Autor Téma: Jaký použít výpočet pro návrh jímače?  (Přečteno 8333 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 14.12.2020, 07:54 »

Mám software Klimša pro návrh jímače.

Když použijí výpočet (návrh 2) střechu mám v ochranném prostoru.
Když použijí výpočet OP pro sedlovou střechu, tak konec střechy zasáhne blesk.

půdorys budovy 9x9m, výška hřebenu 10,4m, výška jímače 1,5m, sklon střechy 56 stupňů, délka sedlové střechy (l = 7,3m)

Může mi někdo poradit jakého výpočtu se mám držet?

Viz. příloha výpočty.


* jímač.png (109.62 KB, 1680x1050 - prohlédnuto 387 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2020, 10:39 »

Alfa a Omega je valivá koule, ta dává přesnější výsledky. Ochranný úhel je spíš pomocná metoda a zjednodušení.
Pokud máte o zvolené metodě pochybnosti, ověřte si to navalením koule a budete mít jasno.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2020, 10:56 »

Klimšovo software nejsou špatné. Rovněž je používám.
Jen mám v compu stažené obě jeho verze (Hromosvody Plus a LPS). V každé té verzy mám své oblíbené pomůcky. A pak dost využívám software Milana Kauckého http://www.kniska.eu/software/swdownload

U návrhu je vždy na prvním místě valivá koule a pak ochranný úhel jen jako takové doověření některých míst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.12.2020, 10:56 »

aha, to jsem nevěděl, takže úhel alfa je přesnější, dobře budu se řídit výpočtem (návrh 2),
objekt bude chráněn
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2020, 11:26 »

aha, to jsem nevěděl, takže úhel alfa je přesnější, dobře budu se řídit výpočtem (návrh 2),  
objekt bude chráněn

:-D :-D  Neeeee, to jste asi špatně pochopil :-D
Kolega Hájek Alfou nemyslel úhel.
V návrhu se vždy upřednostňuje valivá koule. Úhel je již jen podružným ověřením.
Jen pomocí úhlu bych si dnes již nedovolil navrhnout ani hromosvod kurníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.12.2020, 11:32 »

zkusil jsem Milanův program - posun valivé koule mezi dvěma jímači rovnoběžně se zemí H 02
a tam mě střecha s 1,5m jímačem vychází jako chráněná před bleskem (LPS III).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.12.2020, 11:39 »

tady je výsledek


* koule.png (193.96 KB, 1010x744 - prohlédnuto 406 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.12.2020, 12:39 »

Něco ,mi u vás pořád tak nějak chybí.
Vy nemáte k dispozici žádný pořádný CAD systém?
Při návrhu musíte přemýšlet i ve 3D.
Bez CADu jen se software podpory návrhu to prostě nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.12.2020, 12:47 »

jde o kontrolu při montáži, projekt sice ve stupni DPS ale žádný výpočet rizika, byl navrhnutý jímač 1,5m chtěli jsme si ověřit, pak už na střechu nelezem po revizi, už nebude lešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.12.2020, 12:57 »

A neměli byste toto chtít po investorovi, ať zajistí u projektanta?
Nebo vás platí tak dobře, že mu děláte ještě opičky kolem?
Pokud je projekt ve stupni prováděčky, chtějte jeho doplnění, abyste pak mohl dokumentaci použít právě k revizi. K čemu je pak PD, kterou musíte suplovat vy?
To mi hlava opravdu nebere  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.12.2020, 13:30 »

projektant nedělal analýzu, protože řekl, že vedle je objekt vyšší, který chrání tenhle malý objekt a že hromosvod je tam kvůli pojišťění a že je tak jednoduchý, že nebylo třeba dělat žádný výpočet...taky jsem se divil jak to bral lehkovážně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 14.12.2020, 13:34 »

To není projekt ani na stavebko. Každý projekt už ve stupni DSP (DOS) musí vycházet z výpočtu rizik. Jak asi pan projektant zařadil stavbu do LPS a LPL, pohledem z okna? DPPS musí též obsahovat výpočet dostatečné vzdálenosti s, alespoň pro hřeben a věnec (okap).
Vámi uvedenou malůvku měl investor projektantovi na základě posudku TD hodit na hlavu a nezaplatit ani korunu. Za darmo drahé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.12.2020, 13:37 »

projektant nedělal analýzu, protože řekl, že vedle je objekt vyšší, který chrání tenhle malý objekt a že hromosvod je tam kvůli pojišťění a že je tak jednoduchý, že nebylo třeba dělat žádný výpočet...taky jsem se divil jak to bral lehkovážně

