Pro tyhle problémy stačí mít špatně dotažený spoj i na fázovém vodiči, někde po cestě do toho patra.
Pokud je nějaký přechodový odpor ve fázovém vodiči, pokud to "jiskří", projeví se to poblikáváním žárovek, mění se to, postupně se to zhoršuje, dříve nebo později je šance, že se to "upálí". Není tam větší napětí. Některým žárovkám to poblikávání může vadit
Pokud je to N nebo PEN vodič v 3f části rozvodu, tam při zatížení jiné fáze může v té méně zatížené stoupnout napětí. Pokud to je spotřebič, který spíná na delší dobu, nemusí ta změna jasu být tak výrazná. A "upálit" se ten N nebo PEN nemusí, on už může být upálený a může to fungovat po nějaké obchozí cestě s vyšší impedancí
1) nemůžeme vyloučit nebezpečný stav
2) bez měření to je takové slepé hledání
Takže pozvánka pro správně vybaveného elektrikáře nebo revizáka je podle mě jasná cesta