Na multisim.com si to mozete pekne nasimulovat.
Nemal som velmi cas, takze idealny 230VAC zdroj, 1 dioda na usmernenie, za nou vypinac s Ron 1ohm. Na konci 2200uF kondenzator.
Zapnutie v nule sposobi 135A spicku.
Zapnutie v maxime sposobi 280A spicku.
Jinak než osciloskopický
m měřením, nebo simulací to nejde. Proud nemá harmonický průběh. A to ani onen ustálený. Rozběhový proud se hodně podobá proudu jednofázového usměrňovače s kapacitní zátěží. Pokud si představíte, že výchozí napětí na kondenzátoru je nulové, čelo proudového impulzu má ještě vyšší amplitudu (zelená stopa na diagramu).
Pro porovnání je zde oscilogram ustáleného proudu třeba LED žárovky - odběr v ustáleném stavu. Také je nelineární a špičkový, ale již lépe sleduje sinusovku.
A také je zde ustálený proud PC zdroje s vyznačenými hodnotami, jaký je maximální proud a jaké proudy v obvodu fakt měříte ampérmetrem který měří efektivní proud a ampérmetrem, co měří střední hodnotu proudu (obyčejné multimetry).
Tudíž když výrobce píše odběr LED žárovky 41mA ef, je periodická vrcholová hodnota
ustáleného proudu skrz SSR relé ne 41mA, ne 58mA ale 106mA. A polovodičový spínací prvek se musí dimenzovat na špičku ustáleného proudu.
V souvislosti s výsledkem simulace kolegy M S a v souvislosti s reálnou a měřenou vrcholovou hodnotou proudu si porovnejte zkušenosti člověka z praxe:
Jinak, to že relé spíná v O, neznamená že zvládá cokoliv. Jen se jeho odolnost násobně zlepšuje. Například jsem řešil dva moduly, které byly na shodný proud, nicméně ten se spínáním v O, si poradil se zhruba 3-4x silnější záteží. Tedy v tomto konkrétním případě.
Po tomto kroku, může následovat další krok a to výběr vhodného relé. Jen doporučuji potom počítat minimálně s 30-40% rezervou, což je jakási záruka dlouhodobého spolehlivého provozu.