« Odpověď #3 kdy: 12.02.2022, 19:26 » |
|
Nevím,jestli tím tazateli dám nějakou inspiraci ale třeba mu pár mých poznámek pomůže.Předem říkám, že jsem proudy v ovládacích obvodech nikdy nijak nepočítal.
1poznámka:Ovládací obvody se používají s oddělovacím transformátore m, takže proudy při zkratu v ovládacím obvodu jsou nízké a jsou dány velikostí oddělovacího transformátoru .Takže ve vašem případě by měl být transformátor podle odhadu cca 150- 200VA, 400/230V.
2.poznámka:V katalogu stykačů jsou uvedeny parametry cívek stykačů.Většin a z běžných stykačů potřebuje pro přitažení 50-70VA a pro držení 15-25VA, takže proud nic moc.
3.poznámka:Týká se toho, že se jedná o kontaktní schemata a v nich jsou použity kontakty různých spínacích přístrojů, pomocné kontakty stykačů, vypínací kontakty tepelných relé, někdy i kontakty některých kontaktních čidel, ovládacích tlačítek a dalších prvků.Jejich pracovní proudy se opět nechají nalézt v katalozích výrobců a při volbě jištění by neměl překročit pracovní proud katalogový proud nejslabšího z nich v obvodu.Pracovn í proudy těchto prvků jsou většinou od 2,5A do 6A takže ani jištění kabelů není nic co by se nedalo zvládnout jističem 2-6A. Toto jsou pouze poznámky z praxe a třeba vám některý kolega předvede výpočet.Já, jak jsem psal výše, jsem nic takového nedělal.
|