Autor Téma: Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?  (Přečteno 9422 krát)
Jiří Tannert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.08.2016, 13:47 »

Situace je taková, že v rozvodné skříni mohu odečíst celkový proud pro obě haly s tím, že jedna hala je rozdělená na dva obvody a druhá hala je pouze jeden obvod. Zatím měřím tyto dvě haly, ale ve firmě jsou i další. Mám tedy tři hodnoty proudu. Jelikož je v síti hodně elektromotorů, tak v trafostanici se nachází kompenzátor účiníku. V trafostanici jsem ho nalezl, ale ze schématu nepoznám, jestli náleží k mým proudům a pokud ano, jestli spotřebu určím následovně?

P=1,73*I*U*cos φ

kde: I...odečtený celkový proud
       U...sdružené napětí=400V
       cos φ....účiník odečtený
       1,73.....sqrt(3)


* 2016-08-03 13.57.47.jpg (577.73 KB, 2757x1775 - prohlédnuto 619 krát.)

* 2016-08-03 06.00.43.jpg (451.74 KB, 1705x2614 - prohlédnuto 497 krát.)

* 2016-08-03 06.00.32.jpg (419.98 KB, 2448x1917 - prohlédnuto 565 krát.)

* 2016-08-03 05.54.40.jpg (627.77 KB, 1377x2774 - prohlédnuto 545 krát.)
Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #1 kdy: 06.08.2016, 23:01 »

Vzorec pro výpočet výkonu máte správně.
Kompenzace je dle popisu na rozvaděči napájená z rozvaděče RH12 pole 1, předpokládám, že z přípojnic, stačí otevřít dveře rozvaděče  a podívat se kabelové štítky kam vedou silové kabely.
Měření by jste ale musel provádět v přívodních polích rozvaděčů RH11, RH12 a RH13, neboť k těmto místům se bude vztahovat hodnota účiníku měřená kompenzačním rozvaděčem. Pokud budete měřit na vývodech pro haly, tak výpočet výkonu z proudu nebude správně, neboť na vývodech pro haly je jiný účiník, než který ukazuje regulátor NOVAR. 
Když tak na to koukám, tak v rozvaděči RH12-2 můžete na přístroji Janitza odečíst podstatně více parametrů, například i činný výkon.

Zde ještě může být problém v tom, že máte zřejmě jeden kompenzační rozvaděč, který může být napájený ze tří míst (přívod z trafa T1.1, T1.2,nebo T1.3) Pak bude nutné sečíst tyto tři měřící proudy, výsledkem tohoto součtu bude jeden proud pro kompenzační regulátor. 
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.08.2016, 11:39 »

Situace je taková, že v rozvodné skříni mohu odečíst celkový proud pro obě haly s tím, že jedna hala je rozdělená na dva obvody a druhá hala je pouze jeden obvod. Zatím měřím tyto dvě haly, ale ve firmě jsou i další. Mám tedy tři hodnoty proudu. Jelikož je v síti hodně elektromotorů, tak v trafostanici se nachází kompenzátor účiníku. V trafostanici jsem ho nalezl, ale ze schématu nepoznám, jestli náleží k mým proudům a pokud ano, jestli spotřebu určím následovně?

P=1,73*I*U*cos φ

kde: I...odečtený celkový proud
       U...sdružené napětí=400V
       cos φ....účiník odečtený
       1,73.....sqrt(3)

Jenom nevím, kčemu vám ta informace bude. Pokud se nepletu, tak u jištění nad 63A se platí za jalovinu.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 07.08.2016, 13:57 »

Pokud by jste chtěl měřit odběry na základě měření proudů jističů COMPACT s elektronickou jednotkou Micrologic 5/6A v poli RH12-2, tak měření nebude správné. Jedna s možností je použít elektronickou jednotku Micrologic 5/6E, která umí měřit i činný výkon - viz příloha

* Pages from Compact_NSX.pdf (62.5 KB - staženo 661 krát.)
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Tannert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.08.2016, 19:32 »

Děkuji za odpovědi. Pokusím se zítra prozkoumat více přístroj Janitza. Mám ten pocit, že v trafostanici jsem viděl více kompenzátorů.
Abych to upřesnil- potřebuji tyto informace ke stanovení průměrné spotřeby(to co firma zaplatí) z této spotřeby pak pomocí korekčních součinitelů určím spotřeby jednotlivých strojů.
Zaznamenáno
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.08.2016, 10:33 »

 Další možností by bylo optické rozhraní na fakturační elektroměr (nevím jak u ČEZ, ale u PRE to jde),  pak máte k dispozici činný i obě jaloviny v reálném čase tak, jak to má dodavatel. Přenos je impulzně a zpracování třeba v MM 116 a v počítači Max Communicator 9 (osobní zkušenost s tímto zařízením je zatím velmi dobrá).
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 08.08.2016, 11:23 »

Dříve, když nebyly frekvenční měniče, platila poučka, že velikost jalového výkonu pro kompenzaci v síti s asynchronními motory  můžeme přibližně určit jako 1/3 výpočtového zatížení. Vychází to z účiníku před kompenzací 0,8 a po kompenzaci 0,95. Přesnou hodnotu potřebného kompenzačního výkonu nemusíme znát, zajistí nám ji automatický regulátor připnutím potřebných jednotek kondenzátorů. Instalovaný výkon kondenzátorů  tedy musí být s určitou rezervou.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.