Tohoto problému jsme si začali všímat až poté, co jsme pomocí vrtačky "odrovnali" jednodušší kávovar (zakouřilo se z něj). Vrtačka jiskřila - zapojena do samostatného zásuvkového okruhu - a následně došlo ke "spálení" spotřebiče zapojeného v jiném okruhu a ovlivnění všech v té době zapojených spotřebičů bez ohledu na zásuvkový okruh (mikrovlná trouba, 3 fázový sporák na samostatném okruhu, pračka (z té se také zakouřilo, ale následně fungovala bez problémů) ...
Potvrzuji slova p. Beláně a obávám se (viz vámi popisované chování pračky, kde mohlo vlivem úbytku na chatrném PENu dojít k přepětí na ostatních fázích a k likvidaci např. některé ze součástek vstupního filtru - myslím elektrického, nikoliv sítka na vodu
), že může jít o PEN na přívodu do bytu. Nemusí se dlouho nic přihodit, ale kdykoliv může dojít k smrtelně nebezpečnému stavu či zničení spotřebičů, proto je rada směřující k povolání RT a zjištění závady plně na místě.
PS: P.Moravec byl rychlejší
.