| | |-+  Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?  (Přečteno 9614 krát)
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 10.06.2021, 15:45 »

Dostala se mi do rukou revizní zpráva na transformátory . Touto problematikou se nezaobírám, takže o tom nic nevím. Ve zprávě u T1 je psán proud 723A. To mi přijde málo na to, že je to 500kVA, takže předpokládám, že do toho RT započítal ztráty atp. Jak vypadá takový výpočet zatižitelnosti trafa? Předpokládám, že se tam dává nějaká rezerva výkonu, aby nejel na 100%,   kolik to tak bývá? Z jaké normy lze čerpat prosím?


* transf.jpg (68.16 KB, 758x920 - prohlédnuto 980 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.06.2021, 17:55 »

723 A je jemnovitý proud sekundáru...
500 000 / (V3 * 400) = 722,54 A.

Čím častěji a čím více se bude trafo zatěžovat/přetěžovat, tím dříve "odejde" - sníží se jeho životnost. Vyjdu z předpokládanéh o odběru v místě instalace trafa a jeho výkon zvolím aby bylo zatěžováno na cca 70%.

ČSN IEC 60076-12
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.06.2021, 19:43 »

Pokud najdete Protokol o kusové zkoušce trafa od výrobce, tak zjistíte, že ztráty rostou se zatížením. Na příklad u trafa 400 kVA jsou ztráty při zatížení a naprázdno 4600/430 W. U nových traf je to 3250/387 W.
Podobně je to u trafa 500 kVA, kde ztráty jsou 5500/510  a u nových již 3900/459 W

Najděte si nařízení EU komise číslo 548/2014 Ekodesign u traf

Zatížitelnost trafa je závislá na teplotě a způsobu provozování. Praktickou odpověď jste již dostal. Měla by to být rutinní práce energetika.
Trafa starší než 30 roků se neopravují a dílensky nerevidují.
Příloha k RZ o trafech je v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.06.2021, 21:01 »

500 kVA, 0,4 kV mě vychází taky na 723A. Výpočet: 500k/(400*1,73). Vychází vám něco jiného? Co štítek na trafu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.06.2021, 21:09 »

Mně zaujalo něco jiného:
Jištění transformátoru: Bez jištění
Opravdu poznatek "odborníka". Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.06.2021, 21:38 »

Mně zaujalo něco jiného:
Jištění transformátoru: Bez jištění
Opravdu poznatek "odborníka". Kroutím očima

To je fakt. Myslel tím jištění primáru (to by byl problém) nebo sekundáru (to by problém nebyl)?

EDIT: ještě by mě zajímalo, jak měřil izolační stav mezi L1/L2/L3 proti "PE" (tím asi myslel N). Opravdu kabel odpojil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.06.2021, 21:54 »

Mně zaujala rozdílnost hodnot u spojených vinutí. To je jak kdyby chtěl, aby mu někdo věřil, že to fakt měřil.
Když už jsem měřil izolačně trafo, tak všechny tři najednou na obou stranách proti sobě a proti plášti. Ale to bylo snad dvakrát, když byl mezizávit a čas od času praskla pojistka na primáru a bylo to soukromý trafo, tudíž se majitel zdráhal volat trafoslužbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.06.2021, 22:08 »

Příloha k RZ o trafech je v pořádku.
Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.06.2021, 05:38 »

Dostala se mi do rukou revizní zpráva na transformátory .
Asi by bolo dobré vidieť aj zbytok RZ, napr. rozsah kontroly, (merania Riso) tráf, a nielen prílohu č.2, ... myslím tak, že kde bol primár trafa odpojený od vn, a kde na sekundári od záťaže...

Podľa môjho sa v TS na trafe nič neodpájalo, ale  len vypínalo, a že "káble" sú vodiče zo svoriek trafa k obidvom stranám jeho odpojenia..

Celkom by ma na také meranie zaujímal aj pohľad odborníka od fachu p. Konráda...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.06.2021, 08:17 »

Tie hodnoty izolačných stavov môžu byť správne. V prílohe sú uvedené zbernice . Môžu byť na vn aj na nn strane, odpájať to  a opätovne pripájať je zábava. Otvorený odpájač má na pevných nožoch izolátory a v trase sú aj podperné izolátory. Hodnoty nemusia byť totožné aj z dôvodu nerovnakého času merania. Otázne je akým napätím to bolo na vn strane  merané, lebo merač Riso s napätím 5kV nie je bežnou súčasťou kufríka revízneho technika. nn stranu zmerať dokáže, len som to tam nevidel ani izolačný stav medzi nn a vn. U tak starých tráf by bolo možno dobré zmerať aj polarizačný index ako pomer R60/R15  (R60 odpor pri meraní 60s a R15 odpor pri meraní 15s) Ak je hodnota okolo  1 izolácia je zavlhnutá ak je vyšší ako 1 je OK

