,chtěl bych se zeptat, jak se dá vypočítat odběr proudu u třífázového motoru,vyhazuje mi to proudovou ochranu a rád bych si změřil proud v jednotlivých fázích...
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2007, 11:13 » |
|
Vypočítat se dá, ale musíte znát štítkové udaje aspoň kW a napětí. Má-li motor štítek najdete potřebné údaje tam a nemusíte nic počítat. Ale dá se změřit klešťovým ampérmetrem, nebo wattmetrem. Co takhle zkrat vinutí, smrdí motor po spáleném a jsou pojistky v pořádku? Měřil jste vůbec něco?
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Aleš Hrabal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2007, 11:29 » |
|
Vzorec pro výpočet proudu je I=P/U.I.cos fí.1,73
kde 1,73 je druhá odmocnina ze tří.
|
|
|
|
|
|
Josef Dolejšek
Offline
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2007, 11:48 » |
|
PANE HRABALE, U ELEKTROMOTORU TO TAKHLE JEDNODUŠE NEPLATÍ ! Zkuste si to například vypočítat pro trojfázový elektromotor 2,2 kW/940 ot, který má dle katalogu cos fí 0,78. Vyjde vám pro 400 V asi 4,1 A. Ve skutečnosti má tento motor při napětí 400 V jmenovitý proud 5,2 A. Důvodem, proč u elektromotoru to takhle počítat nejde, jsou ve stručnosti : točivý stroj, ztráty naprázdno, ztráty nakrátko atd.
|
|
|
|
libanofx
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2007, 11:56 » |
|
Snažím se to vyřešit na dálku,je to 800 km daleko je to 1,5 kW,1870 ot.min
|
|
|
|
|
small
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2007, 13:33 » |
|
Zajímalo by mne,jak jste přišel k tomuto výsledku....?Podle jakého vzorce jste to spočítal?? smolik
|
|
|
|
|
|
Pavel Čermák
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.03.2007, 18:47 » |
|
Zajímavý je údaj o otáčkách., u 2pol. podle skluzu bych typoval 2800ot cca u čtyřpolu zase cca 1450 ot. Bude to asi nějaký speciál s vírovou kotvou.
|
|
|
|
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.03.2007, 18:51 » |
|
Domnívám se, že jediný správný údaj poskytne měření v jednotlivých fázích. Štítkový údaj platí pro jmenovitý výkon měřený na hřídeli. Pokud např. motor o jmenovitém výkonu 2,2kW zapnete bez mechanické zátěže, tak proud naměříte menší než než je udaný na štítku. Nemám to spočítané, ale nějakou tisícovku motorů za svoji praxi jsem změřil při plynule proměnné zátěži.
|
|
|
|
Jan Lebduška
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.03.2007, 16:06 » |
|
. Měl bych ohledně jmenovitého proudu 3f motorů taky nějaký dotaz. Co může být s motorem jehož jmenovitý proud (měřený klešťovým ampérmetrem) je bez zátěže roven nebo i nepatrně větší než je uvedeno na jeho štítku? A co v případě že se jedná o motor s převodovkou - počítá se převodovka jako zátěž? A poslední dotaz: když změřím odpor vinutí na jednotlivých fázích,(digitálním ohmmetrem) je odpor jednotlivých cívek na desetinu ohmu stejný, ale při připojení na síť a změření digitálním klešťovým ampérmetrem je na jedné fázi odběr o 1A vyšší než u ostatních dvou. (měřeno u motoru 1,5kW). Mám pocit že se vinutí takto digitálním měřákem asi měřit nedá.
|
|
|
|
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.03.2007, 16:42 » |
|
Převodovku samotnou musíte počítat jako určitou zátěž. Když převodovka něco pohání, tak zátěž se zvětší o zátěž poháněného zařízení. Napište, co je to za zařízení. Je možné, že samotná převodovka "spotřebovává" více, než je výkon motoru, proto ten vyšší proud. Horší je to s tou nesymetrií proudu. Může být rozdíl napětí v jednotlivých fázích, větší přechodový odpor na spojích a nebo motor odchází do motorového nebe. Na dálku můžeme jenom "hádat".
|
|
|
|
Josef Skalka x
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.03.2007, 16:52 » |
|
Do vzorečku kolegy Hrabala se vloudila chybička: do jmenovatele to I nepatří ! Správně je : I=P/U.cos fí.1,73 Pro výpočet I (a taky pojistky ,jističe ,tepelné ochrany ,průřezu vedení v závislosti na délce a uložení vedení) je celkem dobrá elektronická verze - pravítka -http://www.moeller.cz/podpora-software (hledat: pravítko -jsou 2x ) a je možno si objednat i papírové (posuvné - "šoupací" pravítko- tabulku)
Re: třífázový motor-kolega Hrabal « Odpověď #2 kdy: Včera v 11:29 » Odpověď s citací Vzorec pro výpočet proudu je I=P/U.I.cos fí.1,73 kde 1,73 je druhá odmocnina ze tří.
|
|
|
|
|