								|  | «  kdy: 11.12.2017, 12:00 » |  | 
 
 Do zásuvky jsem zapojil lampičku, která ihned vyhodila jistič.Po jeho nahození začly v domě při velkém odběru pohasínat světla (ubívat na intenzitě) a zapojený spotřebič nejede naplno např. konvice mikrovlnka nebo když zapne lednice svetla pohasnou a spotrebič jde špatně a jak kdyby se měl vypnout.
 Je to starý dúm,  hliníková instalace a všechno je přez jeden 16A jistič.
 Dům není náš, budeme vněm bydlet ještě tak rok a potom ho majitel zbourá, proto nechceme investovat do velkých oprav.
 Myslíte, že to múže dělat povolený spoj někde v nějaké krabičce?
 Například v zásuvce nebo vypínači, když je vše vedené přez 1 jistič?
 Nebo by to mohl být špatný jistič nebo tak něco?
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 12.12.2017, 05:17 » |  | 
 
 Okamžitě zavolejte elektrikáře. Pravděpodobně vám někde uhořel vodič PEN. Jednak to může být nebezpečné pro vás a taky vám mohou nenávratně odejít některé spotřebiče do křemíkového nebe.  Jde o velmi nebezpečný stav    |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| David Hruda 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 12.12.2017, 12:42 » |  | 
 
 Foto z rubriky "5 minut před požárem"? |  
						| 
 Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČRwww.elektro-hruda.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 13.12.2017, 07:08 » |  | 
 
 Fungovalo to asi 30 let, než se o patro výš (půda) začal přestavovat byt.
 Nejdřív jsem vyloučil krabice a pak použil Testo 745. V místě spoje mizelo napětí (kabel šel nahoru mezi trámy) a byla vidět nerovnost omítky. Nápověda byla ta, že šel kabel od lustru na opačnou stranu, než je vypínač. Takže spoj byl jistý.
 |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 13.12.2017, 09:09 » |  | 
 
 Takových spojů se najde ve starých instalacích hodně, hlavně na přeseknutých vedeních ve zdi, v dřevěném stropě je to obvzláště nebezpečná prasárna. Hlavně v případě, kdy jsou použité trubky a bylo by možné provést výměnu celého kabelu protažením a bez spoje.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  |