							Ondřej H 
							
								Neverifikovaný uživatel @2 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 29.10.2023, 16:31 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mám vyzkoušené zvonkové trafo od Schrack BZ326578-A, kterým teda napájím jen ventily, řízení dělá TECO, ale toto trafa mám vyzkoušené že dva elmag ventily zároveň zvládne utáhnout. A ano je pod napětím 24/7 během zalévací sezony, tedy cca od března do listopadu.
  V mém případě za Toro ŘJ bude venitlů 6. Ale ano, současně nepoběží nikdy všechny, takže obodobné. A také napájím právě ŘJ, u které jsem se řídil uvedenými parametry. Tady narážím. Bylo by pro ni s Schrack trafem při 24V proud >1A ok?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 29.10.2023, 16:58 » | 
								
								 | 
							  
							 
							No, za špičku v tomto považuji zdroje firmy MEANWELL, kde dokážu dohledat i technické údaje, na které se jinak musím složitě dlouho doptávat. Pak také Schrack, Hager, MC LEd a mnoho dalších výrobců. Řekl bych, že dnes s těmito zdroji problém nebývá. ZAjímavý bývá parametr minimálního klidového odběru, který pomáhá šetřit po většinu roku. ZDe mám opět dobrou zkušenost se zdroji MEANWELL.  Velmi dobré parametry a až neskutečnou výdrž/spolehlivost, mají různé zdroje pro automatizaci budov, například pro systémy KNX a podobně.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 29.10.2023, 17:09 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A nebylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil přímo výrobce komponentů závlahového systému? 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vít Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 29.10.2023, 17:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A nebylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil přímo výrobce komponentů závlahového systému?
  Závlaháři dodají adaptér do zásuvky, a strčí do ŘJ. z té jsou pak napojeny ventily.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Mírně pokročilý RT    
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vít Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 29.10.2023, 17:51 » | 
								
								 | 
							  
							 
							V mém případě za Toro ŘJ bude venitlů 6. Ale ano, současně nepoběží nikdy všechny, takže obodobné. A také napájím právě ŘJ, u které jsem se řídil uvedenými parametry. Tady narážím. Bylo by pro ni s Schrack trafem při 24V proud >1A ok?
  To bude chtít asi zkusit. Nevím kolik si ŘJ bere. Ale ventily mají kolem 10-12VA, jestli si to dobře pamatuji, takže teoreticky by to mohlo zvládnout krmit ŘJ + dva ventily, ale nejspíš se bude muset ošetřit aby nesepnuly současně.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Mírně pokročilý RT    
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Ondřej H 
							
								Neverifikovaný uživatel @2 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 29.10.2023, 22:07 » | 
								
								 | 
							  
							 
							    za všechny odpovědi. (Dotaz na výrobce - použijte odpovídající originálními adaptéru. Dodavatel - standardně dělá s dodávány firem do zásuvky. Za mě překvapení a vypadá to, jako bych byl první s podobným požadavkem ). Paralelně jsem hledal dále a výrobce Vermer (IT) nabízí trafa ve 2 provedeních TMD a TMC 15/24. První je pro přerušovaný provoz (odhaduji právě pro zvonek) a druhé pro trvalý provoz.  Je to první výrobce, u kterého jsem na osobně rozlišení narazil. Dá se tedy předpokládat vhodnější aplikaci než použití “obyčejného” zvonkoveho trafa?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Palička 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 30.10.2023, 21:01 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Podívejte se na Siemens SEM62.1. Modulové provedení, 30W, 24V s dobrou stabilitu.
  SEM62.1 používám na závlahu už asi 8 let a plně doporučuji. Dva ventily v pohodě. Je ale pravda, že neběží trvale, první krok závlahy je zapnutí trafa a druhý ventil se spouští s časovým zpožděním.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 |