IM
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2010, 14:49 » |
|
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy??
Tak, že si to každý spočítal a kdo to neuměl se do toho nepletl.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2010, 15:02 » |
|
Tak, že si to každý spočítal a kdo to neuměl se do toho nepletl.
Jj, výpočtový program nemá nahrazovat chybějící kvalifikaci. Má umožnit odborníkovi dělat (některé, často prováděné, rutinní) výpočty rychleji a efektivněji.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.11.2010, 10:29 » |
|
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC.
To mi s FVE moc nejde dohromady. Tak, pánové (případně dámy), kdo poskytne svojí how-know?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Rudolf Šála
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.11.2010, 19:04 » |
|
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy?
Co třeba základy elektrotechnik y? R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m 2] Tím se spočítá odpor vodiče. Pak už jen spočítat pomocí ohmova zákona kde započítáme jako zátěž vedení a dojdeme k úbytku napětí. K proudové zatížitelnosti dojdeme pomocí proudové hustoty ale v praxi je nejdůležitější brát v potaz oteplování, způsob uložení a tepelnou třídu izolantu. Z toho všeho se volí průřez vodiče.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.11.2010, 19:24 » |
|
Pozor na to, že pracujeme s menším napětím. Když se u rozvodu 230V "ztratí ve vedení" kolem 5V, nic se neděje, pokud se to "ztratí" u rozvodu 12V, je to hodně špatně. Některá zařízení napájená z DC rozvodu mají při zapnutí proudovou špičku a pokud dojde k poklesu napětí při zapnutí, třeba se ani nezapnou,... To je třeba zohlednit. A i když pracujeme s DC proudem, někdy je u spínaných zdrojů nezanedbatelná střídavá složka a indukčnost vedení se projeví víc než u rozvodu AC 50Hz. A pak pozor na jištění - zhášení oblouku při rozepínání okruhu s AC nebo DC proudem je podstatný rozdíl
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.11.2010, 19:33 » |
|
Vzhledem k tomu, že se jedná o FVE, tak se bavíme o napětí 200-700V. Na druhou stranu je třeba zvážit rentabilitu. Ušetřená koruna na nákladech může znamenat prodělané dvě na ztrátách při provozu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Dingo
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.11.2010, 20:56 » |
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 06.11.2010, 16:25 » |
|
Co třeba základy elektrotechnik y? R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m 2] Ty jednotky trochu opravte!
|
|
|
|
|
Rudolf Šála
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2010, 17:10 » |
|
Ty jednotky trochu opravte!
Ω.m 2.m -1 -> Ω.m 1.Ω.mm 2.m -1 = 1.10 -6 Ω.m 2.m -1 -> 1.10 -6 Ω.m 1m 2= 1.10 6mm 2Kde vidíte chybu? Všude jsou uvedeny základní jednotky. Převést jednotky a pracovat s exponenciálem by neměl být zas až takový problém pro někoho kdo si říká elektrikář
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #17 kdy: 06.11.2010, 19:06 » |
|
Kde vidíte chybu? Všude jsou uvedeny základní jednotky. Převést jednotky a pracovat s exponenciálem by neměl být zas až takový problém pro někoho kdo si říká elektrikář Neuvedl jsem, že jde o chybu. Jde o reálnost. Proč bych měl převádět průřezy a měrný odpor do základních jenotek, když mohu použít hodnoty běžně používané. Nebo vás to tak učili?
|
|
|
|