Před několika dny mě měnili bojler, mám tu úplně nový OKCE 160l, v pokynech od výrobce je odkaz na ČSN 33 2180 a požadavek aby byl připojen pevným pohyblivým vodičem, ve kterém je zapojen vypínač odpojující všechny pracovní vodiče...
To si musím někdy nastudovat co to je "pevný pohyblivý vodič"
TO: Schwarz
Asi tomu jako elektrikáři všichni rozumíme.

Občas se stane, že vypadne jedno slůvko a text potom vypadá komicky. Podle mne došlo pouze k vynechání slůvka
"pevně připojeným pohyblivým (podajným) přívodem,..."Podmínkou je, aby při vypnutí byly odpojeny všechny pracovní vodiče, tj. i vodič
"N".
A teď mne napadá, (doh)že pevně napojený bojler bez vypínače a/nebo zásuvky, který se vypíná pouze jističem, musí být jistič 2pólový.

PS: Osobně preferuji 3p. sporákový vypínač nebo zásuvku přímo u bojleru.