Autor Téma: Proč při zkratu spadne jistič okruhu i zaroveň i hlavní jistič?  (Přečteno 3108 krát)
Josef Petr2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.08.2023, 11:03 »

Mám elektroinstala ci v domě, rok výroby 2015.
Hlavní jistič ve venkovní rozvnodnici je 3x25A charakteristik a B.
Dále jsou ve vnitřní rozvodnici jističe kombinované s chrániči, celkem 8 okruhů. Dva jsou světla 1x10A, dále jsou tam zásuvky 3x16A a konečně třífázový chránič a jistič 3x16A, který krmí sporák a troubu.
Pokud dojde na nějakém okruhu (zásuvky nebo světla) ke zkratu, tak vypadne příslušný jistič daného okruhu a vždy také hlavní jistič venku. Očekával bych, že jistič okruhu při dosažení 16A proudu spadne a hlavní jistič si ničeho ani nevšimne. Očekávám to špatně? Nebo je někde v instalaci závada?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.08.2023, 13:15 »

V oblasti zkratových proudů se charakteristik y jističů překrývají, reagují přibližně stejně rychle.
https://elektrika.cz/data/clanky/jak-je-to-se-selektivitou-instalacnich-jisticu
Spíše je k zamyšlení kolik tam máte zkratů během 8 let, čím bývají způsobeny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.08.2023, 14:07 »

16B potrebuje na vypnutie skratový prúd 80A, 25A/B 125A. Ak máte doma impedanciu vypínacej slučky 0,5 Ohm, sieť poskytne skratový prúd 460A. Ak je 1 Ohm poskytne 230A . Výpadok ističov je OK a selektivitu v prípade rovnakej chrakteristiky nedosiahnete. Tá nastane pri preťažení, keď okruhový istič vypne a hlavný nie. Zamyslieť sa skôr treba prečo máte tie skraty v domu a odstrániť príčinu a neriešiť následok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.08.2023, 15:05 »

Mám elektroinstala ci v domě, rok výroby 2015.
Hlavní jistič ve venkovní rozvnodnici je 3x25A charakteristik a B.
Dále jsou ve vnitřní rozvodnici jističe kombinované s chrániči, celkem 8 okruhů. Dva jsou světla 1x10A, dále jsou tam zásuvky 3x16A a konečně třífázový chránič a jistič 3x16A, který krmí sporák a troubu.
Pokud dojde na nějakém okruhu (zásuvky nebo světla) ke zkratu, tak vypadne příslušný jistič daného okruhu a vždy také hlavní jistič venku. Očekával bych, že jistič okruhu při dosažení 16A proudu spadne a hlavní jistič si ničeho ani nevšimne. Očekávám to špatně? Nebo je někde v instalaci závada?

Ano, vaše předpoklady nejsou správné.
Takto jsou řešeny většině domácnosti i rodinné domky. To je hlavní jistič 3x25 a jističe okruhů 16B. Je nutno rozlišovat, co je to přetížení a co je to zkrat.
To, co očekáváte je správné, až na malé odchylky, při přetížení. Vypínací charakteristik a jističe je závislá na přetížení proudem a časem, po jakou dobu to přetížení trvá. 

Zkrat je úplně jiná a mimořádná záležitost.
Zkratový proud je omezený pouze danou impedanci v okruhu. Neboli součtem všech přechodových odporů. Jeho hodnota je velmi nízká. Na příklad jeden ohm. Jaký proud proteče obvodem jsme se učili v sedmé třídě ve fyzice. Je to zákon podle pana Ohma. Již to zde bylo vysvětleno v předchozím příspěvků.

Myslím, že nemusíte mít žádné obavy.
Elektroinstala ce z roku 2015 je poměrně mladá
a pokud máte pochybnosti, bude vhodné prozkoumání a proměření revizním technikem.
Obvykle se elektro instalace prověřuje jednou za pět roků.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz