Autor Téma: Proč se opálil kabel od pračky?  (Přečteno 1278 krát)
Patrik P.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.03.2024, 13:10 »

Dnes jsem uklízel za pračkou a zjistil, že je na kabelu v jednom místě hnědé místo, vypadá jako opálené. Viz. Foto. Kabel nebyl skřípnut ani nevypadá nijak poškozený. Zásuvka i vidlice je v pořádku. Je to kousek za vidlicí, takže mám v plánu zkrátit kabel a dát novou vidlicí. Spíš by mě zajímalo jak a proč k tomu došlo?


* IMG_20240318_123945 (1).jpg (605.34 KB, 2789x3010 - prohlédnuto 207 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.03.2024, 07:16 »

Ak vylúčite externý zdroj tepla, tak je pravdepodobne poškodený vodič vo vnútri. Po odstrihnutí poškodenej časti a jej pitve sa dozviete viac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.03.2024, 08:27 »

Je možné, že to není vůbec způsobené teplem. Dost často jsem se setkal s probarvením PVC stykem s něčím gumovým (gumová hadice nebo kabel). Klasická černá guma probarví i dřevěnou (dřevotřískovou) desku nábytku - projeví se např. při dlouhodobějším stání přístroje s gumovými nožkami. Před tím, než ustřihnete flexovidlici, proveďte kontrolu, zda se při provozu pračky kabel v daném místě hřeje (zkoušejte při programu, kdy je v provozu topné těleso - největší odběr proudu).  Také je dobré zkontrolovat vzhled  a stav kabelu, PVC  působením tepla měkne  a dříve než zčerná, tak se deformuje.  V případě potřeby vyměnit vidlici bych doporučil výměnu celého kabelu za nový také s flexo vidlicí. V případě praček to nebývá problém, kabel bývá připojen na svorkovnici hned u vstupu do přístroje. Zavařená flexovidlice je bezpečnější než klasický namontovaný typ.

Ve vašem případě bych to podle vzhledu kabelu na foto viděl pravděpodobněj i na probarvení stykem s gumovou hadicí použitou na přívod tlakové vody do pračky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.03.2024, 08:48 »

To mě nepřipadne jako od vnitřních vodičů...To by bylo do hloubky-toto je povrchové. tanecek
Je to podle barvy od nějaké průchodny nebo od něčeho obarvené!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 20.03.2024, 10:49 »

Jistotu potvrdí jak omak teploty při největším odběru pračky - topení (pozná se podle vlažného celého kabelu nebo vlažného kabelu ale netypicky teplého místa v zabarvené části) tak i jednoduchý test odrbáním hnědého povrchu CIFem. Jeho mletá suspenze umí šetrně odstranit povrchovou vrstvu zbarveného plastu.  Jiné metody jako oškrábání nožem jako mrkev nedoporučuji, případné vruby by izolaci porušily při ohybu kabelu do hloubky a izolace praskne.
Ovšem, pokud nebude probarvení jen na povrchu, ale bude i pod povrchem a postupovat do hloubky, není zbarvení od gumy apod.,      ale je nutné šňůru vyměnit. Při vnitřním dlouhodobém opálení izolace by také byl kabel v místě opálení křehký a pri ohybu by se lámal, protože dlouhodobé oteplení z měkčeného PVC vysublimuje změkčovadla.
Větší šanci také dávám nežádoucímu styku s pryží vulkanizovanou sírou a plněnou sazemi, ale i zanedbatelná možnost vnitřní vady kabelu se nesmí nijak podcenit, zejména ne u spotřebiče s tak velkým odběrem a spotřebiče pracujícím často mimo dohled obyvatel bytu.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.03.2024, 05:51 »

Pokud se kabel při provozu top. tělesa v inkriminovaném místě zásadně nezahřívá ve srovnání se zbytkem, neřešil bych ani zabarvení pláště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.03.2024, 12:14 »

Na 90% chemicky proces, styk s inym plastom / gumou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.