| | |-+  Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?  (Přečteno 4987 krát)
Petr Fryda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 31.08.2021, 12:02 »

Mám zařízení s transformátore m který má na štítku hodnoty - primar dvoufazovy pripojeni 400V/30A, sekundar 25V/450A. Jedná se o transformator kterým ohřívám odporový drát zpravidla molibdenový pro ohřev v peci. Jedná se mi o následující problém. Na výstupu transformátoru mám průvlekové měřící trafo do 500A kterým měřím v PLC aktuální proud a samozřejmě měřím také napětí sekundáru. Moje představa byla že když vím aktuální proud a napětí na sekundáru vypočítám si aktuální výkon. Jenže nevím jaký použít správný vzorec. Napětí při zatížení sekundáru 120A klesne až na 1,2V. Pokud dosadím do orientačního vzorce P=U*I tyto hodnoty vyjde mi že aktuální výkon je 144W což je asi blbost když vidím jak ten drát o průřezu 6mm2 svítí do červena  Škleb pokud zohledním ve vzorci COS a učinost a pod stejnak mi to nějak nevychází. Nějaká rada od zkušenějších borců?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.08.2021, 16:52 »

Nějaká rada od zkušenějších borců?
Měřit napětí a proud na primáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.08.2021, 17:00 »

Chybí převod proudového trafa. takže kdoví, co jste vlastně naměřil a čím?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.08.2021, 17:57 »

No, někde asi chyba bude.
Nejprve bych si rád ujasnil, co je to "primar dvoufazovy pripojeni".
Ten transformátor by měl i při 450 A udržet cca těch 25 V, podle údajů je na to dělaný.
Takže 1,2 V a 120 A - to je vlastně měřeno kde ? Na sekundárním vinutí tr. ? Na zátěži ? A co je mezi tím ?
Není chyba v převodu nebo vyhodnocení toho MTP ? Najde náhodou ve skutečnosti o 480 A ? (Někde chyba 1:4 ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.08.2021, 18:33 »

Při napětí 25 V a proudu 450 A vychází odpor spotřebiče v desítkách miliOhmů. To je srovnatelné s odporem přívodních vodičů a chyby měření. Naměřil jste hausnumero.

Jak radí kolegové, měřte na primáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #5 kdy: 31.08.2021, 19:06 »

Já bych se hlavně zeptal jak, kde a čím jste změřil těch 1,2V a jak je spojeno sekundární vinutí s topným drátem, důležitý je průřez vodičů a jejich délka. Jinak jak radí kolegové, změřte proud a napětí na síťovém přívodu a spočítejte příkon. Hned se zjistí, zda odebíráte 150W nebo 3kW nebo dokonce 12kW.


Nejprve bych si rád ujasnil, co je to "primar dvoufazovy pripojeni".

Jednofázový transformátor s primárem 400V připojený na dvě fáze - v tom bych problém neviděl, jen nešikovná formulace laika.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.08.2021, 19:20 »

... změřte proud a napětí na síťovém přívodu a spočítejte příkon. Hned se zjistí, zda odebíráte 150W nebo 3kW nebo dokonce 12kW.

Tady bych doplnil :

Měření na primáru : celkový příkon (ale pozor na jalovou složku způsobenou magnetizačním proudem tr.)

Měření na sekundáru : příkon celého připojeného obvodu (topný odpor, připojovací vodiče, spínací prvky, svorky, ....)

Měření na zátěži : příkon samotné zátěže.


Tyto příkony se mohou při takto extrémních veličinách dost lišit.


Jednofázový transformátor s primárem 400V připojený na dvě fáze - v tom bych problém neviděl, jen nešikovná formulace laika.

