| | |-+  Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?  (Přečteno 611 krát)
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« kdy: Včera v 19:38 »

Zákazník mě požádal o údržbu podružného rozvaděče většího RD. Asi 70% obvodů je původních, hliníkových, zbývající část (v podstatě primárně jádro jednoho podlaží) jsou třívodičově v mědi. Jedná se o větší plechový rozvaděč, s tím že zákazník by v následujících letech nechtěl bourat a osazovat nový rozvaděč (který by problém s AL stejně nevyřešil). Provedl jsem tedy výměnu jističů za nové a nyní řeším lištu PEN. Ta původní je (předpokládám) z hliníku a obsahuje několik šroubů s podložkami a maticemi z čelní strany. Kolem šroubu je vodič stočen a podložka jej tiskne k liště.

Můj dotaz ke zkušenějším kolegům zní: Má smysl tyto spoje nějak renovovat, nebo stačí pouze lehce dotáhnout? Napadly mě pouze dvě metody renovace:

A) Povolení a ošetření kontaktní vazelínou, navrácení původních šroubů a matic, dotažení

B) Výměna za DIN lištu s RSA svorkami, nové odizolování vodičů a aplikace kontaktní pasty

Co myslíte, má smysl do toho sahat, nebo výše uvedený postup nepřinese smysluplný užitek?

 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: Dnes v 11:57 »


Použití kontaktní vazelíny je asi všeobjímající doporučení. Ovšem zda vytrhat/ nevytrhat záleží na více faktorech. Když slyším PEN, AL, šroub ... tak už cítím nejistotu. Teď připravujeme článek o volbě kabelů napájení pro veřejného osvětlení a k rozhodnutí je tam hned několik úhlů pohledu. Ekonomika versus jistota.

Osobně mám víc, než 15 letou zkušenost s použitím klecových svorek Wago a kontaktní vazelíny. Toto řešení prodlužuje život rozvodům z roku 1973. Pro provozovatele potěšující zprava. Z vyššího technické principu prodlužování rozvodů bez ochranných prvků. A navíc, WAGO již ve svých závazných návodech zcela vypustilo možnost použití pro Al vodiče. Hliník se u nás drží stále jako Humpolce :-)

Jsem zvědavý co doporučí třeba guru Jan Bocek, který s přítelem hliníkem prožil celou svou profesní dráhu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Dnes v 13:03 »

Řádná šína je k nezaplacení, odvodem tepla krásně chrání spoje, hliník ový vodič si zachovává elasticitu/tj.pod podlozkou neztrácí pevnost.
Co lze doporučit, je montáž dalšího pásku pod šinu, ke kterému se vodiče přes izolaci přichytí (eliminace ulomení vodiče ve spoji).
Když si s tim člověk trochu pohraje, má pokoj na dalších mraky let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 13:20 »

U řadových svorek na DIN lištu řady Wago 2002, které jsou pružinové se hliník nezmiňuje. Jediné RSA svorky hliník s kontaktní pastou připouštějí. Ty ale nejsou pružinové a bylo by vhodné po čase zkontrolovat dotažení, proto nad nimi váhám. U té šíny by bylo teoreticky možné použít vějířové, nebo pružinové podložky (nad původní podložku) a zajistit tak samodotahování v čase.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Dnes v 14:47 »

Při dnešních možnostech nákupu nerez šroubků (zní to neuvěřitelně, ale dříve to byla podpultovka),   bych volil sestavu:
Hlava šroubu
Podložka, velkoplošnější
Vodič s očkem
Šina
Podložka
Pérovka
Matice pojistná

Pokud se pustíte do závitu v šině, pak:
Hlava šroubu
Pérovka
Podložka, velkoplošnější
Vodič s očkem
Šina
Matice pojistná

Důležitá je v obou připadech čistota kolem vrtaných otvorů bez otřepů, správně směrovat podložky- dnešní jsou ražené a mají rub a líc a cit při utahování, nesmíte překonat mez pevnosti/tečení Al vodiče.
Na nějaké řadovky a pod zapomeňte, máte k dispozici max.chlazení, proč ho nevyužít.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: Dnes v 16:53 »

... cit při utahování, nesmíte překonat mez pevnosti/tečení Al vodiče.
...

