Autor Téma: Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?  (Přečteno 50274 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #36 kdy: 09.01.2018, 08:14 »


701 to niekde zakazuje?


Odpověď na vaši otázku naleznete zde........... ...   http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12844.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 09.01.2018, 09:48 »

Odpověď na vaši otázku naleznete zde........... ...   http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12844.0.html
Rozumiem.
Osobné názory odborníkov rešpektujem, aj keď voči niektorým si vyhradzujem právo nesúhlasu.
Myslel som normu 701. V nej nikde nevidím zákaz pre pračku v zóne 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #38 kdy: 09.01.2018, 10:53 »

1./ norma nezakazuje, nepřikazuje, "pouze" doporučuje. To je velmi stará písnička a nerad bych se zde o tomto dál rozepisoval. Diskuse jsou těmito tématy přímo zahnojené.
2./ v uvedené ČSN jsou jasně vymezené spotřebiče a požadované parametry, o které se dá opřít.
Např. požadované krytí v uvedené zóně. Zkuste se odrazit třeba od něj.
Dále zde máme doporučení výrobce (rovněž stará ohraná písnička).
Pak je vyloženě na vás, co si vezmete na triko při konání revize.

Logika věci.......u zásuvky je vám jasné a nepřete se, že musí být 60cm od sprcháče. Nato se pak vážně zabýváte tím, proč si nemohu strčit spotřebič napájený z této zásuvky pomalu do sprchy. Nezdá se vám to divné? Mě tedy ano :-D  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 09.01.2018, 14:24 »

Např. požadované krytí v uvedené zóně. Zkuste se odrazit třeba od něj.

Zrejme požadovaným krytím myslíte čl. 701.512.2.,  a v ňom IPX4 v zóne 2, ktorý dopĺňa čl. 512.2 v 33 2000-5-51.
Ten sa vzťahuje na krytie elektrických zariadení v inštalácii, nemyslím si, že určuje samotné vonkajšie vplyvy v kúpeľni a následne predpísané krytie spotrebičov.
Použité elektrické zariadenia hneď aj vysvetľuje „viď 701.512.4 a 701.55“.
Článok 701.55 zónu 2 nerieši, a konkrétne spotrebiče uvádza iba pre zóny 0,1.
Článku 701.512.4 pre zónu 2 rozumiem ako čl. pre spínače, ovládače a ich príslušenstvo v pevnej inštalácii, ktoré tam môžu byť umiestnené. O spotrebičoch sa nepíše.

Môj osobný názor na výrobcu, ktorý si navyše v návode sám zakáže práčku do zóny 2 je, že má nasadeného zamestnanca od konkurencie. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #40 kdy: 09.01.2018, 17:05 »

OK, tak jak se vyjádříte v revizní zprávě, pokud bude v době vaší návštěvy vedle sprchového koutu postavena pračka?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 09.01.2018, 18:09 »

Nijak, spotřebiče nejsou součástí revize.
Otevřel jsem si na netu namátkou 3 návody k pračce od různých výrobců a nenašel jsem tam žádnou zmínku o umístění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 09.01.2018, 19:18 »

OK, tak jak se vyjádříte v revizní zprávě, pokud bude v době vaší návštěvy vedle sprchového koutu postavena pračka?  Úsměv
Oddelím jabĺčka od hrušiek, a ak bude treba, práčku zrevidujem samostatne.
V PD bytu, domu, overím v protokole vplyv AD. Pre priestory na bývanie iné ako základné prostredie (AD1) nepredpokladám .
Krytie IPX4v zóne 2 nepovažujem za nebezpečný priestor s AD4.
Občasný výskyt vody v zóne 2 akceptujem za dostatočne ošetrený rozsahom v nadstavbe 7-701, ktorá je práve na to určená, v zóne 2 ošetruje iba pevnú inštaláciu a práčku nevylučuje.
Toto musí vedieť aj výrobca práčky, výrobkové normy, certifikačné a skúšobné protokoly predpokladám tiež.
Inštaláciu revidujem podľa 33 2000-6, práčku v zóne 2 nechám ako je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #43 kdy: 10.01.2018, 08:24 »