Takhle už je to jasné. Mě zmínka o dvou fázích obvykle asociuje něco o Philadephii a Jižním Jersey.  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Petr Fryda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.09.2021, 11:32 »

Transformator s primarem na 400V asi nebude pripojenej na jednu fazi ne? Nevidim v te formulaci problem a protoze jsou nejbeznejsi transformatory trifazove a jednofazove ktere maji primar na 230V napsal jsem konkretne dvoufazovi primar protoze jinak nevim jak bych tam tech 400V dostal bez druhe faze nicmene to neni to hlavni ne? Parametry jsou mereny na sekundaru primo na svorkach trafa, napeti ac namerene na sekundaru sedi, to ze je tak nizke pri zatizeni ok hold to neni dostatecne tvrdy zdroj ale pak nechapu stitek ktery udava 25V a 450(480)A. To jsou hodnoty ktere by si to melo udrzet pri zatizeni proudem 450A tech 25V. Ale i kdyz pominu ze je to mekky a spadne napeti pri zatizeni stejnak pointa otazky zustava.Merit na primaru by jiste slo a mnohdy to tak delame coz funguje dobre! I s vypocty neni problem. V teto aplikaci ale potrebujeme merit hodnoty primo na sekundaru uz kvuli citlivosti a rychlosti odezvy na pozadovanou regulacni hodnotu a proto mne zajima jak se v takovem pripade postupuje. Kdyz pominu toto trafo a predstavim si jakykoliv zdroj ke kteremu mam pripojenou zatez. Pokud bude zatez klidne kus kabelu misto topneho segmentu a zdroj bude mekky a spadne napeti ale proud potece veliky. Vykon je vyjadren predevsim na zaklade napeti a proudu. No a pokud je zdroj mekky ale proud doda tak jiz vyse zminovany vypocet nesedi proste. O to my slo predevsim ne o to jestli jsem laik a nebo je primar dvoufazovy...P rotoze aby se ta zatez ohrala na to staci ten proud i pri nizkem napeti. A jak rikam merit proud na primaru kde vim i napeti jasne neni problem ale tady potrebuju udaje primo na sekundaru. Ale tak jsem rad ze si na me nekteri zdejsi odbornici ohrejou polivcicku.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Fryda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.09.2021, 11:42 »

Jinak jeste dodam ze prevody a mereni jsou ok vse overeno dodatecne mericimi pristroji nekolikrat. Merici transformator a jeho prevod 500A/5A - jeden pruvlek. 5A vystup z nej vyhodnocen proudovym prevodnikem Rawet PI121 5A/4..20mA. Proudovou smyckou poslano do PLC. Takto to delame leta a neni problem takze namerenym velicinam verim. Napeti AC na sekundaru mereno taktez prevodnikem Rawet a proudovou smyckou do PLC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Fryda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.09.2021, 11:47 »

Vypocet P=UxI na sekundaru mi sedi pokud tam zachovam namereny proud sekundaru a jako napeti pouziju 25V nehlede na to co namerim. Ale doufal jsem ze bude i vypocet s konretnim namerenym napetim. Pokud se zatez ohreje, stoupne jeji odpor, zmensi se proud a napeti stoupne coz je bezne a jelikoz se zatez behem provozu ochlazuje plynem a ja ji potrebuji doregulovat co nejrychleji zpet na pozadovanou hodnotu chtel jsem vychazet z obou velicin....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.09.2021, 11:55 »

Tu to vidím na chybu merania napätia. Nemeráte náhodou úbytok na prívode ( omylom),
resp. prevodník na meranie napätia merá zle ( nie je na DC ?)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Fryda
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.09.2021, 12:15 »

Mereni mam na AC. Je mozne kdyz je ten transformator regulovany Elfistorem (fazove rizeni) ze tim jak ukrajuje sinusovku tak by doslo k chybovemu mereni kdyz meridla ac pocitaji s plnou 50 hz?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.09.2021, 14:07 »