U vodičů menších průřezů je to těžké "trefit tak akorát"...
Od té doby, co jsou infrakamery, mají na rozvodnách vysledováno zajímavou věc, že když se spoj na Al utáhne moc, postupně se zhorší stav a zvýší teplota
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: Dnes v 17:37 »

U vodičů menších průřezů je to těžké "trefit tak akorát"...
Od té doby, co jsou infrakamery, mají na rozvodnách vysledováno zajímavou věc, že když se spoj na Al utáhne moc, postupně se zhorší stav a zvýší teplota

Mám podobné informace od různých kolegů a i vlastní zkušenosti s tím, že špatně je i příliš přetažený spoj.

V2tšinou platí takové pravidlo. Neser se do toho co funguje, jinak si zaděláš na problém. Neznám žádnou slušnou svorku která by spolehlivě, nebo spolehlivěji řešila podobný spoj. Souhlasím s kolegou Hudcem v tom, že ta masa kovu je dobrá i kvůli odvodu tepla a navíc je to léty osvědčený způsob napojení Al vodičů na šínu. JEn pravidelně kontrolovat utažení a ještě to pár let bude spolehlivě sloužit. NIcméně pokud slyším hliník, rozbliká se mi varovná kontrolka s nápisem - brzo k rekonstrukci. Platí samozřejmě hlavně pro kabely do určitých průřezů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: Dnes v 18:44 »

Ohledně práce s hliníkovými vodiči vyšla kdysi na přelomu 50-60let minulého století jedna monotematická ročenka - taková knížečka s plastovými deskami. Bohužel ji nikde nemohu sehnat.

Tam byly jasně popsány postupy, jak s hliníkovými vodiči pracovat (tenkráte coby novinkou).
Byly tam krásně uvedeny správné způsoby odizolování - jedině nožem jako ořezávání tužky a nikoliv zdrhovačkami, které vytvoří vryp kolmý na vodič, podle kterého se vodič ulomí mechanickým pohybem nebo i tepelným namáháním.
Byly tam příklady správných svorek, které vždy musí celou životnost spoje pružit.
Byl zde rozebrán vliv elektrochemick é koroze, jeho odstranění Cupalovými podložkami, v krátkosti byly i popsány tehdejší nemožnosti svařování hliníku apod.
   

Musíte si uvědomit, že každá manipulace s hliníkovými vodiči staršího data může vést jen ke zhoršení celkem stabilního stavu. Jednak bývají přípojnice s hliníkovými vodiči kvalitně provedené, jednak se pod šroubkem už zastavilo prvotní tečení hliníku.
U šroubových spojů hliníkových pásů se provádí první kontrola asi po 8 dnech, pak asi po 6 týdnech po uvedení do chodu a další kontroly vždy asi po 6 měsících. Při každé kontrole je zapotřebí šrouby dotáhnout. Jakmile tedy fungující svorku na vaší přípojnici povolíte, musíte tento časově náročný postup opakovat.
Kdežto pokud je stav spojů vizuálně (a i na termokameře) dobrý, bude stačit dotažení šroubů na jednotný moment.

Samozřejmě, nemluvím o vypálených a korodovaných spojích, ale o slušně vypadající svorkovnici. Pokud dokážete každý napojený obvod dobře zatížit plným proudem, často nejlepší diagnostika je dnes termokamera.

Ve vašem případě hliníkové přípojnice jde o to situaci nezhoršit. Zejména, když byly vodiče poctivě přichyceny k přípojnici ve skladbě spoje: hliníková šína se závitem -hliníkový vodič v pravotočivém očku - plochá pozinkovaná podložka - pružná pozinkovaná, nebo černá podložka - pozinkovaný šroub
4asté provedení bylo též pozinkovaný šroub z druhé rubové strany šíny v závitu šíny (někdy s vějířovkou pod hlavou) jako svorník a pak stejná skladba na lícové straně zakončená pozinkovanou matkou.

