Autor Téma: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ?  (Přečteno 2511 krát)
Jiří Juks
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 05.10.2026, 12:43 »

Při odklopení falešného stropu se mi naskytl zajímavý pohled - "vrabčí hnízdo" z drátů - viz foto. Je jich tam víc, ne jen toto jediné.
Zhotovitel tvrdí, že žádná norma to nezakazuje a že je to ok. Prosím o odborný názor.  poklona .


* vrabcak.png (1021.96 KB, 1116x803 - prohlédnuto 373 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.10.2026, 19:12 »

Při odklopení falešného stropu se mi naskytl zajímavý pohled - "vrabčí hnízdo" z drátů - viz foto. Je jich tam víc, ne jen toto jediné.
Zhotovitel tvrdí, že žádná norma to nezakazuje a že je to ok. Prosím o odborný názor.  poklona .
To bude nějaký skutečný znalec norem tanecek
Ale dejte mu šanci s dotazem, zdali je v projektu brán strop coby ochrana zábranou či krytem a dodejte sem jeho odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2026, 08:11 »

Tak schválně...kdo z vás dává připojovací svorkovnice od vestavných bodovek do elektroinstala čních krabic?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Culek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.10.2026, 08:28 »

Krabice je pro nás už samozřejmost. Dále je třeba určitě zkritizovat uložení kabelu, na obrázku kabel CYKY pro pevné uložení, má být kotven po 0,5m. Většinou se kabely nad podhledy prostě nahází  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.10.2026, 10:37 »

Tak schválně...kdo z vás dává připojovací svorkovnice od vestavných bodovek do elektroinstala čních krabic?
kdyby existovala vhodná krabice, objímka a svítidlo které dohromady vytvoří funkční celek tak proč ne. Krátké vývody od patic bodovek nedávají moc šancí udělat řešení, které bude používat krabici, zároveň se bude dobře montovat.

K původní otázce: kabely se přichytávají k pevnému podkladu  v případně povrchové montáže, tedy na stěny, stropy atd. Svítidla v SDK podhledu se napájí  vodiči, které nikde nejsou na povrchu kabelové konstrukce.  Z mého pohledu tedy příchytky nejsou třeba nicméně příchytky se hodí když se kabely tahají před zateplením vzniklého dutého prostoru. Pokud   instaluje se parozábrana, je třeba minimalizovat počet prostupů skrz parozábranu a kabely dává smysl tahat až v prostoru mezi SDK a parozábranou.  A při tom je vhodné chráničkou nebo lemovkou ošetřit přechod kabelu přes ostré plechy montážních profilů tvořících rastr.
Tohle považuju za důležitější než akademické debaty o tom jestli příchytky nebo ne. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 06.10.2026, 10:41 »

A jaké má svorka WAGO krytí (IP) ? tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.10.2026, 11:22 »

Tak schválně...kdo z vás dává připojovací svorkovnice od vestavných bodovek do elektroinstala čních krabic?

Já. Do těchto:


* E126.png (158.21 KB, 648x558 - prohlédnuto 119 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.10.2026, 11:58 »

Dovedl bych to určitě rozporovat i dle ČSN, ale myslím, že tohle zcela postačí:


* WAGO.png (635.72 KB, 1349x1200 - prohlédnuto 323 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2026, 12:21 »

kdyby existovala vhodná krabice, objímka a svítidlo které dohromady vytvoří funkční celek tak proč ne. Krátké vývody od patic bodovek nedávají moc šancí udělat řešení,   které bude používat krabici, zároveň se bude dobře montovat.

Ano a o tom to je.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2026, 12:24 »

Já. Do těchto:

Výklopná bodovka, délka vodičů z patice bodovky a vaše krabice...nezl obte se, ale to mi nejde moc dohromady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Juks
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.10.2026, 12:47 »

Jinak bych jen ještě doplnil, že takto nejsou připojena jen světla, ale i např. stropní klima jednotky (první foto). A kabely jsou opravdu "poházené",  jak vidno z přiložených fotografií...
Takže z reakcí usuzuji, že to opravdu takhle být nesmí ?  angel


* vrabec2.png (751.13 KB, 720x821 - prohlédnuto 243 krát.)

* vrabec3.png (401.57 KB, 494x617 - prohlédnuto 199 krát.)

* vrabec4.png (995.9 KB, 1063x809 - prohlédnuto 225 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.10.2026, 12:57 »

Pokud   instaluje se parozábrana, je třeba minimalizovat počet prostupů skrz parozábranu a kabely dává smysl tahat až v prostoru mezi SDK a parozábranou.  A při tom je vhodné chráničkou nebo lemovkou ošetřit přechod kabelu přes ostré plechy montážních profilů tvořících rastr.
Tohle považuju za důležitější než akademické debaty o tom jestli příchytky nebo ne. 
V SDK stropech se parozábrana lepí zespodu na montážní profil, takže mezi deskou a parozábranou není žádný prostor. Prostupy je třeba nejen minimalizovat, ale rovnou jim zabránit, protože každý takový prostup degraduje funkci parozábrany v ploše několika decimetrů čtverečních. Na průchody kabelů či krků existuji lepicí manžety (Kaiser elektro),  světla osazená do stropu by měla být v parotěsné krabici nebo krabici, kterou parozábrana "oběhne",  na bodovky opět existují specializovaná "luftdicht" řešení (Thermox),  kde je i prostor pro připojení.
Že je nikdo z důvodu ceny nepoužívá a do parotěsného stropu se vykrouží díra na bodovku, čímž se funkce parozábrany zcela znehodnotí, je ovšem v praxi běžné.

