Miclík Miroslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 13.02.2009, 19:20 » |
|
Mám ponornou spirálu do bojleru, která se dá připojit na 3*230v nebo 400v, dle schématického zapojení. Bylo mi poradíno, když zapojím fáze proti sobě (trojúhelník-hvězda), zvýší se výkon topného tělesa, je to možné nebo je to i na úkor životnosti spirály??
#116#
|
|
|
|
|
Pavel Galeta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 20:52 » |
|
Topnou spirálu můžete zapojit mezi fázi a střední vodič a nebo mezi dvě fáze. V prvním případě bude napětí na spirále 230V, v druhém 400V. Tepelný výkon je v přímé úměře s napětím spirály. S tepelným výkonem narůstá i vlastní teplota spirály, která může být důvodem její kratší životnosti.
|
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2009, 08:17 » |
|
Třífázová topná tělesa naší výroby se závitem M48x2 jsou jednoznačně určena svým popisem. Všechna tělesa, která mají na svém těle vyraženo 230V musíte zapojit v běžné síti 230/400V do Y (hvězda), jinak je přepálíte, tělesa označená 400V musíte pro plný výkon zapojit do D (trojúhelník), pokud je zapojíte do Y jejich výkon snížíte na zhruba třetinu.