Výborně. A je to. Vidíte, jak vám to jde  Mrknutí
Jen pro pořádek si ještě zeditujte uvedené ČSN a bude vše v naprostém pořádku. Mám z vás radost  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 10.01.2018, 09:08 »

Logika věci.......u zásuvky je vám jasné a nepřete se, že musí být 60cm od sprcháče. Nato se pak vážně zabýváte tím, proč si nemohu strčit spotřebič napájený z této zásuvky pomalu do sprchy. Nezdá se vám to divné? Mě tedy ano :-D  Mrknutí
No práve. Vôbec sa mi to divné nezdalo. Úsměv
Mám z vás radost  Mrknutí
Napodobne. Mrknutí
Tiež som rád, že sa vám už práčka v zóne 2 logicky divná nezdá. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #45 kdy: 10.01.2018, 09:14 »


Tiež som rád, že sa vám už práčka v zóne 2 logicky divná nezdá. Super!


Já proti ni nikdy nic neměl. Jen jsem chtěl svým příspěvkem vybudit k reakci víc lidí a jsem rád, že se mi to povedlo alespoň u vás  Super!  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 10.01.2018, 09:27 »

Já proti ni nikdy nic neměl. Jen jsem chtěl svým příspěvkem vybudit k reakci víc lidí a jsem rád, že se mi to povedlo alespoň u vás  Super!  Mrknutí
Úsměv Úsměv Úsměv
Možno sa niekto vybudí na vypínač ventilátora 230V v zóne 2 dosiahnuteľný rukou zo zóny 1. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 10.01.2018, 10:24 »

Ono asi nebude tak zle.
Pračky v zásuvkách tn-c a vedle umyvadla či vany jsou běžným etalonem dřívějších bytových jader a podstatnému úbytku hospodyněk pokud vím v té době nedocházelo.
Ovšem kreténismus dnešních jedinců bezpečné vzdálenosti zkrátí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 10.01.2018, 16:34 »

Nijak, spotřebiče nejsou součástí revize.
Tím bych si nebyl tak jistý. Součástí revize pevné instalace jsou pevně připojené spotřebiče, což pračka je, protože je připojena stejně jako například boiler.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 10.01.2018, 16:50 »

Jako pračka na nízký tarif?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 10.01.2018, 16:56 »

Co má tarif společného s určením, jestli jde o spotřebič připevněný nebo nepřipevněný? Průtokáče jedou taky mimo tarif.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #51 kdy: 10.01.2018, 18:37 »

Tím bych si nebyl tak jistý. Součástí revize pevné instalace jsou pevně připojené spotřebiče, což pračka je, protože je připojena stejně jako například boiler.

Já tedy nevím ale vždycky jsem viděl pračku připojenou vidlicí do zásuvky což není pevně připojený spotřebič na rozdíl od boileru-pokud tím není průtokový ohřívač připojený vidlicí-to je něco jiného.Pevně připojený spotřebič je připojen přímo kabelem aspoň podle mého skromného názoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #52 kdy: 10.01.2018, 18:47 »

A ještě k původnímu dotazu:
Já osobně bych takto zásuvku ani vypínač neumístil,norma sice nepočítá s rohem ale je to v prostoru umyvadla takže to tam nemá co dělat.Otázka nějakého přimhouření oka podle mne nemá smysl protože nevím jestli přimhouří oko i RT.Nemluvě o tom že tam bylo dříve 10cm od hrany a teď už zase na hraně.....příš tě zase jinak i normotvůrci si musí vydělat....
Nejlepší řešení je skříňka se zásuvkou a s vypínačem pro osvětlení v ní,ta tam být může pokud tak určí výrobce. A je vyřešeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 10.01.2018, 18:49 »

Ona je taková pračka docela podivný spotřebič, sice má elektrický přívod zapojený do zásuvky, ale vede k ní ještě cosi, co "omezuje pohyb",  je to omezeně odpojitelné bez použití nářadí nebo nástroje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?