Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?  (Přečteno 32565 krát)
Darkman
« kdy: 06.05.2009, 16:42 »

Chtěl bych zapojit bojler přes zásuvku a nikoli přimo, lépe řečeno chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud NT) do hlavniho jističe.
Bojler je umistěn v samostatné mistnosti, neni tedy přimo v koupelne.
Je to možné?

#112# Příště, prosím, česky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2009, 18:06 »

... chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud NT) do hlavniho jističe.

Nemohl byste zamýšlený obvod načrtnout ? Ten popis je trochu "zvláštní"  Nerozhodný 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav Málek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.05.2009, 19:21 »

Není náhodou "dark" něco jako tma nebo temnota?To asi u vás nastane,jestli si nepozvete někoho,  kdo tomu rozumí  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Novy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.05.2009, 20:43 »

Sice tomu zapojení ztěží rozumím, ale víc než obsah v litrech je rozhodující příkon.Kolik kW je na štítku?Podle toho se pak určí, zda je možno použít zásuvku a zástrčku.Předp okládám, že váš bojler bude mít okolo 1000-1500 W a pak není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.05.2009, 20:50 »

160l bojler má příkon nejméně 2kW neli více.A to normální zásuvka 230V 16A v pohodě utáhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Málek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.05.2009, 21:00 »

Nějak pořád nechápu,proč přes zásuvku,když budete používat blokaci.Asi jsem Jouda Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.05.2009, 21:19 »

Pokud budete chtít dvoutarif (D25/26, D45) tak nejspíš narazíte na podmínky distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 07.05.2009, 07:28 »

TO:Darkman
Lze to podobně udělat a dělá se to....
Zásuvka ve které je boiler napojen půjde jen při "chodu" levného "nočního" proudu. Do 16A běžné zásuvky a vidlice bez problémů.../mám na mysli do proudu 16A/....
Tato zásuvka musí být samostatně natažena do rozvaděče, kde je jištěna a zapojena přes stykač, který zapne "levný" proud....
Doporučuji na zásuvku napsat "boiler" nebo podobně, aby se nestalo, že někdo tam strčí něco a zásuvka nepůjde ,když nebude sepnutá levnější sazba...
To zapojení popisujete špatně .....napětím do cívky sepne stykač a hlavní kontakty stykače sepnou přívod pro boiler..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.05.2009, 07:38 »

Chtěl bych zapojit bojler přes zásuvku a nikoli přimo, lépe řečeno chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud NT) do hlavniho jističe.
Bojler je umistěn v samostatné mistnosti, neni tedy přimo v koupelne.
Je to možné?
Technicky proveditelné je kde-co. ALE
- pro připojení spotřebiče pohyblivým přívodm do zásuvky je dán horní limit zátěže 3680VA (jinak řečeno max. jištění 16A).
- uvádí výrobce bojleru v podmínkách použití možnost přípojky přes zásuvku?

Zřídit zásuvku spínanou HDO lze. Osobně bych však pro zásuvkový obvod volil relé s bezpečným rozpojením obou pracovních vodičů.

Pro bojler bych upřednostnil pevné připojení s vypínačem 230V/16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.05.2009, 07:43 »

Jak píše kolega Šohajda dělá se to a dělalo.
Myslím ,  že to bylo na chalupách (byl tam sice dvojtarif ,  ale elektrika se při odjezdu vypínala) u bojleru byly dvě zásuvky jedna na tarif a a druhá na VT,Když se přijelo na chalupu zapnul se bojler do zásuvky VT (v zimě se nejdřív musel napustit) aby byla k dipozici teplá voda hned.
Poté se přehodila vidlice do zás. NT a po dobu pobytu na chalupě se "jelo" normálně jako v RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 07.05.2009, 08:10 »

Jak píše kolega Šohajda dělá se to a dělalo.
Myslím ,  že to bylo na chalupách (byl tam sice dvojtarif ,  ale elektrika se při odjezdu vypínala) u bojleru byly dvě zásuvky jedna na tarif a a druhá na VT,Když se přijelo na chalupu zapnul se bojler do zásuvky VT (v zimě se nejdřív musel napustit) aby byla k dipozici teplá voda hned.
Poté se přehodila vidlice do zás. NT a po dobu pobytu na chalupě se "jelo" normálně jako v RD.

A přitom jen stačilo pod rozvaděč umístit obyčejný spínač č.1 a ten bojler si na chvilku natvrdo pustit bez nějakého přepojování v zásuvkách. No jo, u práce to chce vždy trochu přemýšlet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.05.2009, 09:01 »

- uvádí výrobce bojleru v podmínkách použití možnost přípojky přes zásuvku?

Vy už jste to někde v návodu viděl napsané ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.05.2009, 09:06 »

To kolega Horský:
Nevím proč si to ten chalupář nechal udělat takhle asi mu to tak vyhovovalo
Já jsem to nedělal, ale domnívám se, že to měl takhle udělané protože když to koupil tak tam měl snad dva elektroměry a elměr. NT měl vývod jen pro koupelnu a spínal to zablombovaným časovým relém (kameny kolem ciferníku) tak si tam přitáhl ještě jenu zásuv s VT.Dal to na zásuvky aby mohl v NT případaně použít pračku.
Možná by jste to vymyslel lépe, ale jemu to takhle vyhovovalo.
P.S. možná by to chtělo "přemýšlet" i při psaní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 07.05.2009, 10:20 »

P.S. možná by to chtělo "přemýšlet" i při psaní.

Tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.05.2009, 11:46 »

To kolega Horský:
Vy jste to posoudil podle dnešních zvyklostí  provádění prací a používaného elektromateriá lu ,ale v době módy "chalupaření" cca od 60-70 tých let se to různě bastlilo na chalupách (zvláště v pohraničí po němcích) kde někdy byly ještě vodiče na izolátorech zkrátka elektrika z doby "kamené"takže instalace byly všelijaké.
Proto se některá zapojení  dělala tak jak se dělala a při práci se také myslelo.
Takže jsem to myslel tak, že jste zřejmě nepochopil, že nejde o současnou el.instalaci, ale někdy o víc jak 50 let starou el.instalaci podle pravěkých norem(i když někdy byly přísnější než ty dnešní).
Vždy existuje nějaké lepší řešení ,  ale to jde s dobou a vývojem techniky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 07.05.2009, 15:39 »

Ano, tak teď už vás chápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.05.2009, 08:52 »

Vy už jste to někde v návodu viděl napsané ?  Nerozhodný
DZD Dražice BTO 5 IN/UP, BTO 10 IN/UP
8. ELEKTRICKÁ INSTALACE
Schéma el. zapojení je priloženo v návodu priloženém k ohrívaci vody (obr.2). Ohrívac musí být pripojen samostatným prívodem s predrazeným hlavním vypínacem. Ohrívac se pripojuje k elektrické síti 230V/50Hz vodicem se zástrckou do zásuvky, která je osazena vypínacem odpojující všechny póly síte a jistic(chránic). El. instalace musí odpovídat platným elektrotechnic kým normám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #17 kdy: 08.05.2009, 09:32 »

El. instalace musí odpovídat platným elektrotechnic kým normám.
Toto je důvěryhodná část návodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.