V prvotní úvaze je nutné prohlédnout, jaký vliv má na konkrétní současné provedení vlhkost.
Jakmile najdete značně orezlé podložky a šrouby připojující vodiče na sběrnici je nutná větší oprava, nebo  rekonstrukce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: Dnes v 18:46 »

Musíte si uvědomit, že každá manipulace s hliníkovými vodiči staršího data může vést jen ke zhoršení celkem stabilního stavu. Jednak bývají přípojnice s hliníkovými vodiči kvalitně provedené, jednak se pod šroubkem už zastavilo prvotní tečení hliníku.
U šroubových spojů hliníkových pásů se provádí první kontrola asi po 8 dnech, pak asi po 6 týdnech po uvedení do chodu a další kontroly vždy asi po 6 měsících. Při každé kontrole je zapotřebí šrouby dotáhnout. Jakmile tedy fungující svorku na vaší přípojnici povolíte, musíte tento časově náročný postup opakovat.
Kdežto pokud je stav spojů vizuálně (a i na termokameře) dobrý, bude stačit dotažení šroubů na jednotný moment.

Samozřejmě, nemluvím o vypálených a korodovaných spojích, ale o slušně vypadající svorkovnici. Pokud dokážete každý napojený obvod dobře zatížit plným proudem, často nejlepší diagnostika je dnes termokamera.

Ve vašem případě hliníkové přípojnice jde o to situaci nezhoršit. Zejména, když byly vodiče poctivě přichyceny k přípojnici ve skladbě spoje: hliníková šína se závitem -hliníkový vodič v pravotočivém očku - plochá pozinkovaná podložka - pružná pozinkovaná, nebo černá podložka - pozinkovaný šroub
4asté provedení bylo též pozinkovaný šroub z druhé rubové strany šíny v závitu šíny (někdy s vějířovkou pod hlavou) jako svorník a pak stejná skladba na lícové straně zakončená pozinkovanou matkou.

V prvotní úvaze je nutné prohlédnout, jaký vliv má na konkrétní současné provedení vlhkost.
Jakmile najdete značně orezlé podložky a šrouby připojující vodiče na sběrnici je nutná větší oprava, nebo  rekonstrukce.
Pokud jsou pozinkované podložky i šrouby v rozumném stavu, není úplně nutně se zabývat kontaktní Al vazelínou - bude stačit zkontrolovat, zda je opravdu pod každou hlavičkou šroubu / maticí pružná podložka - pérovka a spoje dotáhnout na shodný moment momentovým šroubovákem/klíčem.
Ale uvědomte si, že jestliže se v domě plánují nějaké mokré zednické činnosti - malování, zdění apod, pak se může vlhkost rapidně zhoršit a preventivně Wagovazelínou nic nezkazíte. Ale tím se dostanete k povolování a po něm k nutnosti cyklu periodického utahování na počátku životnosti nově staženého hliníkového spoje.

Pokud jsou pozinkované díly pokryty slabou korozí (bílé tečky, hrubý povrch) je nutné je vyměnit za bezvadné a kontrolovat povrch hliníku. Případně hned preventivně kartáčovat hliník a pokrýt Wago pastou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: Dnes v 18:48 »

Pokud jsou pozinkované díly již načaté s viditelnou červenou rzí, je to známka vlhkosti a je nutná rekonstrukce přípojnice a zkrácení vodičů a jejich nové odizolování kartáčování a použití jiných svorek plněných Wago vazelínou.
Bohužel PVC izolace na hliníkových vodičích bude značně zkamenělá a její předepsané odizolovávání pouze nožem bude docela lahůdka. Mírně si lze pomoci nahřátím izolace řízeným horkovzduchem do 180°C.

Při připojování hliníkových vodičů zapomeňte na vějířové podložky - ty nepruží a spoj po dobu životnosti a po dobu tečení hliníku nedotahují !

Co je naopak dnes dobré, je vyměnit pozinkované části dotýkající se hliníku za nerezové. Takže nerezové ploché podložky a  nerezové šrouby či svorníky. Matice a pérovky už v dotyku nejsou. (A mezi námi, pozinkované, nebo černé pérovky stále pruží, kdežto nerezové moc dobrou funkci dlouhodobé pružnosti nemají zato cenu ano.)