Mám zařízení s transformátore m který má na štítku hodnoty - primar dvoufazovy pripojeni 400V/30A, sekundar 25V/450A. Jedná se o transformator kterým ohřívám odporový drát zpravidla molibdenový pro ohřev v peci. Jedná se mi o následující problém. Na výstupu transformátoru mám průvlekové měřící trafo do 500A kterým měřím v PLC aktuální proud a samozřejmě měřím také napětí sekundáru. Moje představa byla že když vím aktuální proud a napětí na sekundáru vypočítám si aktuální výkon. Jenže nevím jaký použít správný vzorec. Napětí při zatížení sekundáru 120A klesne až na 1,2V. Pokud dosadím do orientačního vzorce P=U*I tyto hodnoty vyjde mi že aktuální výkon je 144W což je asi blbost když vidím jak ten drát o průřezu 6mm2 svítí do červena  Škleb pokud zohledním ve vzorci COS a učinost a pod stejnak mi to nějak nevychází. Nějaká rada od zkušenějších borců?
Tak ona šestka drát při 150A se červenat prostě bude.
Měřit hodnoty na sekundáru zapojeného do zkratu moc nejde, kdysi jsme pokusovali na očku hloupé trafopájky a nic moc, tím netvrdím, že např.kolega Kurka by si s tím neporadil, ale takovým odborníkem nebudete ani vy ani já.
Jedinná relevantní možnost je měřit teplotu toho drátu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.09.2021, 16:23 »

Mereni mam na AC. Je mozne kdyz je ten transformator regulovany Elfistorem (fazove rizeni) ze tim jak ukrajuje sinusovku tak by doslo k chybovemu mereni kdyz meridla ac pocitaji s plnou 50 hz?

O tomto tu reč nebola, teraz je príčina jasná, chyba merania s bežnými prevodníkmi
 bude nepredvídateľn á, a to aj pri meraní na primáre transformátora .
Zo školy si pamätám prístroj tepelný watmeter, používaný napr. na VF obvodoch s premenlivou frekvenciou. Merať by sa ale muselo na bočníku, transformátor bude
mať tiež premenlivú chybu.
 Určite by bolo možné naprogramovať pobný algoritmus do nejakého prevodníka.

Nebude to ale čím presne nastaviť, preto by ste dostali len relatívnu hodnotu, na riadenie by mohla stačiť.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.09.2021, 19:20 »

Osobne by som sa k zariadeniu posadil s presným odporovým bočníkom a osciloskopom.

Pri krátkych testoch so 100% výkonom je možné overiť, či prúdové trafo meria presne, respektíve, či prevodník meria presne.

Následne by som nastavil výkon na 20-40-60-80 %,  osciloskopom presne zistil, koľko prúdu zariadenie odoberá. A zistil fuknciu potrebnú aplikovať v PLC na meranú hodnotu, aby sa priblížila reálnemu stavu.

Elfistor má analógový výstup, kde očakávam info o aktuálnom nastavení výstupu. To by som strčil do PLC tiež.

A mimochodom, ako tak čítam datasheety Rawet, P121 je prevodník strednej hodnoty prúdu. Čo tak zvoliť TRMS prevodníky, ktoré podľa sú podľa datasheetu určené priamo na silne skreslené signály, vhodné aj pre použitie s frekvenčnými meničmi? Je síce pekné, že meriate Rawet prevodníkom aj napätie, no ak ide tiež o prevodník určený na meranie sinusu, výstup bude zúfalo nepresný. A ak P beriete z dvoch nepresných hodnôt U a I, nič iné, ako bordel z toho nevypadne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 01.09.2021, 20:51 »

Transformator s primarem na 400V asi nebude pripojenej na jednu fazi ne?

Nakreslete schema.

Nevidim v te formulaci problem a protoze jsou nejbeznejsi transformatory trifazove a jednofazove ktere maji primar na 230V napsal jsem konkretne dvoufazovi primar protoze jinak nevim jak bych tam tech 400V dostal bez druhe faze nicmene to neni to hlavni ne?

