!
za veškeré odpovědi.
Pozdějším ohledáním svítidla byly však zjištěny další informace. Poblíž ostrého okraje jeho kovového těla se nachází téměř zlomený fázový vodič se zcela tímto okrajem prokrojenou izolací. Vodič se nachází od těla sotva pár mikrometrů, a tak nepatrný pohyb či vlhkost by mohly způsobit ten problém. (Já to vím, že se tam vlhkost nemá dávat, ale jiní uživatelé to pochopí třeba až za několik (desítek) let). Tudíž by bylo lze provést opravu.
Pokud bychom tedy eliminovali ty neznalé a neseznámené uživatele (jakýmkoliv způsobem
), dle mého skromného názoru by pak stačilo ustřihnout vodiče právě v takové vzdálenosti, kde je holá a zlomená fáze (mimochodem, ten dotyk vybušil do otvoru v těle svítidla výkroj o poloměru asi jednoho milimetru, takže bylo přítomno očividně mnoho ampér) a tyto vodiče znovu připojit do svorkovnice tak, aby se již žádná nahá část nedotýkala těla. Pak by to fungovalo.
Ovšem tímto vyvstal v existenci další problém. Po zkrácení vodičů na délku ke zlomení by byl kabel ze zdi příliš krátký. Jednoduše by nedosáhl dovnitř těla. Jediným možným řešením by bylo prodloužení kabelu ze zdi (instalace svorkovnice??) a následné vložení nového kabelu mezi svorkovnici v zářivce a svorkovnici na konci kabelu vedoucího ze zdi. Jak by se řešila v tomto momentě izolace? Samozřejmě chápu, že by nemohla ta čokoláda jen tak viset ve vzduchu. Nějaké znalosti mám, ale nevím, jak v tomto případě prodloužit ten kabel, aby to bylo bezpečné, proto se ptám.