						| Róbert Gelem Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 30.03.2009, 21:23 » |  | 
 
 Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N? Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
 
 
 #116#
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Tomáš Jarovec 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 30.03.2009, 22:56 » |  | 
 
 Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?#116#
 
 Chcete-li aby chránič chránil, tak ne. Oba pracovní vodiče za chráničem musí být od okolí izolované. Proud z chráněného okruhu nesmí téci mimo chránič, jinak to chránič vezme jako důvod k vybavení. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zbyněk Novák Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 30.03.2009, 23:20 » |  | 
 
 Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N? Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
 
 
 
 #116#
 
 už z principu toho jak chranič funguje by to nešlo. Protože by se pořád vypínali. Měl byste doma pořád tmu |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 31.03.2009, 17:59 » |  | 
 
 OdpověĎ: před chráničem -mohou mít za chráničem -nesmí mít ....       |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Lampart Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 31.03.2009, 18:25 » |  | 
 
 Vy ale na tie chrániče nepotrebujete prípojnice N na výstupe, pretože na každý chránič je zapojený iba jeden spotrebič. To znamená, že z každej svorky chrániča vychádza iba jeden vodič (L a N) do spotrebiča a vodiče PE k týmto spotrebičom sú zapojené mimo chránič na spoločnú prípojnicu PE.
 A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič?   Nechápu jak jste to myslel. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| monter 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 31.03.2009, 19:30 » |  | 
 
 Potkal jsem se s tím právě proto, že nefungovaly zásuvky. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Róbert Gelem Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 31.03.2009, 19:49 » |  | 
 
 A to aj v tom prípade keď za jedným štvorpólovým chráničom,je neikoľko jednofázových spotrebičov a zásuviek. Ďakujem,Gelem. OdpověĎ: před chráničem -mohou mít za chráničem -nesmí mít ....       |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Róbert Gelem Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 31.03.2009, 22:22 » |  | 
 
 Na zdravie pán Doležal.Áno,ale ako vidíte,zaujímam sa o všetko okolo chráničov,nakoľko ich v poslednej dobe dosť realizujem a ďakujem za lapidárne odpovede,Gelem. V tomto případě ano, jde o jeden chránič.Minulé příspěvky se zabývaly několika chrániči se společným N za chrániči.
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Revús RTEZ E1 A, B
 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 01.04.2009, 12:56 » |  | 
 
 A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič?   Nechápu jak jste to myslel.V prvom príspevku je uvedený konkrétny prípad dvoch chráničov a dvoch spotrebičov (na jeden chránič jeden spotrebič). Tak bola formulovaná aj moja odpoveď. Čo sa týka N prípojníc, tak každý chránič, ktorý napája viac obvodov naraz musí mať  vlastnú N prípojnicu. Ak sa vám zdá táto požiadavka zbytočná, tak použite centrálny chránič. |  
						| 
 You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)But I am :-)
 |  |  | 
	|  |