Pokud budete chtít očistit samotný hliník vodiče, nebo přípojnice do kovového lesku hliníku, nesmíte použit brusný papír - nechává v měkkém hliníku zadřená nevodivá zrníčka brusiva a situaci jen zhoršíte.
Ani pilník není správný postup, spoje je příliš hrbolatý a můžete hranou pilníku vytvořit na vodiči kolmý vrub, stejně škodlivý jako při odizolování zdrhovačkami.
Dřívější doporučené jemné škrabání nožem dnes zastoupí postup kartáčování drátěným nerezovým kartáčkem, nebo dnes rotačním modelářským  kartáčkem (na Proxon či Dremel modelářské vrtačce) . Hliníkový prach se musí dobře odsát, mohl by v rozvaděči způsobit povrchové vodivé cesty.
Pokud vyčistíte hliník do kovového lesku, je nutné ihned po čištění na něj nanést vodivou Wago pastu na hliník.

Dojde-li až n nutnost rekonstrukci PEN svorkovnice není v dnešní době mnoho dobrých náhrad. Jedinou možnou kvalitní a lepší náhradou jsou násuvné Wagosvorky plněné Wagovazelínou a nasouvání kartáčovaných vodičů. To je naprosto ideálně provedený spoj s dlouhou životností.
Ale má své velké ALE. A tím je mezní průřez svorek certifikovanýc h Wagem na hliník. Certifikovné jsou jen asi 3 typy násuvných svorek - např. 2273. 773 (žádné páčkovky) a pak asi dvoje lustrové svorky z řady 224. A všechny končí na 4mm2, častěji na 2,5mm2. Takže když máte k zásuvkám hliníkové vodiče 6mm2, Wago řešení neexistuje a musíte jít jinou cestou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: Dnes v 18:50 »

Přičemž řada 773, která umí 4mm2 je dost výběhová a špatně se shání. Pak jsou řešením Svorky RSA x A (ale pozor jen jeden typ s pokovenými svorkami - A) a svorky Hlak se dvěma šrouby na vodič (ale opět jen jeden typ). Ovšem nic vám nebrání kombinovat Wago pro slabší průřezy a Hlak nebo RSA pro větší. Navíc do kombinace mezi svorkami můžete vložit jako propojovací vodiče měděné spojovací úseky.
Například pro hliníkové vodiče do 2,5mm zvolíte Wagosvorky upevněné v jejich speciálním Wagodržáku na DIN lištu a z jedné dutinky půjdete měděným 2,5mm vodičem do společné PEN sběrnice pro měděné vodiče. Vzhledem k tomu, že hliník musí být o stupeň průměru vždy vyšší než měď, můžete skoro vždy na dva 1.5mm2 hliníky dát jeden 2,5mm2 měděný propojovák.
Takže nejčastěji využijete násuvné Wago trojsvorky.

Též si dejte pozor na to, že svorkovnice výrobcem certifikovaná pro PE, nemusí být certifikovaná i pro PEN. To zejména platí pro řadové svorky s kontaktem na DIN lištu. Ty mohou být jako PEN použity pouze v kombinaci s měděnou DIN lištou.
Takže jako sběrací PEN svorkovnice měděných vodičů může sloužit Hlak například 8-mi děrová, do které bez problémů nakombinujete jak propojovací měděné, tak hliníkové vodiče nad 2,5mm2.
V případě RSA svorek se nesmíte dostat přes povolenou proudovou kapacitu můstků. Ale podle mého odhadu je použití RSA svorek co se týče spolehlivosti spoje na úrovni hliníkové přípojnice se šroubky - obojí za předpokladu užití Wagovazelíny.


* katalogove_listy_2273_web a.pdf (1319.75 KB - staženo 5 krát.)
* katalogove_listy_2273_web b.pdf (531.06 KB - staženo 4 krát.)
* katalogove_listy_224_web.pdf (596.21 KB - staženo 4 krát.)
* Extracted pages from katalogove_listy_773_web.pdf (544.75 KB - staženo 4 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: Dnes v 18:53 »

 Kdysi jsem si dělal malou rešerši, ohledně použitelnosti Wago svorek pro hliníkové vodiče a vyšlo mi ze starých katalogů toto:
  