A za toto ještě nepřišel o osvědčení a razítko?
S prominutím HOVADA by nám neměla fušovat do práce.
Jsem přímo alergický na takové týpky a neustále budu prosazovat zavedení kontrolního orgánu, který by dovedl v našem oboru opětovně nastavit nějaký řád a poctivost.
A kdybych byl členem orgánu, asi by mě za chvíli někdo zabil  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.12.2020, 18:30 »

... neustále budu prosazovat zavedení kontrolního orgánu, který by dovedl v našem oboru opětovně nastavit nějaký řád a poctivost.
...
Pokud jde o hromosvody, kde začít?
U "blbých" investorů? Ignorantských projektantů? Egoistických montérů, kteří to léta dělají "stejně" a jsou přesvědčeni že to "umí"? Revizáků, kterým je jedno pod co se za prachy podepíšou?
Nebo snad u úředníků stavebních úřadů, kteří přepočítají papíry a když jsou všechny, vydají ten finální a je jim jedno kdo co nalhal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.12.2020, 19:13 »

Pokud jde o hromosvody, kde začít?
U "blbých" investorů? Ignorantských projektantů? Egoistických montérů, kteří to léta dělají "stejně" a jsou přesvědčeni že to "umí"? Revizáků, kterým je jedno pod co se za prachy podepíšou?
Nebo snad u úředníků stavebních úřadů, kteří přepočítají papíry a když jsou všechny, vydají ten finální a je jim jedno kdo co nalhal?

Jirko, a právě proto je potřeba nastolit pořádek.
Opakuji se, ale pamatuji se na dobu, kdy jsme stáli před příchodem revizního technika v pozoru a nedovolili jsme něco rozporovat. RT byl vážený pán a stejně tak projektant. Dnes umí montéři větší hovno než my, ale remcavou se kolikrát pasují na Mr. světa.
Chybí jakýkoli respekt k řemeslu a k celému oboru.
A to mi opravdu hodně vadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 14.12.2020, 19:15 »

Jsem přímo alergický na takové týpky a neustále budu prosazovat zavedení kontrolního orgánu, který by dovedl v našem oboru opětovně nastavit nějaký řád a poctivost.
Jo a dělat v tom orgánu budou lidé stejní jako v ČKAIT, TIČR a SUIP, financovat by se to mohlo zavedením speciálního ročního poplatku pro všechny elektrikáře.

Nemyslím, že řešením současného nefunkčního systému je jeho zkomplikování a byrokratický nárůst.


Nejlepší by bylo zrušit všechny regulace a rovnou říct, že si každý musí ohlídat vše sám a nést za to zodpovědnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 14.12.2020, 19:25 »

Jo a dělat v tom orgánu budou lidé stejní jako v ČKAIT, TIČR a SUIP

Pro Boha, jenom to neeeeee!!!! To by bylo jen z bláta do louže.
 
financovat by se to mohlo zavedením speciálního ročního poplatku pro všechny elektrikáře.

Přesně tak by to šlo.

Nejlepší by bylo zrušit všechny regulace a rovnou říct, že si každý musí ohlídat vše sám a nést za to zodpovědnost.

OK? ale to bysme pak mohli zrušit normy, zákony, vyhlášky...... . ty anarchie přece nepotřebuje.
Nebo kdo by hlídal tu zodpovědnost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 14.12.2020, 19:36 »

ale to bysme pak mohli zrušit normy, zákony, vyhlášky...... . ty anarchie přece nepotřebuje.
Nebo kdo by hlídal tu zodpovědnost?
Kromě norem, které by vznikaly asi obdobně tak jako nyní nejsou ostatní věci potřeba.

Projektant se zaváže, že navrhne bezpečné řešení, které pojišťovna pojistí.
Montážní firma se zaváže, že to provede tak, že to pojišťovna v případě problému proplatí.
Pojišťovna to pojistí pouze za předpokladu, že se vše bude kontrolovat, tak jak určí.
Pokud se v domu stane něco, čemu šlo zabránit, zaplatí viník újmu v nejkratším možném termínu, pokud by nebyl pojištěn.

Zákazník neobjedná nic od neověřených a pokud ano, tak na vlastní riziko.

Pokud by na domě nebyla nálepka/certifikát akceptovaná od mojí pojišťovny, lezl bych tam na vlastní nebezpečí a škodu po majiteli vymáhal sám.

Projektanti, revizáci, montážní firmy by se dobrovolně sdružovali a určovali si podmínky tak, aby byli pojistitelní.

Stačí nacenit život člověka, tak jak to dělá stát pro sebe, tedy ca 30 MCZK.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.