O koeficientu nic nevím, ale např. OEZ uvádí u chráničů typu A Id 1,4. Zrovna tohle mě inspektor vytknul, že neuvádím tyto hodnoty v rev. zprávě. (původně jsem psal pouze hodnotu při měření ac
proudem) -viz můj předchzí dotaz na kolegy-bez reakce.
Inspektoři vytýkají ledacos a hádat se s nimi není praktické, čili se nehádáme, což ale neznamená, že je to správné.
Pokud budu ctít ustanovení ČSN 33 2000-6 ed. 2 z hlediska nezbytné nutnosti, tak mi u výchozí revize s chráničem A coby
prvkem pro automatické odpojení od zdroje v síti TN vychází toto:
Podle čl. 6.4.3.7.1 se musí změřit vybavovací proud. Vybavovací čas je jen doporučený, takže není nezbytně nutný. Koeficient 1,4 pro chránič A se uplatní podle přílohy NA 3.1 pro vybavovací čas, takže nepoužije se, když se neměří vybavovací čas.
Pravděpodobněj
ší ale je, že se setkáme s chráničem ve funkci
doplňkové ochrany a ne ve funkci pro automatické odpojení od zdroje, takže normativně vzato u doplňkové ochrany máme docela velkou svobodu v tom, co měřit, neboť čl. 6.4.3.8 je jen velice obecný.