    Wago 249-130   pasta
    Wago 2273-203 3x2,5mm2 krabicová
    Wago  2273-202 2x2,5mm2 krabicová
    Wago 2273-204 4x4mm2 krabicová
    Wago 224-114 2x2,5mm lustrová smyčkovatelná
                                                                                                                                
    Wago 279-901 2x 1,5mm2 řadová
    Wago 281-685 3x4mm2 řadová
    řada Wago 279 až 281 ? A to včetně PE svorek případně s měděnou lištou použitelných jako PEN svorek?
    řada Wago 780 až 751 ? A to včetně PE svorek případně s měděnou lištou použitelných jako PEN svorek?
    na anglických stránkách prodejce jsem zahlédl i PUSH in dvoustrannou krabicovou svorku Wago vhodnou pro hliníkové vodiče a vhodnou i do Ex prostředí. Ta zde ve výčtu není. Je dostupná a vhodná i pro ČR?
   Upozorňuji, že seznam je naprosto bez záruky, Wago mi na dotaz o potvrzení vhodnosti pro ČR neodpovědělo. Asi se dá spolehnout na krabicové svorky, tam se vhodnost objevila ve více ročnících a více katalozích.
   Za ty řadové nedám ruku do ohně ani náhodou.
 Z Hlak svorek je pro hliník v Eleman katalogu uvedena vhodnost svorek M2  např Eleman 1001232 HLAK 25 1/6 M2 GG
  S Bečovských svorek je certifikovanýc h pro hliník vícero, z distribučních DTB (např DTB 12/15x16+4x35 UB1120BK24)  z řadových RSA xx A (musí mít A na konci) například RS6A A 141 251


* Eleman_prehledovy_katalog_2020_strana_20.pdf (1114.59 KB - staženo 3 krát.)
* kat.list_15_Distribuční bloky DTB_.pdf (955.46 KB - staženo 2 krát.)
* Katalog_list_Jednopólové_řadové_svorky _RSA_-1.pdf (1087.22 KB - staženo 2 krát.)
* Montáž držáku Wago 221-500.pdf (206.55 KB - staženo 4 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Co je to řád preventivní údržby?
 Jak zavést a provádět účelnou preventivní údržbu se zaměřením zejména na elektrotechniku?
 Jaké číslo normy řeší údržbu elektroinstalace v panelových domech?
 Opravdu vyžaduje legislativa pro výměnu žárovky ve výš 2,4m dva pracovníky?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Jaké máte zkušenosti s udržbou bytových domů?
 Jak často se provádí údržba v nemocnicích?
 Existuje norma podle které by se dala provádět údržba a kontroly rozvoden?
 Která norma řeší ostranění prachu z rozvaděče?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 Přivítali byste také ve vaší údržbě strojového parku nový prediktivní systém?
 Je poviností vlastníka nemovitosti udržovat elektroinstalaci v bytech ?
 Je modifikace výrobních linek v průmyslu legální?
 Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu?
 Jak provádíte diagnostiku elektromotoru?
 Jaké jsou podmínky k provozování vlastní elektroúdržby v podniku?
 Kontrolní časovač údržby
 Lze zamáčknuté tlačítko v termostatu Euroster 2029 opravit?
 Jak BY se měla provozovat a revidovat privátní instalace z minulého tisíciletí?
 Jak donutit vlastníka bytu uvést společnou elektroinstalaci do původního stavu?
 Jak eliminovat cvaknutí v jističi při zapnutí LED osvětlení?
 ABB repasuje nejen roboty, ale i kontroléry a ovládací panely
 Jak se využije digitální dvojče v údržbě?
 Čím promazat venkovní 230V zásuvku?
 Čím mazat plastové mechanické převody elektrických strojů a přístrojů?
 Co by měl vědět údržbář neelektrikář, než se pustí do výměny zásuvky?
 Kde najdete uplatnění pro vysokorychlostní monitoring ve své praxi?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Jakou máte zkušenost s obsluhou a údržbou vzduchem izolovaných rozvaděčů?
 Jaká asi bude náplň práce novodobých elektroúdržbářů mrakodrapů?
 Provoz pod kontrolou: role, postupy, evidence místo jednorázových kontrol
 Jaké znalosti a dovednosti má mít dobrý elektroúdržbář?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 19 dotazů.