Otakar Dosbaba

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2007, 22:32 » |
|
Již to zde bylo rozebráno, tak jenom stručně: Při přepálení vlákna žárovky v době, kdy je sinusovka, znázorňující průchod napětí na vrcholu, vznikne krátce el. oblouk. (Nejčastěji se vlákno přepálí při zapnutí, kdy protéká ještě studeným vláknem díky mnohonásobně menší impedanci tomu odpovídající větší proud.) Tento oblouk má však tak malý odpor, že způsobí v obvodu téměř zkratové proudy, tj maximální možné, jaké dovoluje impedance zdroje (vn/nn trafa) a vedení - spotřebič je zde jakoby "tvrdý" zkrat. To několik ms trvá, než vybaví jistič. Avšak selektivita jističů je dle typu principielně omezena do určité hranice tohoto zkratového proudu, nad touto se pak stírá. jinými slovy, jestliže budu mít za sebou 10 a 16A jistič, obvodem bude procházet 12A, pak vypadne po chvíli ta desítka, zatímco 16A nevypadne. Jestliže ale udělám tvrdý zkrat, vypadnou při průchodu 1kA těměř okamžitě oba. U trafa pro bodovky hraje roli také indukčnost a z toho odvozená přepěťová špička při rychlém odpojení zátěže.
|