Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?  (Přečteno 33607 krát)
Tomas Dulik
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 22.07.2020, 00:41 »

Do vyšetření celého případu jen spekuluji ... ale tohle téma mi přijde moc důležité, protože čerpadlo z Lidlu/Makra/... v bazénu má dnes kdekdo, proto se tato tragédie může kdykoli opakovat:

"Byl elektrikář, čerpadlo zapojil správně, řekla manželka o tragédii ve Lhotě"

Snažil jsem se vypočítat, jaký by byl poruchový proud, pokud by se v čerpadle dostala voda k živému vodiči.

Měrný odpor pitné vody je v rozmezí 20 ohm.m...2kOhm. m:

Vzorec pro Měrný_odpor = R.A/L [ohm.metr],  kde R je naměřený odpor, A je plocha elektrod, L je vzájemná vzdálenost elektrod.

Pro výpočet odporu vody mezi dvěma elektrodami vzorec obrátím:

R=Měrný_odpor . L/A

Takže: pokud by čerpadlo viselo 1m od dna (kde je zemní potenciál 0V) a fáze by byla na celém kovovém obalu čerpadla s povrchem např. 0.1m2,  pak odpor obvodu bude (20..2000) . 1m / 0.1m2 = 200..20000 Ohm.

Při napájení 230V tímto obvodem poteče proud I=U/R = 230/(200..20000) Amp = 0.0115..1.15 Amp. Pro jistič 16A to je normální pracovní stav, jistič v žádném případě nevypne.



(blbost Smrt 3 lidí kvůli čerpadlu v rybníce ve Lhotě u Příbramě: vysvětlení, řešení?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.07.2020, 11:29 »

Pro bazény jsou čerpadla pro to určená, jiné čerpadlo tam nemá co dělat. Čerpadlo není vodivě spojeno z vodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.07.2020, 11:51 »

Brát za základ plochu čerpadla a vzdálenost ode dna je nesmysl a tím pádem ten výpočet nedává žádný smysl. Proud teče celým objemem vodiče, ne jen jakýmsi válečkem s průřezem daným plochou kontaktu. Když k tomu přidáte vaše rozmezí vodivosti vody dva řády a libovolně vymyšlenou plochu kontaktu fázového vodiče s vodou (klidně to mohla být maličká dírka v izolaci a pán šel po kabelu) tak dostanete výsledek v rozsahu "nula - nekonečno" podle toho jak si zvolíte výchozí podmínky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.07.2020, 12:35 »

Banální chyba, tragické následky.
Chybí informace. Pokud to byl úraz ze sítě, zcela jistě chyběl proudový chránič...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.07.2020, 14:51 »

Kde berete tu jistotu?
Možná je to tím, že jste na vlastní kůži nezažil "zatuhlý" chránič.
Když jsem dělal vak na aquamatu a voda mi nechtěně zaplavila zásuvku prodlužováku, to bylo kopanců. Nereagoval ani na měřák. Po ručním promasírování čas i proud o.k. Byl to F&G, 8 let starý, ve venkovním rozvaděči, testovaný snad 2x za celou dobu nasazení.
Problém vidím v možném nedodržení návodu, u některých je psáno, že obsluha je možná jes s vytaženou přívodní šňůrou. Že to skoro nikdo nedodržuje, je věc jiná. Další nešvar je tahání kalovky za kabel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.07.2020, 15:09 »

Do vyšetření celého případu jen spekuluji ...


Při napájení 230V tímto obvodem poteče proud I=U/R = 230/(200..20000) Amp = 0.0115..1.15 Amp. Pro jistič 16A to je normální pracovní stav, jistič v žádném případě nevypne.

Sa mi vidí že pri tom špekulovaní a rátaní asi rovno počítate aj s odpojeným vodičom PE z čerpadla...
Ono kebyže bol PE normálne pripojený, tak pri poruche v čerpadle by mal unikať poruchový  prúd práve cez PE... si spočítajte koľko by asi vyšlo v takom prípade paralelne cez vodu...veľa nie

Mne sa to nevidí na poruchu v čerpadle, skôr to bude v tých predlžovačkách bez chrániča...
Ale naozaj málo info....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.07.2020, 16:05 »

Sa mi vidí že pri tom špekulovaní a rátaní asi rovno počítate aj s odpojeným vodičom PE z čerpadla...
Až na to, že pokud to bylo rok staré ponorné čerpadlo koupené v hobbymarketu, tak tam žádný PE vodič nebyl. Dělají se totiž ve třídě II.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.07.2020, 16:50 »

Celé je to prapodivné.

