Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak spočítat I u třífázového motoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak spočítat I u třífázového motoru?  (Přečteno 69998 krát)
libanofx
« kdy: 02.03.2007, 10:53 »

,chtěl bych se zeptat,jak se dá vypočítat odběr proudu u třífázového motoru,vyhazuje mi to proudovou ochranu a rád bych si změřil proud v jednotlivých fázích... poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.03.2007, 11:13 »

Vypočítat se dá, ale musíte znát štítkové udaje aspoň kW a napětí. Má-li motor štítek najdete potřebné údaje tam a nemusíte nic počítat. Ale dá se změřit klešťovým ampérmetrem, nebo wattmetrem. Co takhle zkrat vinutí, smrdí motor po spáleném a jsou pojistky v pořádku? Měřil jste vůbec něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Aleš Hrabal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.03.2007, 11:29 »

Vzorec pro výpočet proudu je  I=P/U.I.cos fí.1,73

kde 1,73 je druhá odmocnina ze tří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 02.03.2007, 11:47 »

A změřit se proud motoru dá také a dokonce ve všech 3 fázích. Já bych zkusil třeba ampérmetr. nejjednodušší je kleštový - zvládne i 6 leté dítě.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #4 kdy: 02.03.2007, 11:48 »

PANE HRABALE, U ELEKTROMOTORU TO TAKHLE JEDNODUŠE NEPLATÍ !
Zkuste si to například vypočítat pro trojfázový elektromotor 2,2 kW/940 ot, který má dle katalogu cos fí 0,78. Vyjde vám pro 400 V asi 4,1 A. Ve skutečnosti má tento motor při napětí 400 V jmenovitý proud 5,2 A. Důvodem, proč u elektromotoru to takhle počítat nejde, jsou ve stručnosti : točivý stroj, ztráty naprázdno, ztráty nakrátko atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
libanofx
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2007, 11:56 »

Snažím se to vyřešit na dálku,je to 800 km daleko Úsměv je to 1,5 kW,1870 ot.min
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 02.03.2007, 12:08 »

Pan Dolejšek má pravdu. Čím menší motor, tím obecně větší ztráty (horší účinnost i účiník). 1,5 kW by měl mít plus minus 3,5A. A jestli jste 800 km daleko, tak taky záleží na frekvenci sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
small
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2007, 13:33 »

Zajímalo by mne,jak jste přišel k tomuto výsledku....?Podle jakého vzorce jste to spočítal?? poklona  smolik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.03.2007, 13:49 »

Jediný opravdu přesný údaj o odebíraném proudu poskytne výrobní štítek, nebo katalog výrobce. I jednotliví výrobci uvádí pro stejnou watáž různé údaje pro své stroje.
(Ten níže uvedený vzorec jakž takž vycházel při cos.fí 0,75 u starých motorů MEZ Mohelnice. U dnešních motorů Siemens už né a u Italských vůbec né.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #9 kdy: 02.03.2007, 14:26 »

Pokud řešíte problém na dálku, tak doporučuji tento postup:
1. Prohlédnout motor zda nesmrdí, pokud ano, pak je spájené vynutí
2. Kontrola zapojení motoru, musí být zapojený do hvězdy, na štítku je uvedený údaj o napětí 400/230V pro zapojení do hvězdy při provozu v síti 3x400V
3. Zjistit hodnotu a charakteristik u jištění proti zkratu a proti přetížení
4. Zjistit, zda jištění vypadává hned nebo až po nějaké době
5. Zjistit charakter pohonu (ventilátor, čerpadlo a pod.)
Pokud toto budete znát, pak se dá určit v čem je problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Pavel Čermák
« Odpověď #10 kdy: 02.03.2007, 18:47 »

Zajímavý je údaj o otáčkách.,  u 2pol. podle skluzu bych typoval 2800ot cca
u čtyřpolu zase cca 1450 ot. 
Bude to asi nějaký speciál s vírovou kotvou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.03.2007, 18:51 »

Domnívám se, že jediný správný údaj poskytne měření v jednotlivých fázích. Štítkový údaj platí pro jmenovitý výkon měřený na hřídeli. Pokud např. motor o jmenovitém výkonu 2,2kW zapnete bez mechanické zátěže, tak proud naměříte menší než než je udaný na štítku. Nemám to spočítané, ale nějakou tisícovku motorů za svoji praxi jsem změřil při plynule proměnné zátěži.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Lebduška
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.03.2007, 16:06 »

. Měl bych ohledně jmenovitého proudu 3f motorů taky nějaký dotaz. Co může být s motorem jehož jmenovitý proud (měřený klešťovým ampérmetrem) je bez zátěže roven nebo i nepatrně větší než je uvedeno na jeho štítku? A co v případě že se jedná o motor s převodovkou - počítá se převodovka jako zátěž?
A poslední dotaz: když změřím odpor vinutí na jednotlivých fázích,(digitálním ohmmetrem) je odpor jednotlivých cívek na desetinu ohmu stejný, ale při připojení na síť a změření digitálním klešťovým ampérmetrem je na jedné fázi odběr o 1A vyšší než u ostatních dvou. (měřeno u motoru 1,5kW). Mám pocit že se vinutí takto digitálním měřákem asi měřit nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.03.2007, 16:42 »

Převodovku samotnou musíte počítat jako určitou zátěž. Když převodovka něco pohání, tak zátěž se zvětší o zátěž poháněného zařízení. Napište, co je to za zařízení. Je možné, že samotná převodovka "spotřebovává" více, než je výkon motoru, proto ten vyšší proud. Horší je to s tou nesymetrií proudu. Může být rozdíl napětí v jednotlivých fázích, větší přechodový odpor na spojích a nebo motor odchází do motorového nebe. Na dálku můžeme jenom "hádat".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Skalka x
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.03.2007, 16:52 »

         
Do vzorečku  kolegy Hrabala se vloudila chybička:
do jmenovatele to I  nepatří ! Správně je : I=P/U.cos fí.1,73
Pro výpočet I (a taky pojistky ,jističe ,tepelné ochrany ,průřezu vedení v závislosti na délce a uložení vedení) je celkem dobrá elektronická verze - pravítka -http://www.moeller.cz/podpora-software  (hledat: pravítko -jsou 2x )
 a je možno si objednat i papírové (posuvné - "šoupací" pravítko- tabulku)

Re: třífázový motor-kolega Hrabal
« Odpověď #2 kdy: Včera v 11:29 »    Odpověď s citací
Vzorec pro výpočet proudu je  I=P/U.I.cos fí.1,73
kde 1,73 je druhá odmocnina ze tří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.03.2007, 06:47 »

A je na proudové ochraně nastavena správná hodnota proudu? Mě se stalo, že soused si stěžoval na vypadávání jističe u cirkulárky tovární výroby. Závada spočívala právě ve špatném nastavení proudu (byla ponechána minimální hodnota).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.