Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem? Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem? Nezřídka napadne spotřebitele hledat zásuvku pod stolem a což takhle pod umyvadlem? To je přece také "pod"! Záleží však na okolnostech, za jakých je umyvadlo připevněno. Samozřejmě o tom vypovídají technické normy docela jasně, přesto si raději vysvětlením Karla ... Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #75 kdy: 12.07.2022, 13:30 » |
|
řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... Pokud se podíváte do ČSN 33 2130 ed.3 na Obr. 1 na straně 29, pak musíte zákonitě zjistit, že Ing. Dvořáček NEMÁ pravdu a píše se mi to velice těžce, protože si Ing. Dvořáčka nesmírně vážím a je pro mne obrovskou autoritou. Zásuvka fyzicky zasahuje do zóny, kde nemá co dělat. Já bych s tím měl u revize problém. Není důvod přivírat oko.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #79 kdy: 13.07.2022, 07:31 » |
|
Zaujímavá debata,..i keď myslím, že ste si to v Česku cez tú 2130ku len zbytočne skomplikovali,..u nás platí furt starý obr. v 701ke... Teraz sa už len dohodnúť, že čo je „umývací drez“...a čo je „pracovná doska“..
Správny výber a stavba EZ sa ale predsa robí podľa 5-51 na základe VV pri normálnom používaní, a normálne používanie umývadla je zhora a nie zdola... To keď si napr. chcem kúpiť 40cm pracovnej dosky, tak mi asi ťažko dakto odstrihne bočný plech z drezu s tým, že to už nie je umývadlo ale pracovná doska... Pre mňa je umývací priestor furt daný rozmerom umývadla ako výrobku,..aj s jeho okrajmi a odkvapovou časťou, ktoré sú ako jeden celok vyrobené na úplne rovnaký VV AD jak tá priehlbina v tom dreze.... Podľa môjho dajaká diera v drevotrieske nevymedzuje umývací priestor, ale vymedzuje ho práve tá časť umývacieho priestoru, ktorá je výrobcom umývadla určená na zvýšený VV AD....
Ale každý jak chce,..ja si ošpliechanú zásuvku IP20 od mokrého riadu nad bočným plechom umývadla rád nechám od projektanta zdôvodniť...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #80 kdy: 13.07.2022, 07:47 » |
|
čl. 7.8.1 „Pokud je umyvadlo (umývací dřez) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní.“ mi tu informaci dává celkem srozumitelně. Takže s panem Dvořáčkem souhlasím.
My tu nediskutujeme k zásuvce umístěné NAD umývadlem? Já se nevyjadřoval k zásuvce pod umývadlem, ale k původnímu příspěvku a o tom snad diskuse je, anebo by alespoň měla být. Jak jsem již psal, dle mého soudu je zásuvka instalována špatně a za tím si stojím.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #81 kdy: 13.07.2022, 12:39 » |
|
My tu nediskutujeme k zásuvce umístěné NAD umývadlem? Já se nevyjadřoval k zásuvce pod umývadlem, ale k původnímu příspěvku a o tom snad diskuse je, anebo by alespoň měla být.
Jak jsem již psal, dle mého soudu je zásuvka instalována špatně a za tím si stojím.
Omlouvám se, reagoval jsem na aktuální video s panem Dvořáčkem a pořádně jsem se nepodíval na tebou vloženou pět let starou citaci. Nicméně definice umývacího prostoru je taková, že zahrnuje „umývací díru“ plus navazující mělkou prohlubeň pro zpracovávání. Za mělkou prohlubní umývací prostor končí. Na obr. 1 ta mělká prohlubeň sahá až k okraji umývacího prostoru, takže nevidím rozpor. Dál za prohlubní je rovina, která může nebo nemusí být součástí jednoho výrobku (dřezu, komplikovaného umyvadla apod.) a na té rovině bez mělké prohlubně už umývací prostor není. Takže já nevidím žádný rozpor v definici na straně 9, v textu na straně 28, ani v obrázku na straně 29. Ten text na straně 28 mluví jen o odkládacím prostoru, neříká nic o prohlubni, takže je to jiná část než ta, co je definovaná na straně 9 v definicích. Takže když vezmu tu fotku z prvního příspěvku tazatele, tak zásuvka zasahuje nad rovný neprohloubený prostor, jde o prostor pro ukládání věcí bez mělké či hluboké prohlubně, mají se tam věci pouze odkládat (pasta na zuby třeba), nikoli zpracovávat (žádné krájení melounu s odtokem šťávy), takže nic není porušeno.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #83 kdy: 13.07.2022, 13:03 » |
|
Radime, vše co je v této poměrně rozsáhlé diskusi uvedeno jen utvrzuje všechny odborníky v tom, že se musí neustále potýkat s nehorázným bordelem, který vzniká zřejmě díky ne uplně šťastné mysli některých normotvůrců. Aby si odporoval obrázek s textem na jedné straně normy, to už je opravdu do nebe volající. A jak by na tom světě bylo krásně, kdyby ti co určují pravidla měli mozky na správném místě a nemuseli si poposedávat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #84 kdy: 13.07.2022, 22:51 » |
|
Zařazení do 701 je blbost, když se ta norma týká jen prostorů s vanou či sprchou a kromě toho máme umyvadla v kuchyních, WC, školních třídách atd.
Asi právě proto byla definice umývacího prostoru vyjmuta z "7-701" a objevila se ve "2130" Tak trochu "nešťastnou ironií" je, že když je nějaká "skříňka" výrobkem, klidně si tam dají vypínač, světlo, zásuvku přímo nad umyvadlo, ale pokud je to součást pevného rozvodu, je umístěné na stejném místě špatně.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #87 kdy: 16.07.2022, 06:38 » |
|
Zařazení do 701 je blbost, když se ta norma týká jen prostorů s vanou či sprchou a kromě toho máme umyvadla v kuchyních, WC, školních třídách atd.
Dajmetomu, ..no kto chce v SR zvoliť tento postup, tomu to nevadí, keďže u nás 2130 už slúži len minulosti.. No radšej jak zjednodušené šablóny typu "all in one" mám osvedčený postup "VV-výber-návrh", .. Šak ono sú všelijaké umývacie priestory, kde sa ten postup môže stať zbytočne rizikovým, keďže vôbec nerieši ani VV, ani IP, ani schopnosti užívateľa, a pod. riziká... Jakú normu by ste zvolil napr. pre tento neštandard...
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #88 kdy: 16.07.2022, 14:15 » |
|
Problém tohoto vlákna je, že se zde řeší nyní na poslední stránce zásuvka pod umývadlem, když nadpis tématu hlásá nad umývadlem a z toho vyplývají nedorozumnění.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|