L.J.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 03.01.2022, 14:09 » |
|
Ve sklepě v paneláku jsem vyměnil světlo. Jsou tam tři hliníkové vodiče (černý, hnědý, modrozelený). Vše v pořádku proběhlo, normální svícení po zapnutí vypínače. Druhý den přijdu, zapnu vypínač a žárovka (klasická 60W) velmi rychle problikává s menší a větší intenzitou svícení. Není to klasická tma x světlo. Ale pokud nechám svítidlo takto "svítit', tak po chvíli začne normálně svítit! Vypadá to jako kdyby se žárovka 'rozehřívala', protože když po delší době svícení vypínač zapnu, normálně ihned svítí. Pokud vypínač vypnu a zapnu ihned po tom co začne norm. svítit, tak začne znova blikat , až opět do stavu 'rozehřání' a norm. svícení. Když to udělám po dlouhé době normálního svícení , tak se ihned normálně rozsvítí. Uf. Neumím to lépe popsat
Předtím to nikdy nedělalo, já jsem se s tím nikdy nesetkal. Vodiče nejsou uvolněné, všechno sedí, žádné změny jsem nedělal. Zapojený je: černý jako fáze na patku a žlutomodrý na objímku. To jsem neměnil. Hnědý je mrtvý i po zapnutí a není zapojen. Myslel jsem, že je poškozený jeden z vodičů, proto jsem část (která byla zahnutá, tudíž možné zalomení) že všech odštípl a odizoloval , ale byly v pořádku. Po znovu zapojení je problém úplně stejný. Zkoušel jsem zapojit i hnědý kabel s černým, ale svém nesvítí. Žárovka je v pořádku, dělá to i jiná. I po výměně světla za jiné se stav nemění.
Už nevím co s tím.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 03.01.2022, 22:13 » |
|
Závada může být po celé délce vedení od rozvaděče až ke světlu. Například špatný kontakt ve spoji vodičů ve svorkovnici. Svítidlo a žárovku jste již měnil, zkuste ověřit funkci a spolehlivé připojení vodičů ve spínači.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2022, 07:41 » |
|
Otevřít krabici z níž je svítidlo napojené a při zapnutém svítidlu měřit na odvodních svorkách mezi L a N (PEN). Pokud nebude problém, pak použijte trošku chlapské síly a dotáhněte žárovku v objímce svítidla. To co popisujete se děje u některých nekvalitních svítidel s objímkami s krátkými kontakty (Polsko, P.R.C...) Dokonce i levné žárovky z uvedených destinací mají nedostatečné styčné plochy na spodku žárovky.
Je vidět, že nejste elektrikář. Nejlepší by bylo si nějakého pozvat. Ten by měl vše vyřešit během chvilky k vaší naprosté spokojenosti.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 04.01.2022, 07:49 » |
|
Je to hliník.
Jednou za pár let to chce podotahovat všechny spoje.
Ano, to je pravda. Nicméně, přijdu na revizi do starého bytového domu z padesátých let, kde na společných prostorech nebyla za celou dobu existence prováděna údržba a přesto se nikde neděje to, co popisuje pán. A tím nechci tvrdit, že je absence údržby v pořádku. Při zjištění její zanedbání jsem vždy o dost přísnější a do RT pak uvádím doporučení její provedení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.01.2022, 08:49 » |
|
Tazatel píše, že se jedná o světlo ve sklepě. Problém může být v korozi svorek v krabicích vlivem vlhkosti. Sice většina sklepů u panelákú jsou polosklepy a většinou dostatečně vytápěné, mnohdy spíš přetopené, protože izolace na rozvodech ÚT jsou staré, poškozené a mnohdy i původně řemeslně odbyté, ale setkal jsem se s objektem, kde zřejmě vlivem vysoké hladiny spodní vlody bylo vlhko, jak ve 100 let staré budově.
Také jak píše kol. Pavel Horský, problém může být na samotném spoji patice žárovky a objímky. Docela často pomůže úprava polohy bočního kontaktu objímky. Od doby, kdy se obyčejné žárovky díky zákazům EU začaly dovážet Bůh ví odkud, tak jsou jejich patice čím dál mizernější, tvar, vzdálenost a velikost středního kontaktu neodpovídá standardu.
Zručný elektrikář problém vyřeší za chvilku.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.01.2022, 19:31 » |
|
Jen upozorňuji, že pokud je problém ve spojích, tak problém může být dvojí. - Buď je někde špatný kontakt na fázi a pak elektřina nejde tam kam by měla - světlo nesvítí, ale nekope to co běžně nemá kopat, takže až na riziko požáru je to relativně bezpečné. - Nebo je špatný spoj na N, nebo hůře PEN, a pak "elektřina" jde tam kam nemá. V takovém případě se může stát , že "elektřina" (přesněji řečeno potenciál fáze 230V AC) se zavleče na kryt svítidla...neb o třeba na kryt pračky, podle toho, kde je problém a dotyk s krytem pak může někoho zabít. V lepší případě může jen spálit nějaký spotřebič.
Jako laik byste o tom měl vědět, že tato situace je možná a u Al bytových rozvodů docela běžná. Současně platí, že laik nesmí zasahovat do elektroinstala ce...
|
|
|
|
L.J.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.01.2022, 20:40 » |
|
Jen pro upřesnění, jedná se o bytovku se šesti patry(ne panel, ale dutá cihla) postaven někdy v sedmdesátých letech. Sklepy jsou všechny sdružené v přízemí, vlhkost tam není. Díval jsem se pod vypínač a tam jsou všechny kontakty dotažené a žádné zvuky nevydává. Nemůžu se dostat do rozvodné krabice, kterou částečně zatarasil regál který tam je instalovaný. Takže nemůžu odšroubovat víčko  . Jak jsem psal, zkoušel jsem i jiné světlo tzn. problém s objímkou apod. není, protože se chová stejně a zárovku jsem také zkoušel jinou, kde vím, že v jiném světle svítí dobře. Až to vyřeším, podívám se i do krabice jestli je všechno správně zapojené a napíšu výsledek.
|
|
|
|
L.J.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 24.01.2022, 13:43 » |
|
Nic jsem vlastně nenašel a nezjistil, všechno je v pořádku zapojené. Světlo svítí tak, že cca 10 sekund bliká tak jak jsem popsal a pak se rozsvítí a už svítí normálně. Takže jsem to přestal řešit a víc s tím stejně nevymyslím.
|
|
|
|