Remeš Petr
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 04.08.2009, 18:26 » |
|
Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
Parametry ohřívače jsou: 3,5kw krytí IP25 zapojený přes chránič a jištěním 16A na přímo do průtokáče.
#105# Opakované téma ke smazání!
|
|
|
|
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 05.08.2009, 07:00 » |
|
Našlo by se vícero důvodů, proč to nedělat:
a) ve sprchovém koutě 80x80 překáží i baterie, natož pak ohřívač b) 3.5kW je pro sprchu směšně málo. To je možná tak na umyvátko do WC c) naprosto nevyhovující krytí d) nepředpokládám, že by výrobce uváděl tento způsob montáže e) zkuste funkci hledání
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 05.08.2009, 09:18 » |
|
V tomto krytí určitě ne, nehledě na to ( jak již psal p. Mayer), že tento průtokáč nelze použít na sprchování. Průtokový ohřívač o velikosti 3,5kW je určen k oplachování nádobí či rukou.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 05.08.2009, 14:29 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Remeš Petr
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 05.08.2009, 15:47 » |
|
Všechno chápu,ale i ten silnější,který má 4,4kw jsou stejné technické údaje akorát jištění 20A,výrobce uvádí že je možno je instalovat do zony 1 a 2 taky mám z toho obavu,že bych se sprchoval a za mnou na stěně 230V a přesto že píšete že ten 3,5KW je slabý tak ho výrobce vyrábí i jako sprchový.
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.08.2009, 16:31 » |
|
Myslíte něco takového....vi z.obr. Problém s krytím nevidím. IPx5 je určeno do prostor s tryskající vodoucož sprchový kout je. O prostor s intenzivně tryskající vodou,dočasným ponořením nebo trvalým ponořením se nejedná  Co se týče výkonu 3,5KW pro sprchování,tak tento výkon je na hraně ,ale je určitě dostačující. Na sprchování je ideální maximální teplota 40stupnů. Při tomto max.výkonu a této max.teplotě proteče baterií cca 2,5litrů za minutu,což je pro sprchování dostačující. Je však zapotřebí použít správnou sprchovou hlavici, jelikož při rychlejším průtoku vody baterií se voda neohřeje na požadovanou teplotu
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 05.08.2009, 17:09 » |
|
Co se týče výkonu 3,5KW pro sprchování,tak tento výkon je na hraně ,ale je určitě dostačující. Na sprchování je ideální maximální teplota 40stupnů. Při tomto max.výkonu a této max.teplotě proteče baterií cca 2,5litrů za minutu,což je pro sprchování dostačující.
Je však zapotřebí použít správnou sprchovou hlavici, jelikož při rychlejším průtoku vody baterií se voda neohřeje na požadovanou teplotu
Přesně tak.  Při pravidelných letních odstávkách místní teplárny se podobné ořívače v mnoha domácnostech používají. Podmínkou je spojení s tzv "úspornou" sprchovou hlavicí. Není to sice žádný velký komfort, sprchování trvá o něco déle, ale při volbě mezi otužováním a teplou mlhovinou, tyto ohřívače vítězí. 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 11.07.2011, 10:01 » |
|
...Co se týče výkonu 3,5KW pro sprchování,tak tento výkon je na hraně ,ale je určitě dostačující. Na sprchování je ideální maximální teplota 40stupnů. Při tomto max.výkonu a této max.teplotě proteče baterií cca 2,5litrů za minutu,což je pro sprchování dostačující.
Nevím jak u vás, ale u nás má v horkém létě studená voda z městského vodovodního řadu 12°C, a výkonem 3,5 kW se na 40°C ohřeje 1,8 l vody/minutu. To už není sprchování, ale vlhčení.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|