« kdy: 07.04.2020, 22:21 » |
|
Vrtal jsem v blízkosti kabelu a poškodil jsem izolaci. Přikládám fotky. Mě to přijde jako lehký poškození, ale radši se ptám. Měl bych to nějak opravit nebo to nějak řešit?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2020, 12:38 » |
|
Opravit. Je to slabé místo v instalaci a bude jenom čekat na svojí příležitost.
Pokud to ještě lze, ideální je smršťovačka.
Pokud ne, alespoň párkrát omotat izolační elektrikářskou páskou.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2020, 15:59 » |
|
Pokud není prodřená izolace vnitřních vodičů, tak to není až takový problém a lze to jednoduše opravit. V tomto případě nelze z fotografie vidět ani světlá vnitřní výplň kabelu, tudíž se nejspíše jedná pouze o povrchovou vadu. Dobrým bezpečnostním návykem je řešit i takováto drobná poškození. Dle mého názoru stačí pro opravu běžná elektrikářská izolačka. Pokud by byl plášť poškozen až na vnitřní vrstvu (porušení integrity pláště), je nutno zvážit možnost vniknutí vlhkosti do kabelu (to ale ve vnitřních obytných prostorách nepředpokládám). Očividně jste poškodil izolaci (PVC pláš't) kabelu hlavičkou vrtačky...
Takovéto "oděrky" také často vnikají, pokud se neopatrně protahují kabely oky tvořenými zdrhovacími páskami uchycenými v příchytkách na stropě nebo stěně při instalaci v sádrokartonový ch podhledech. Právě z důvodu možnosti takovýchto poškození příliš nepoužívám kabel CYKYLo, který nemá žádnou vnitřní výplň.
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2020, 18:27 » |
|
Podľa môjho je izolačka pre EZ pod napätím len pre znalé osoby a aj to len jak dočasné riešenie
Izolačka má problém ve dvou případech. Pokud na ní svítí sluníčko a nebo je trvale zahřívána. Jestli se jedná o kousek kabelu mezi sádroši, navíc na takto nepříliš poničeném kabelu, pak má šanci vydržet hodně dlouho. Pravda, na staré asfaltové izolačky to asi nemá.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2020, 20:14 » |
|
Samovulkanizač ní páska je jistota Vždy mám sebou v kufru alespoň kousek.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 09.04.2020, 08:55 » |
|
Scotch VM. Nic lepšího neznám.
Také nic lepšího neznám. Scotch 3M-2288 má sílu 1,65 mm a šířka 19 nebo 50 mm. Je to kaučuková samosvařitelná páska do 1 kV. Je odolná proti UV a teplotě do 90 0C Na tuto vrstvu se obvykle dává ještě vrstva vinylové lepící pásky o síle 0,19 mm. To je proti oděru. Schotch 3M VM Tape je vinylová páska, obvykle má šedou stahovací folii o síle 0,73 mm a šířce 19 nebo 38 mm. Také vulkanizační Tyto pásky jsme používali na suché spojky do 1 kV a také na ochranu venkovních spojů a konektoru u antén až do GHz. Smršťovačky způsobily technologickou revoluci ve spojkách i koncovkách kabelů a vodičů. Vždy však nejde použit a proto s kombinaci pásek Schotch 3M- 2288 a podobnými bych neměl jako "majster" ani pracovník OTK i jako RT problém. Obyčejná PVC isolačka má sílu jen 0,13 mm a někdy i "hnusné" lepidlo.....ta ková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 09.04.2020, 16:30 » |
|
Na jednoduché opravy stačí samovulkanizač ní páska od SCAPA 2501, která je silná jen 0,5 mm a je ale 10 x levnější než Scotsh 3M-2288 o síle 1,65 mm
Tam, kde vyžadujeme vodotěsnost, tak stačí 10-20 cm vulkanisační pásky a další vrstva je již kvalitní isolačkou.
Není isolačka jako isolačka i když jsme před léty používali universální asfaltovanou tkaninu. Protože nic jiného nebylo.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|