Prodloužení podle ČSN 33 1500 lze, s výjimkou zařízení:
a/ pasivní s nebezpečím požáru
b/ pasivní s nebezpečím výbuchu
c/ objekty s prostředím nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot C1,C2,C3.
Uvedené údaje převzaty ze ČSN 33 1500 - aplikaci na ČSN 33 2000-3 neznám.
Když začala tato ČSN platit, dotazovali jsem se jako revizáci v Elektropodniku orgánu IBP , co je to vlastně preventivní údržba definované pro účel prodloužení revizních lhůt a bylo nám sděleno, že kromě : / cituji předešlý příspěvek /
" Řád preventivní ´držby představuje rozpracovaný postup údržby ve Vašem závodě. Jak často se která činnost provádí, rozssah danné činnosti, popis dokumentace která se vyplňuje při činnost údržby " jak uvádí v předešlém příspěvku pan Kratochvíl by se mělo provádět kontrolní měření izolace a kontrola impedancí. A vše zadokumentovat .
Nikdy jsem se ale v praxi s tímto režimem nesetkal a pokud jsem jej navrhnul, narazil jsem vždy na odpor bezpečnostního technika, argumentujícíh o nesouhlasem hasičů apod. Pokud by bylo jednáno s majitelem firmy, kterému by režim preventivní kontroly přinesl finanční úsporu, bylo by to asi o něčem jiném.