Dostal jsem další schéma se stykači Schneider. Elektrikář ale neví jaké mechanické blokování pořídit.
Mechanické blokování dvou stykačů se dává tam, kde může nastat riziko selhání elektrického blokování, aby oba stykače se nesetkaly svými sepnutými kontakty.
Vy v podstatě nemáte žádné elektrické blokování, ani časové zpoždění sepnutí obou stykačů. Obvykle když sepneme obě sítě dohromady, tak je to vždy problém.
Předložené je jen dílčí schéma a to ještě s chybami. Čáry jsou sice rovné, ale učni v 3. ročníku bych za to dal (-) 4. Půl bodu jen za snahu. Když již máte takového elektrikáře, který umí kreslit, tak to má nakreslit kompletně, aby další elektrikář si s tím poradil.
Anebo to on sám zrealizoval. Takový bastl pak nejde revidovat ani servisovat.
Potřebujete jednopólové schéma zapojení silových obvodů celé elektro instalace
a pak schéma zapojení pomocných obvodů. Potom to můžeme posoudit, zdá je to bez chyby.
Zeptám se znovu co znamená spojení tří fází v jednu ?
Až to ten "projektant" nakreslí a bude to na jednopólovém schematu, na co se ptáte, tak vám to vysvětlíme. Ono to vychází z vašeho původního zadání a vyplývá zřejmě z toho, že FVE je jen 1 fázová a není rekuperační.