Dovedl bych to určitě rozporovat i dle ČSN, ale myslím, že tohle zcela postačí:
VDE 0100-520 je německá verze normy 5-52, kde kryty spojů řeší odstavec 526 obdobně. Nicméně podle této normy se nesmí zazdít anii tohle řešení: https://www.wago.com/cz/instala%C4%8Dn%C3%AD-svorky/sada-pro-opravu-kabelu/p/207-5485_316-000
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.10.2026, 13:47 »

Bavíte se tu o SDK stropech.
A víte, že strop na fotografiích je kazetový, rozebíratelný?
Tím nezlehčuji to, že by měly být vodiče spojovány v krabicích např. pevně instalovaných na stropu místnosti nad kazetovým stropem.

A v čem že je v rozporu takto provedená elektroinstala ce?

Např. NV 101/2005 Sb.,  
příloha 2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné...
příloha 2.1.5  Instalace musí být provedeny tak, aby byly přehledné...

ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 134.1.1  Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně (dobré řemeslné úrovně).

Zde se zcela jistě nemůžeme o dobré řemeslné úrovni bavit.

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: Stanovuje, že veškeré spoje vodičů musí být přístupné pro kontrolu, zkoušení a údržbu (s výjimkou např. zalitých, lisovaných nebo svařovaných spojů). Z principu této normy vyplývá, že spoje se smí provádět pouze v prostorech k tomu určených (jako jsou krabice, rozvodky či rozvaděče).

ČSN EN 60670-22: Tato norma definuje zvláštní požadavky na spojovací krabice a úplné kryty pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Určuje, jak mají krabice konstrukčně vypadat, aby zajistily bezpečnost provedených spojů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.10.2026, 13:58 »

Výklopná bodovka, délka vodičů z patice bodovky a vaše krabice...nezl obte se, ale to mi nejde moc dohromady.

Samozřejmě nemám na mysli zcela běžnou situaci, kdy jouda elektrikář koupí bodovky na SELV (tř.III),  ke kterým dokoupí ty nejlevnější patice GU10 (LV!!) a má vystaráno. Mám na mysli svítidla výrobcem určena pro LV, u kterých je nedílnou součástí tomuto určení odpovídající patice včetně svorkovnice a patřičného úchytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 06.10.2026, 17:50 »

Pokud by mělo být normativně v pořádku takové uložení v podhledu, muselo by se u profilů udělat (a průběžně ověřovat) ochranné pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.10.2026, 19:41 »

Zhotovitel tvrdí, že žádná norma to nezakazuje a že je to ok. Prosím o odborný názor.

Problém vidím v absenci ochrany při poruše, jelikož jsou vodiče a svorky se základní izolací přístupné. Tudíž je porušena základní podmínka ochrany před úrazem el. proudem.

A jaké má svorka WAGO krytí (IP) ? tanecek

Z hlediska IP krytí to zřejmě bude vyhovovat. Krytí je ale ochrana základní. Zde chybí ochrana při poruše, např. dvojitá izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Krönes
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: Včera v 12:09 »

Rád bych se při této příležitosti zeptal zkušenějších, jaký je účel a praktický význam definice „volně uložené vedení" v ČSN 33 2130.
Konkrétně jde o ed. 2, čl. 3.7, ed. 3, kapitolu 3, odst. 7 a ed. 4, čl. 3.1.9.
V dalším textu jednotlivých edicí se už na toto ustanovení nijak nenavazuje. V normě se přitom objevuje už od roku 2009, tedy 17 let. Nějaký význam a účel tedy mít musí, nebo by alespoň mít mělo.

Navíc se domnívám, že může být v rozporu s NV č. 101/2005 Sb.,  příloha č. 2, čl. 2.1.2.
Může mi prosím někdo objasnit, k čemu toto ustanovení vlastně slouží a jak je to s případným rozporem?

* Výstřižek.pdf (424.46 KB - staženo 23 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: Včera v 13:37 »

Může mi prosím někdo objasnit, k čemu toto ustanovení vlastně slouží a jak je to s případným rozporem?

Ano, vím. Začal jsem si s tím už já ve svém předchozím příspěvku.
ČSN 33 2130 ed.2, 3, 4 je určena pro bytovou a občanskou výstavbu apod.
NV 101/2025 Sb. pojednává o požadavcích na pracoviště a pracovní prostory.
Myslím, že právě proto si nemohou vzájemně odporovat.

A co že je to volně uložené vedení?
Vždyť je to celkem jasně uvedeno právě ve vámi citovaných normách a jejich článcích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?