albert elias
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.08.2010, 21:03 »

Chceme instalovat do koupelny zcela nově el.bojler 80l (2kW). Lze ho napájet ze zásuvkového obvodu s jističem 16A a normální sazby /nežádáme o nízký tarif apod./ když nebudou zapnuté v té době žádné jiné spotřebiče?
Nebo je povinný extra jistič a platí se za něj rozv.závodům?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Korečko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.08.2010, 21:30 »

Dá sa a bez problémov.  Akurát by som na ten obvod dal ešte prúdový chránič.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.08.2010, 21:49 »

Bojler je třeba napájet z extra okruhu 16A - samostatný jistič.Pokud bude připojen přes zásuvku je nutné použít proudový chránič. Nejlepší varianta při připojení přes zásuvku je použití chráničojistič e, což je sdružené zařízení a plní funci jak nadproudové ochrany tak i chrániče navíc odpíná i vodič N což je u bojleru velmi praktické. Nejednoduší je bojler připojit napřímo stačí vám už zmíněný extra okruh jištěný 16A. A buď přes krabici ideálně přes sporákovou kombinaci - vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Korečko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2010, 22:18 »

Po tak dlhej a vyčerpávajúcej odpovedi ako laik by som si ten boiler nekúpil.  Škleb Škleb

PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 30.08.2010, 23:39 »

PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.

Docela nepravděpodobn é  Mrknutí

Jinak boiler na samostatný okruh, kabel CYKY-J 3x2,5 a jištění 16A  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #5 kdy: 31.08.2010, 16:12 »

Ak bude na bojler použitá zásuvka a vidlica tak treba prúdový chránič.
Ak budete mat k boljleru privedený priamo kábel CYKY-J 3x2,5 tak len istič B16/1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.08.2010, 16:56 »

Podívejte se co píše o způsobu připojení výrobce.
Pro 2 kW doporučuje pevné připojení a samostatný přívod. Připojení přes přípojkovou krabici nebo vypínač na 16A.
Nikoli přes zásuvku.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
satara.jiri
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2010, 08:32 »

Jen pro zajímavost, koukal jsem do rozvodnice na jistič od bojleru a mám na bojler o příkonu 1500W jistič 10A. Je to takhle v pořádku? Četl jsem zde, že by měl být 16A(i když se tu mluví o příkonu 2000W).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Kentoš
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2010, 09:31 »

Len pre zaujímavosť (nie žeby som sa s týmto stotožňoval). Toto je zo skrípt Technickej univerzity, Katedry Elektroenerget iky.

Citácia :
Zásobníkový obvod sa zriaďuje podľa potreby pre ktorýkoľvek stupeň
elektrizácie bytu, v stupni C samozrejme. Akumulačný zásobník TÚV sa
pripojuje na samostatný obvod, ktorý ja ovládaný sadzbovým spínačom alebo
prijímačom HDO v určenej dobe (22.00 – 06.00 hod.). Zásobník sa pripojuje
k obvodu pevne pomocou poddajného prívodu vyvedeného zo spínača so
signálkou. Istenie a prierez vedenia je ako u svetelného vývodu.

Ja súhlasím : samostatný vývod prierezu 2,5 mm2. s istením B/16 A a s chráničom 30 mA. Vývod ukončený spínačom so signálkou (i keď väčšina el. zásobníkových ohrievačov je napájaných pohyblivým prívodom ukončených vidlicou - súčasť dodávky).  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
satara.jiri
« Odpověď #9 kdy: 04.10.2010, 09:45 »

Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 04.10.2010, 10:37 »

Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.

Vy chcete nejspíš někoho ze svých blízkých zabít! Ještě nám sem napište, že máte rozvody hliníkem a bude to jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
satara.jiri
« Odpověď #11 kdy: 04.10.2010, 10:55 »

Mám to v mědi. Nemůžu za to, jak je to tam udělané, už jsem to takhle s tím koupil. Bojler je ve sklepě.Od bojleru je kabel do zdi a nevím ani kudy to vede do rozvodnice a v rozvodnici jsem koukal jsou jen dva vodiče fáze a PEN a 10A jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
satara.jiri
« Odpověď #12 kdy: 04.10.2010, 21:42 »

Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A??
(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.10.2010, 21:47 »

(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)
Znáte knihu Roberta Fulghuma: Už hořela, když jsem si do ní lehal?

Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi...
Ano, existuje. Přívodní vedení k boileru bude pravděpodobně dimenzováno na 10 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.10.2010, 21:48 »

Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A?

Nestačilo by jako logické vysvětlení to že tohle jištění na to prostě stačí? A dvouvodičově je to připojeno možná z toho důvodu že kdysi se rozvody prostě dělaly dvouvodičově a vaše elektroinstala ce je z této doby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
satara.jiri
« Odpověď #15 kdy: 04.10.2010, 22:06 »

Děkuji, jen mě to znepokojilo, po diskusích, které jsem četl. Snad to připojoval někdo, kdo věděl co dělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 04.10.2010, 22:59 »

Některé výroky zde uvedené by bylo vhodné uvést na pravou míru.
Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A. 
Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Dvoužilové připojení (TN-C) není až tak zásadní problém, obzvláště, pokud jsou na okruhu měděné vodiče.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 05.10.2010, 07:31 »


Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A. 


Moje dlouhodobá zkušenost je, že jistič zatížený trvale na téměř jmenovitou hodnotu dlouho nevydrží, bimetal změní své vlastnosti a jistič začne spadávat bezdůvodně.

V tomto vlákně se spojily dva různé dotazy, takže vznikl poněkud chaos. Dotaz původního tazatele (albert elias) mi připadl tak, že chce do klasického zásuvkového obvodu zapojit nově namontovaný boiler, proto jsem reagoval poměrně ostře, protože to dobře není z mnoha důvodů.


Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.

 Pokud se jedná o samostatný obvod pro boiler tak kombinace zásuvka - vidlice umožňuje odpojení a nahrazuje např. sporákový spínač, takže funkčně nelze nic namítat, ovšem některé RZ svého času požadovaly u boileru pevné připojení.

 Použití proudového chrániče ve dvojvodičové síti není možné, leda by byl použit až u boileru třeba v provedení jako zásuvka. Ve dvojvodičové síti je také velice důležité ochranné pospojování o kterém zde nenapsal nikdo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.