Trafo je elektrický stroj a je navrhnuté na trvalú prevádzku pri nominálnom výkone. Zaťažiteľnosť je určená maximálnym oteplením trafa. Straty naprázdno sa ovplyvniť nedajú, straty nakrátko áno, zaťažením transformátora, kde pri zaťažení 1 sú maximálne ,  uvedené v katalógu výrobcu a so znížením zaťaženia klesajú, bez odberu má trafo len straty naprázdno

V zásade môžu nastať tri prípady podľa umiestnenia trafa.
Vonkajšie stanovište- zaťažiteľnosť 1. Obvykle vzhľadom na to, že rozsah spúští ističov nesedí s In trafa, volí sa o stupeň nižšie
Trafostanica s vnútorným alebo vonkajším ovládaním - kiosok- zaťažiteľnosť určí priamo výrobca  určením triedy krytu podľa STN EN 62271-202 pre štandardné použitie trafostanice a na základe triedy krytu sa nastaví maximálna zaťažiteľnosť
Murované trafostanice - zaťažiteľnosť sa urči podľa toho aké veľké sú vetracie otvory ako sú umiestnené či je vetranie prirodzené alebo nútené  a koľko tepla dokážu odviesť

Pokiaľ ide o to istenie, nevieme na ktorej strane nie je trafo istené. Ak je to na nn strane je to problém ,  dobre navrhnuté istenie na vn strane vypnutie trafa pri skrate na nn strane zabezpečí . Ak je to na vn strane je to prúser.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.06.2021, 08:19 »

Oprava   ....len som to tam nevidel ani izolačný stav medzi nn a vn.... Je to tam
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.06.2021, 12:28 »

Dostala se mi do rukou revizní zpráva na transformátory . ......

Tazatel se ptá na zatižitelnost traf. Bylo již kvalifikovaně odpovězeno.

Zabývat se přílohou číslo 2 RZ je zbytečné.
Nevíme co bylo objednáno a co bylo předmětem revize.
V RZ je určitě uvedeno, proč v protokolu není uvedeno jištění.

Pokud je objednávka na "revizi" transformátoru, tak kontrolou, prohlídkou a měřením zjišťujeme stav trafa. Změříme isolační stavy a ve zkušebně necháme prověřit vzorek oleje. Pokud je předmětem i měření izolačního stavu přívodního kabelu, tak jej měříme.

Pokud dostanu objednávku na revizi vn rozvodny, tak mne bude zajímat i jištění a nastavení ochran. Také platné jednopólové schéma rozvodny a vše co je v MPBP. Dokonce i funkce vzduchotechnik y ( zde jsou časté závady).
Měření Riso na vn straně bylo provedeno napětím 5000 V. Na straně nn napětím 500 V. To je běžná praxe. Teraohmetrem 5 kV změříme i polarizační index

Revize EZ rozvodny vn/nn jde provést komplexně včetně roční údržby.
Ale jde také dělat po částech:

- napájecí vn kabely
- rozvodna vn
- distribuční trafa
- rozvodna nn
- kompenzační stanice
- vzduchotechnik a
- náhradní zdroj
- elektrický rozvod napájení

Záleží na tom, jaký založí položkový plán revizí odpovědná osoba za EZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 11.06.2021, 13:05 »

500 kVA, 0,4 kV mě vychází taky na 723A. Výpočet: 500k/(400*1,73). Vychází vám něco jiného?

Mě vyšlo 721,687836486 A. Ale to je asi jen záležitost toho, jak máme kdo přesnou kalkulačku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 11.06.2021, 13:19 »

Kalkulačkou to není. Je to jen a jen o tom kdo je jaký "hnidopich" na desetinná místa pro V3, 230 vs 231 vs 230,94010 VAC, atd...  Smích
Někteří si prostě v těchto hrátkách s čísly libují  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.06.2021, 15:09 »

Tazatel se ptá na zatižitelnost traf. Bylo již kvalifikovaně odpovězeno.
Zabývat se přílohou číslo 2 RZ je zbytečné.
Co je na tom zbytečné? Sám jste se jí zabýval a uvedl, že příloha je v pořádku. Přitom je tam uvedeno nesmyslné tvrzení, že transformátor je bez jištění.
Pokud by tomu snad tak bylo, nemohl by být vůbec uveden do provozu. Ale předpokládám, že ono tvrzení je pouze výplodem kvalifikace jejího autora.
"Vidí trafo, zleva, zprava pouze kabely na svorky - tedy je bez jištění"..
Připomíná mi to vtip o cvičené bleše, které když utrhli všechny nohy a poručili: blecho
skoč
a ona neskočila, udělali závěr, že blecha neslyší.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 25 dotazů.