Pokud je zapojen jen na dvě fáze a nic, tak to bude nejspíše tak, jak psal pan Václav Třetí.
Pokud by měl být "primár dvojfázový",  musel by mít dvě vinutí (a magnetický obvod by se musel větvit). Předpokládám, že takovou specialitu tam nemáte, ale protože by to ovlivnilo výpočet, tak se raději ptám. Ale řádově by se to mělo shodovat i tak.

Parametry jsou mereny na sekundaru primo na svorkach trafa, napeti ac namerene na sekundaru sedi, to ze je tak nizke pri zatizeni ok hold to neni dostatecne tvrdy zdroj ale pak nechapu stitek ktery udava 25V a 450(480)A. To jsou hodnoty ktere by si to melo udrzet pri zatizeni proudem 450A tech 25V.

Tak to bych taky čekal. (Nemůže tam být někde skrytý nějaký přechový odpor apod. ?)

Ale i kdyz pominu ze je to mekky a spadne napeti pri zatizeni stejnak pointa otazky zustava.Merit na primaru by jiste slo a mnohdy to tak delame coz funguje dobre! I s vypocty neni problem. V teto aplikaci ale potrebujeme merit hodnoty primo na sekundaru uz kvuli citlivosti a rychlosti odezvy na pozadovanou regulacni hodnotu a proto mne zajima jak se v takovem pripade postupuje.

No, nenapadá mě, proč by odezva na primáru měla být časově jiná, než na sekundáru, příp. přímo na zátěži. (Nebo že by nebyly dostupné vhodné převodníky ?)

Kdyz pominu toto trafo a predstavim si jakykoliv zdroj ke kteremu mam pripojenou zatez. Pokud bude zatez klidne kus kabelu misto topneho segmentu a zdroj bude mekky a spadne napeti ale proud potece veliky. Vykon je vyjadren predevsim na zaklade napeti a proudu. No a pokud je zdroj mekky ale proud doda tak jiz vyse zminovany vypocet nesedi proste.

S tím souhlasím, 144 W se mi zdá také málo, ale neznám podrobnosti a celkovou konfiguraci.

...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 01.09.2021, 20:53 »

...

Protoze aby se ta zatez ohrala na to staci ten proud i pri nizkem napeti.

Myslím, že teď si ale trochu protiřečíte. Viz předchozí citace. Alespoň podle mě, o ohřátí rozhoduje výkon, ale také chlazení. Teprve při jejich znalosti (výkon, tepelný odpor, teplota okolí),  je možné vyřešit soustavu a nalézt teplotu v ustáleném stavu.

A jak rikam merit proud na primaru kde vim i napeti jasne neni problem ale tady potrebuju udaje primo na sekundaru. Ale tak jsem rad ze si na me nekteri zdejsi odbornici ohrejou polivcicku.  Škleb

A proč zrovna ze sekundáru ? A proč ne přímo na zátěži ?

Omlouvám se, jestli píšu moc podrobně či "polopaticky",  nebo snad do toho moc "šťourám",  ale zajímá mě to, tak trochu se více vyptávám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #17 kdy: 02.09.2021, 09:15 »

Nikdo si tady na vás polívčičku přihřívat nechce, ovšem pokud taktně neprozradíte, že jste udělal z 400V 50Hz guláš pomocí fázové regulace tyristory nebo triaky, tak naše úvahy jdou jinou než správnou cestou. Měřícími přístroji nebo převodníky určenými pro měření sinusových průběhů nezměříte za regulací Elfistorem nic jiného než nesmysly. A z těchto hodnost vypočítáte ještě větší nesmysl!

P.S. Trafo s primárním vinutím 400V se připojuje mezi dvě fáze, přesto je stále jednofázové. Jde o princip trafa nikoliv způsob jeho připojení k jakési síti. Představte si, že jsou země, kde mají distribuční síť 127/220V ,  takže tam všechny spotřebiče na 220/230V připojují mezi dvě fáze
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?