 Nejstarší muž šel opravovat zřejmě nevypnuté čerpadlo, prý byl elektrikář! Syn a vnuk mu šli na pomoc a nikoho nenapadlo vypnout přívod?


P.S. Nevím, co to bylo za typ a provedení čerpadla. Měl jsem v ruce a na opravu (která se neuskutečnila, protože nemělo cenu do takové hrůzy cokoliv investovat) čerpadlo, které bylo údajně ve třídě II, ovšem podstatná část krytů byla z nerezu a motor byl sice vložen do plastového mezikrytu, ovšem netěsnícího a čerpadlo bylo plné vody. Díky ztvrdlým těsněním většina těchto čerpadel přestane těsnit po prvním delším období nepoužívání, tedy obvykle u zahrádkářů a chatařů po první zimě. Já bych si dovolil tvrdit, bez ohledu, co napsal výrobce na štítek, že částečně kovové čerpadlo plné vody je bez připojení PE třída ochrany 0!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.07.2020, 17:37 »

Přesné výpočty s nepřesnými údaji. Mohl byste dělat soudního znalce. Ti to občas umí taky.

Jak se dostalo napětí mimo kryt a proč nereagovala ani jedna ochrana můžeme zatím jenom spekulovat.

Těch scénářů je víc.

Zatím máme vyjádření mediální vdovy. Pardon, mediální vyjádření vdovy. To je docela málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.07.2020, 18:45 »

Až na to, že pokud to bylo rok staré ponorné čerpadlo koupené v hobbymarketu, tak tam žádný PE vodič nebyl. Dělají se totiž ve třídě II.
Nevím jako je možnost dozvědět se co nejvíce přesnějších informací.
Ono je otázkou co tam bylo, podle fotky na webu to až tak moc na použití klasického ponorného čerpadla nevypadá.
A protože bych "rybník",  podobně jako vnitřek studny považoval za zvlášť nebezpečný prostor, stačí tam dvojité izolace? Nechtělo by to ještě nějakou pojistku bezpečnosti?

A že to byl elektrikář? Tím hůř. On takový starší vesnický elektrikář má svůj přístup, dělá to přece léta, tak proč by se učil něco nového a dělal to jinak, "aby to bylo dražší"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.07.2020, 20:05 »

Budu drsnej, ale napadla mě jedna věc.

Kdyby to ten elektrikář přežil, je skoro jistota, že skončí na pár let v teplákách.

Osoba znalá je osoba, která je vzhledem ke svému vzdělání, znalostem a zkušenostem schopná rozpoznat riziko.

Možná už měl propadlou padesátku, ale ten papír každý soud přijme jako hlavní důkaz prokurátora proti němu.

Výmluvy, jako já nevěděl, já si myslel, nepředpokládal jsem ... i právník elév zadupe do země.

Na to by měli myslet všichni elektrikáři při bastlení prodlužováků doma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 22.07.2020, 20:31 »

Je jedno jestli byl či nebyl elektrikář, má to za sebou a budiž mu země lehká.Předpokl ádal bych, že byl první koho proud zasáhl.Ti druzí dva mu chtěli nejspíš pomoci a nevypnuli si pumpu.Jak jsem se dočetl, vypínala ji paní domu až když se vrátila z práce.
Určitě nedodržel návod výrobce.U většiny podobných čerpadel je zákaz tahání za přívodní kabel, manipulovat s čerpadlem za provozu, nutnost provozovat čerpadlo ze zásuvky s proudovým chráničem atd.Návody se nečtou. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.07.2020, 07:48 »

Až na to, že pokud to bylo rok staré ponorné čerpadlo koupené v hobbymarketu, tak tam žádný PE vodič nebyl. Dělají se totiž ve třídě II.
V takom prípade je jak píšete



Tak kus pomimo by ma zaujímalo, že či jak elektrikári vôbec môžeme prúd ktorý spôsobí úraz nazývať že je "poruchový" (jak je v názve debaty)
Podľa môjho je to zavádzajúce pomenovanie, bo si myslím že poruchový prúd v EZ nesmie byť pre človeka nebezpečný
Teda samozrejme ten, čo podľa normy nežiadúco tečie pri prvej poruche... a nie ten pri ďalšej, ten už by mal byť správnejšie pomenovaný, napr. že je to úrazový prúd

Ono teda aspoň pre mňa je to dosť veľký rozdiel, že či sa debatuje o stave ktorý normy riešia, alebo o stave keď už sú úplne porušené
Alebo inakšie:
Môže sa hocijaký elektrikár zodpovedne vyjadrovať k príčinám úrazu podobne jak to robia súdni znalci?
Mne sa vidí, že toto nebude tak celkom obsahom obyčajného osvedčenia čo je vydané na prácu na EZ

