									« Odpověď #1 kdy: 15.05.2007, 11:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vzhledem k příkonu pily, předpokládám, že to má tchán poháněné třífázovým asynchronním motorem. Při rozběhu si 5,5kW asynchronní motor na zlomek (cca 0,1-0,3sec - do nabrání otáček) místo jmenovitého proudu 12A vezme až 7-násobný. to je  cca 84A. Tím vznikne krátkodobé přetížení přívodů do celého domu a na přívodních drátech do Vašeho domu vznikne krátkodobě tak veliký (a nežádoucí) úbytek napětí, že je viditelný u žárovek prostým okem a to nejen u vás v celém Vašem domě, ale v menší míře i u sousedů.  Řešením je snížení záběrového proudu motoru a nejjednodušší způsob je rozběh s přepínáním hvězda-trojúhelník. Jde o doplnění motoru zvláštním spínačem a motor musí mít na štítku něco jako 690/400 V Y/D (400/230 V nebo po staru 380/220 V Y/D je špatně). Po této úpravě při rozběhu poklesne proud na 1,5-2,4 násobek těch 12A (18-29A) a to už je rozumná hodnota - typické domácnosti mají dimenzován přívod pro 25A. Podívejte se zde na fóru na téma rozběh hvězda-trojúhelník. Snížení záběrového proudu lze provést i jiným způsobem, v dnešní době nejlépe elektronickým zařízením které se jmenuje softstartér, který umí plynulý nájezd i reverzaci a dokonale umí chránit motor - jeho cena je ale v tisícech korun.
  V každém případě je úprava pro snížení rozběhového proudu práce pro elektrikáře.
  Naprosto každý spotřebič při připojení na síť způsobí pokles napětí, ale noční lampička jej udělá v tisícinách či setinách voltu, sporák i ve voltech a brutálně velký motor i v desítkách voltů. Mezní hodnoty poklesu jsou stanovené normami a je to podle typu spotřebičů  cca do 5% (cca 10 Voltů) ale rozumné hodnoty jsou daleko nižší.  Velikost poklesu také záleží na tom, jak jste daleko od transformátoru distribuční společnosti, jak je to veliký transformátor,  jak silný a jak zokruhovaný je přívod distribuční společnosti k Vašemu domu a v jaké dimenzi jsou vnitřní rozvody ve Vašem domě.  Vše je ekonomický kompromis stavěný na obvyklé velikosti spotřebičů. Přímo spouštěný motor 5kW už je na hranici neobvyklosti u bytové výstavby a na hranici brutálnosti pro dané obvyklé podmínky provozu.
  Kvalita uzemnění (přizemnění) by s tímto problémem v případě startování třífázového motoru neměla vůbec souviset.  
						 |