Mám elektroinstala ci v domě, rok výroby 2015.
Hlavní jistič ve venkovní rozvnodnici je 3x25A charakteristik a B.
Dále jsou ve vnitřní rozvodnici jističe kombinované s chrániči, celkem 8 okruhů. Dva jsou světla 1x10A, dále jsou tam zásuvky 3x16A a konečně třífázový chránič a jistič 3x16A, který krmí sporák a troubu.
Pokud dojde na nějakém okruhu (zásuvky nebo světla) ke zkratu, tak vypadne příslušný jistič daného okruhu a vždy také hlavní jistič venku. Očekával bych, že jistič okruhu při dosažení 16A proudu spadne a hlavní jistič si ničeho ani nevšimne. Očekávám to špatně? Nebo je někde v instalaci závada?
Ano, vaše předpoklady nejsou správné.
Takto jsou řešeny většině domácnosti i rodinné domky. To je hlavní jistič 3x25 a jističe okruhů 16B. Je nutno rozlišovat, co je to přetížení a co je to zkrat.
To, co očekáváte je správné, až na malé odchylky,
při přetížení. Vypínací charakteristik
a jističe je závislá na přetížení proudem a časem, po jakou dobu to přetížení trvá.
Zkrat je úplně jiná a mimořádná záležitost.
Zkratový proud je omezený pouze danou impedanci v okruhu. Neboli součtem všech přechodových odporů. Jeho hodnota je velmi nízká. Na příklad jeden ohm. Jaký proud proteče obvodem jsme se učili v sedmé třídě ve fyzice. Je to zákon podle pana Ohma. Již to zde bylo vysvětleno v předchozím příspěvků.
Myslím, že nemusíte mít žádné obavy.
Elektroinstala
ce z roku 2015 je poměrně mladá
a pokud máte pochybnosti, bude vhodné prozkoumání a proměření revizním technikem.
Obvykle se elektro instalace prověřuje jednou za pět roků.