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 23.07.2020, 07:54 »

Toto téma sleduje asi každý elektrikář a RT. Mě osobně taky velice zajímá co se vlastně stalo. Co se týče čerpadla tak na tn.cz byla jedna fotka, předpokládám, že nějaký novinář měl dobrý foťák, když byl na místě. Podle fotek to vypadá na ocelové kalové čerpadlo v cenové relaci 1,5-3tis kč. Většinou čínská produkce, ale napojení na hadici "C" hobby markety většinou neprodávají. Používám podobné, ale velice se mi líbí ta konstrukce co "měl" ten kutil udělanou na to, aby to dobře sedělo na dně. Všechny tyto ocelová kalová čerpadla jsou v třídě "1". Koukněte na bazoš a sbazar prodává se jich spousta.

Je otázkou jak už tu zaznělo na počátku:
1. Byl tam proudový chránič?? --- byl v dobré konci?? (po otestování už se to neprojeví, protože se "namagnetuje")
2. Přívod pro čerpadlo byl třížilový?? --- byl to "originál"? --- byl správně zapojen??
3. Čerpadlo bylo pospojované??
3. V místě byla bouřka, skutečně způsobilo smrt sítové napájení 230V AC??

Doufám, že po ukončení vyšetřování bude aspoň pro odbornou veřejnost zveřejněna technická zpráva co se vlastně stalo a co zapříčinilo tuto tragédii, nechci to kvůli senzaci, ale je to varování pro nás všechny ostatní na co si dát pozor, přeci jen se píše, že to byl náš "kolega elektrikář". Elektrika nezabíjí zase moc často, ale "uní to",  proto je potřeba být stále ve střehu.

Možná by stálo za to požádat jménem redakce "odborného portálu elektrika" po ukončení vyšetřování o technikou zprávu kde byl onen osudný problém popsaný. Ani nevím jestli jsou tyto věci veřejné jen mě to tak napadlo.


* cerpadlo TN.cz.jpg (87.73 KB, 866x765 - prohlédnuto 859 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.07.2020, 08:05 »

Kdyby neměl Honza F. v rybníčku kapry, mohli bychom ho požádat o jeden experiment:
- připravit si správné vybavení a čumily odehnat do dostatečné vzdálenosti
- kovový předmět velikosti čerpadla připojit na L a spustit do vody
- pomocí nějaké dobře izolované tyče měřit napětí ve vodě v různé vzdálenosti od "předmětu s nasimulovanou poruchou"

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.07.2020, 08:32 »


Je otázkou jak už tu zaznělo na počátku:
1. Byl tam proudový chránič?? --- byl v dobré konci?? (po otestování už se to neprojeví, protože se "namagnetuje")

A nie je toto z hľadiska úrazu jedno keď je v poriadku funkčnosť vodiča  PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #16 kdy: 23.07.2020, 08:44 »

A nie je toto z hľadiska úrazu jedno keď je v poriadku funkčnosť vodiča  PE?

Co znamená funkčnost PE? Že je řádně připojený na obou koncích?

Pro rychlou reakci jističe C16 se potřebujete dostat pod 1,4 Ohm. Jenom prodlužovák 50m, 1 mm2 vám dá 2 Ohm (různé varianty si jistě spočítá každý sám). K tomu pár desetinek na spoje.

Bez chrániče nemáte šanci na rychlé vypnutí, ani kdyby to někdo kontroloval a dotahoval třikrát do roka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 23.07.2020, 08:45 »

Asi máte pravdu, proud jde cestou nejmenšího odporu. Je otázka kolik % proudu půjde po kvalitně propojeném PE vodiči a kolik % půjde rybniční vodou.

Asi před měsícem jsem měl v ruce polské dvoužilové prodlužky, známí je chtěl použít na instalaci ve stodole, když jsem mu vysvětlil, že já takovou "pras...." nikdy neudělám tak to naštětí pochopil a souhlasil s klasikou 3x1,5 a 3x2,5, ale pokud někdo takové prodlužky použie s tím, že přece to je jen na chvilku, že to funguje no tak je průser hned na světě.

Osobně si taky trochu zahrávám s "elektrikou" když řežu flexou 230mm zámkovku a další věci, tak to řežu s vodou, aby to neprášilo, pokud je řez hodně dlouhý, tak to taky pociťuji, že to není ono chce to více odclonit motor proti vodě Smích. Ale mám chránič a kvalitní prodlužovák H05RN-F nebo H07RN-F a do budoucna asi doplním i gumové rukavice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 23 dotazů.