proto abych předešel případným nedorozuměním, nechám si ještě před dojednáním osobní návštěvy poslat fotodokumentac i v potřebném rozsahu, a když už z poslaných fotek poznám, že není vše úplně OK, upozorním zákazníka předem, že mohou nastat problémy a nemusí dojít hned napoprvé k vydání „kladné“ zprávy o revizi.
Taky se snažím zjistit informace, kdo dělal případné úpravy odběrného místa. Když zjistím, že to spáchal někdo bez kvalifikace, zakázku rovnou odmítnu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: Včera v 19:42 »

Citace
Co když však majitel onen spotřebic nebude využívat?

Co mám zjištěno v terénu, tak RD měl ACCU nádrže asi 20 let na topení...Sazba D 5X /nevím přesně/
Nyní má FVE 20 kWp a TČ. Chlapi z distribuce při dodání nového digi elektroměru nic neříkali a zaplombovali.. .Nádrže cca 4000l s ohřevem elektřinou už asi 5 let nemá, sazba zůstala ,   nic se neděje.
Myslel jsem že mu to dají příkazem na změnu, oni nic? Spotřeba pár kW za měsích,jinak FVE vše vykryje......N ikomu to není divné....
Potom si vyber, jak to má být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 21:05 »

.
Co když však majitel onen spotřebic nebude využívat?
Přejde na plyn, kotel demontuje a pod.
To by měl opět oslovit dodavatele a chtít jinou sazbu?
Případně jak to dodavatel vymáhá, nevěřím že provádí domovní prohlídky a i kdyby, tak najde kotel který může být nevyužívaný.
Je-lí jednou sazba přiznána, pak do žádosti ze strany odběratele zůstává.
Ve vámi uvedeném případě přechodu na plyn, se sazba stane pro odběratele nevýhodnou a je pak na jeho uvážení, zda nepřejde třeba na D02d.
Kouzlo je ve stálých platbách, které při poklesu odběru snižuje výhodnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?

Aktuální slova KUTIL (1)