Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2018, 10:39 » |
|
Žárovkám nesvědčí přerušování nebo změny napětí a to může vznikat nějakým horším spojem, u instalace Al vodiči to není žádná vyjímka že se takový problém objeví, pokud se nikdo nevěnuje prevenci (kontrola a přiměřené dotažení spojů, revize nebo alespoň přeměření parametrů...) Netušíme jak je rozvod dělaný, může to být problém jedné krabice, jednoho spoje, ale může to také signalizovat rozsáhlejší nevyhovující stav. Jako u nejednoho jiného vlákna - najít v okolí někoho s potřebným vybavením a měřit, měřit, měřit...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2018, 10:52 » |
|
Co říká revize elektroinstala ce? Je v pořádku a schopná bezpečného provozu?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2018, 08:14 » |
|
Pokud chrčí žárovka, tak bych začal od patice, jestli doléhá vše tam kam má.
Jo není ve svítidle náhodou plastová patice, kam 100W žárovka nepatří ani omylem, tudíž není náhodou vše ve svítidle vyhřáto a pokřiveno a vhodné již jen do tříděného odpadu?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 08.10.2018, 11:04 » |
|
Tou objímkou bych začal jako první, problém se nemusí vázat pouze na bakelitovou objímku. Najdou se vyhřáté i keramické kusy.
Na vině nemusí být ani vysoký příkon žárovky, ale patice žárovek, které jsou z jakési podivné slitiny všeho možného, co dobře oxiduje zejména ve vlhčím prostředí, tedy venku nebo v té koupelně či záchodu. Obvykle se najde na závitové části patice, tam kde se dotýká boční kontakt objímky okraje závitu, černý škvarek vzniklý jiskřením při nedokonalém styku. Stejně pak vypadá i boční kontakt v patici a způsobí rychlé poškození další, nové žárovky.
Po důkladném očistění (nejlépe opilováním jehlovým pilníčkem) je problém obvykle vyřešen.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2018, 11:15 » |
|
Po důkladném očistění (nejlépe opilováním jehlovým pilníčkem) je problém obvykle vyřešen.
Ovšem až po bezpečném vypnutí a zajištění přívodu elektrické energie.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
|
|
H4mpty
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2018, 09:39 » |
|
Kdyby byl problém s žárovkou jen v jednom místě tak bych to taky tipnul že to bude v patici nebo vypínači. Ale pokud se to děje na dvou místech tak bych to viděl na problém už před jádrem. Doporučil bych vypnout hlavní jistič na chodbě od bytu a zkontrolovat spoje od jističe přes krabice až k žárovkám vše po dotahovat a podívat se jestli není někde upadlí vodič.A když už to bude mít vypnuté rovnou bych po dotahoval i spoje v zásuvkách obzvlášť když je to v hliníku.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2018, 10:38 » |
|
Jen pro doplnění.... Někdy bývá třeba celá krabice-várka vadná. I to se mě stalo, "proč praskali "..... Žárovky z další krabice to nedělali- je to extrém ale je možný. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2018, 12:31 » |
|
Někdy bývá třeba celá krabice-várka vadná. I to se mě stalo, "proč praskali "..... Žárovky z další krabice to nedělali- je to extrém ale je možný.  Také jsem zde o tom již psal. Nemusí to být ani z výroby, někde při manipulaci s nimi někdo důkladně praštil...
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2018, 13:04 » |
|
Také jsem zde o tom již psal. Nemusí to být ani z výroby, někde při manipulaci s nimi někdo důkladně praštil...
Celá várka u "koulí" z Polska. Cca 200ks.  cca 8-10 let
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin.Osty
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 10.10.2018, 17:17 » |
|
,  všem za odpovědi. Jen doplním info, na které jsem při zadávání dotazu pozapomněl. Objímku na wc jsem měnil již dvakrát. Tak byly zkoušené led žárovky a to vícero druhů, od levných "kauflandáckých" až po drahé z elektro obchodu... Přikládám ještě fotku světla na wc a vypínače.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 10.10.2018, 20:17 » |
|
Stejně jako kolegové, jsem názoru že se ejdná o vadný spoj v některé krabici, nebo vypínači a podobně. Pro elektrikáře práce na 10-20 minut maximálně, nenajde-li se tam nějaká jiná záludnost, třeba v podobě zadělané (k nenalezení) krabice, nebo zfušovaného spoje kdes.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|