Vlach Pavel ml.
|
 |
« kdy: 30.10.2009, 22:33 » |
|
Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Konkrétně například, jaký proud poteče jednotlivýmyi fázemi do topného tělesa 7,5 kW zapojeného na 3x 400W do hvězdy.
#105#
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2009, 23:02 » |
|
Nikdo na to neodpovídá, tak se pokusím o jednoduchý návod. Za předpokladu 3f. soustavy, sdruženého napětí 400V můžete pro ohmickou zátěž, tj. topení, zjistit fázový proud z výkonu tak, že číselnou hodnou výkonu [kW] vynásobíte konstantou 1,5 (přesně 1,445). Pro 7,5 kW je to tedy 10,8 A. Předpokládám, že vzorec vás detailně nezajímá.
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2009, 23:20 » |
|
(přesně 1,445)
Když přesně, tak přesně: 1000/230/3=1,44 9 275 362... 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2009, 07:48 » |
|
Když přesně, tak přesně: 1000/230/3=1,44 9 275 362...  Když přesně, tak úplně přesně: 1000/400/sqrt(3) = 1,44 3 375 
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2009, 09:18 » |
|
Nebo I=P/(Usx1,73xcos) I = proud v A, P = výkon ve W, Us = 400 V, 1,73 = druhá odmocnina ze 3, cos fí = účinník sítě
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2009, 10:53 » |
|
Obvykle, zvláště někde na montáži, by člověk zpaměti obtížně počítal s konstantou na 6 desetinných míst, takže používám 1,5 pro kosínus 1 a 2 pro motory. Jedná se vždy o přibližné určení proudu z výkonu. K přesnosti: Poměr 400/230 není přesně odmocnina ze 3, ale liší se na 3 des. místě, takže nedostanete přesně stejný výsledek (na tisíciny) při výpočtu se 230V jako se 400V!
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2009, 11:24 » |
|
Když někdo potřebuje při práci rychle spočítat proud tak je nejrychlejší 1,5....jiné přesnější konstanty si necháme do laboratoří..!  Jak se říká v jednoduchosti je ta pravá pomoc v terénu....souh las s kolegou Illkem!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2009, 13:35 » |
|
K přesnosti: Poměr 400/230 není přesně odmocnina ze 3, ale liší se na 3 des. místě, takže nedostanete přesně stejný výsledek (na tisíciny) při výpočtu se 230V jako se 400V!
Souhlas s tím, že pro běžnou praxi stačí zaokrouhlené číslo 1,5 - o tom žádná. Když Vy jste ale to číslo 1,44 5 uvedl slůvkem přesně, a moje kalkulačka je hrozně tvrdohlavá a odmítá se k takto označenému výsledku dostat. Například tvrdí, že 1000/400/3 1/2=1,44 3 375... Asi ji budu muset reklamovat  Pro J.Š.S.: Vašeho příspěvku jsem si všiml až dodatečně. Ovšem protože se jedná v uvedeném případě o spotřebič zapojený do hvězdy, preferoval bych i nadále v tomto případě výpočet na základě jmenovitého fázového napětí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Georgis Fasulis

Offline

Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 01.11.2009, 13:44 » |
|
Souhlasím s panem Ilkem, taky to tak v terénu počítám. A ještě to trošku odhadem zkoriguji (u motoru s větším výkonem je vychází ten proud méně než s konst. 2 - mají lepší účiník). Ale když už jsme u té přesnosti, tak nemáte nikdo pravdu pánové. Nikdo jste neuvažoval s úbytkem napětí na vedení k zátěži. Čím větší proud tím větší úbytek napětí a tím menší napětí na spotřebiči a tedy v důsledku i menší proud spotřebičem.  U skutečně přesných výpočtů prostě se vzorečky ze střední školy nevystačíte. :-)
|
G.F
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2009, 21:54 » |
|
A pak při měření zjistíte, že třeba u topného tělesa je odporového drátu víc, nebo míň a skutečný proud je jinde  (samozřejmě to není podstatný rozdíl) Spíš se směji dohadům o přesnosti výpočtu a ještě na tisíciny  . V terénu stačí bohatě hrubé výpočty a pokud je vše v pořádku, tak to vychází celkem dobře. Nic ve zlém kolegové 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2009, 23:23 » |
|
Pro J.Š.S.: Vašeho příspěvku jsem si všiml až dodatečně. Ovšem protože se jedná v uvedeném případě o spotřebič zapojený do hvězdy, preferoval bych i nadále v tomto případě výpočet na základě jmenovitého fázového napětí.
Dobrá  takže úúúúúplně přesně je to 1,443 375 plusmínus 10% povolené tolerance napětí distribuční sítě, tudíž 1,2990375 - 1,5877125. Promiňte mi tento OT, ale nedalo mi to. Jinak souhlasím s kvalifikovaným odhadem 1,5. Stejně provádíme přesné výpočty s nepřesnými hodnotami. Bazírovat na setinách nemá smysl.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 01.11.2009, 23:32 » |
|
Dobrá  takže úúúúúplně přesně je to 1,443 375 plusmínus 10%  Právě proto jsem úvodem této bouřlivé promilediskuse namítal proti použití slůvka "přesně".
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2009, 10:35 » |
|
Nikdo jste neuvažoval s úbytkem napětí na vedení k zátěži. Čím větší proud tím větší úbytek napětí a tím menší napětí na spotřebiči a tedy v důsledku i menší proud spotřebičem.  U skutečně přesných výpočtů prostě se vzorečky ze střední školy nevystačíte. :-) Z formulace původního dotazu vůbec nevyplývá, že by tazateli šlo o nějakou přesnost. On chtěl jen vědět, jaký je vztah mezi výkonem a proudem v 3f. soustavě. V obecném vzorci pro výpočet proudu z výkonu nelze uvažovat žádný úbytek napětí, ale pouze napětí jmenovité, to je snad i smysl jeho existence neboť se ve skutečnosti nikde nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 13.01.2017, 16:48 » |
|
Mne to stále vychádza 7,5A na fázu, ale regulus tvrdí niečo iné (viď príloha)
7,5 A vám teče každým topením, ale na každou fázi máte připojena topení dvě. Součet těch dvou proudů není 15 A, ale o 13,4 % méně, díky fázovému posunu mezi nimi.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|